TNT Опубліковано: 10 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2022 Доброго дня шановному панству. Маю 12кВт-ний Protherm Ray V14-версії. хочу встановити в щитовій 3-х фазне реле обмеження потужності котла( реле розвантаження, реле контролю струму). В щитовій на вході стоїть автомат на 32А 380В. Яке саме реле обрати? Буду вдячний за будь-яку інформацію що-до особистого досвіду чи рекомендації. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 11 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2022 3 часа назад, TNT сказал: Доброго дня шановному панству. Маю 12кВт-ний Protherm Ray V14-версії. хочу встановити в щитовій 3-х фазне реле обмеження потужності котла( реле розвантаження, реле контролю струму). В щитовій на вході стоїть автомат на 32А 380В. Яке саме реле обрати? Буду вдячний за будь-яку інформацію що-до особистого досвіду чи рекомендації. В вашем случае учитывая вводной 32, хочется спросить а зачем? а так я в свое время рассматривал ом-310 но так и не установил оставил толтко место в щите, так и не понадобилось при том что у меня на вводе 16 автомат но котел 6к в итоге реле разгрузки котла пользуюсь в морозы как ограничителем мощности на 50% а в 90% отопительного сезона греюсь исключительно ночным тарифом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TNT Опубліковано: 11 жовтня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2022 7 часов назад, mib сказал: В вашем случае учитывая вводной 32, хочется спросить а зачем? а так я в свое время рассматривал ом-310 но так и не установил оставил толтко место в щите, так и не понадобилось при том что у меня на вводе 16 автомат но котел 6к в итоге реле разгрузки котла пользуюсь в морозы как ограничителем мощности на 50% а в 90% отопительного сезона греюсь исключительно ночным тарифом Ввод 3-х фазный, котел 3-х фазный и загружает сеть на 75% по всем трем фазам. Есть еще бойлер тоже 3-х фазный , работающий только по ночному тарифу. Вот и на все остальные однофазные потребители особо ничего не остается если сеть не перегружать. И это при условии идеального электроснабжения без просадок и прочей хрени Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 11 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2022 Щось математика зламалася. Котел бере 4 кВт по одній фазі, тобто 18 А, що становить 56% від ввідного. А якщо порахувати струм невідключення, то й меньше 50% буде. Тож не переймайтеся, якщо проблема поки що теоретична (а я так розумію, що відключення ввідного автомату по перегрузці не зафіксовано) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TNT Опубліковано: 11 жовтня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2022 4 минуты назад, shneider_vova сказал: Щось математика зламалася. Котел бере 4 кВт по одній фазі, тобто 18 А, що становить 56% від ввідного. А якщо порахувати струм невідключення, то й меньше 50% буде. Тож не переймайтеся, якщо проблема поки що теоретична (а я так розумію, що відключення ввідного автомату по перегрузці не зафіксовано) Ще не проживаємо у будинку, тому аварійне відключення вводного автомату ще не відбувалось. Але ви не врахували ще трьохфазний бойлер 3.3кВт, це ще 5 А. І ще залишається чимало однофазних споживачів ( духовка, мікрохвильовка, кавоварка, чайник, електроплита, посудомийка, праска, пральна машина, фен, плойка, насос свердловини, вентилятори, всілякі гаджети і ТВ, освітлення, насос поливу, обладнання в гаражі ), на все про все разом буде більше 20квт і одночасність включення деяких із них дуже ймовірна, а то вже буде точний перегруз мережі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 11 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2022 1) бойлер вмикати по таймеру у 3 години ночі 2) котел скоріш за все не буде працювати на повну потужність ніколи, окрім виходу на режим після довгого відключення (звісно, не знаю параметри дома, але в мене на 120 м2 котел 18 кВт на опалення зазвичай більше 8-10 кВт не працює). 3) короткочасні перевантаження автомат перенесе легко. Не забувайте про 1.45*32 =46 А відключення на протязі години + взимку додається ще температурний коефіцієнт за рахунок морозного повітря, якщо автомат на вулиці. Звісно, у випадку слабкої мережі всі вищезазначені обставини скасовуються 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TNT Опубліковано: 11 жовтня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2022 1 час назад, shneider_vova сказал: Звісно, у випадку слабкої мережі всі вищезазначені обставини скасовуються У нас так і є, садове товаритство. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TNT Опубліковано: 11 жовтня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2022 Я правильно розумію, що така штука має підійти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TNT Опубліковано: 11 жовтня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2022 1 час назад, shneider_vova сказал: 1) бойлер вмикати по таймеру у 3 години ночі Який саме таймер ви використовуєте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 11 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2022 29 минут назад, TNT сказал: Який саме таймер ви використовуєте? я поставив SONOff, і через катушку (задля сухого контакту) підключив до термостату котла 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 11 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2022 15 годин тому, TNT сказав: Маю 12кВт-ний Protherm Ray V14-версії. хочу встановити в щитовій 3-х фазне реле обмеження потужності котла( реле розвантаження, реле контролю струму). В щитовій на вході стоїть автомат на 32А 380В. Яке саме реле обрати? Якщо у вас потужні споживачі розкидані рівномірно по фазах, то реле розвантаження вам не потрібне. Якщо ж дуже страшно що виб'є вхідний автомат, то замикайте контакт обмеження потужності котла з допомогою таймера. Будь-який таймер має три режими роботи: по таймеру, виключений, постійно включений. Раз-колись можна руцями перемнути режим, але більш ніж впевнений, що це буде надзвичайно рідко. Ну і при поганій мережі ваш 12-ти кіловатний котел стане 10-ти кіловатним, але так само буде зі всіма резистивними споживачами, бо струми зменшаться і ймовірність вибивання автомата також зменшиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 11 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2022 А, ще й можна просто котел обмежити за потужністю руками в сервісному меню, якщо він завжди працює тільки на опалення (без ГВС) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 11 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2022 я так и сделал. ограничил мощность котла. у меня котел 18 кВт, ограничил его толи 12, толи 15 кВт. договорная мощность 19,5 кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 11 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2022 3 години тому, shneider_vova сказав: А, ще й можна просто котел обмежити за потужністю руками в сервісному меню, якщо він завжди працює тільки на опалення (без ГВС) Можна, але це залежить який режим роботи котла і співвідношення потужності котла до тепловтрат будинку, бо якщо хочеться максимально використати нічний тариф, то таке не прокатить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...