Генератор + реле напруги!

ромарио1983

Рекомендовані повідомлення

В 22.11.2022 в 17:04, mastervovik сказал:

Так, нуль і земля в щитку сходяться. Що мається під локальним заземленням? Додатково сам землю не робив, є мідний штирь під щітком в землю. Навіть не знаю на яку глибину, робили електрики. Як між ним і нульом поміряти напругу не розумію, відкрутити землю від щитка і міряти? А що це дасть , якщо перекосах фаз нема, то на нулі в загалі може напруги не бути , даже без заземлення. Та і не думаю, шо в мене в загалі щось може на землю йти, ТП зовсім поряд. Моя будівля друга на лінії після ТП, ну як що тільки не обрив нуля десь по лінії.

1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму.

А якщо генератор приєднаний до системи будинку с глухозаземленной нейтралью, то он является джерелом живлення в этой системе

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Про що й говорилось - для генератора треба городити окреме заземлення для нуля з не більше ніж 8 Ом.

Хоча не ясно чим не глухозаземлена нейтраль (міський нуль) гірша для котла при живленні від мережі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 годин тому, Дощ сказав:

Хоча не ясно чим не глухозаземлена нейтраль (міський нуль) гірша для котла при живленні від мережі.

Нічим вона не гірша. До точки розщеплення взагалі PEN йшов одним дротом. Не дозволять після розщеплення знову з'єднувати заземлення і робочий нуль. Може із-за цього, щоб не зробили випадково з'єднання робочого нуля і заземлення?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 часов назад, Дощ сказал:

Про що й говорилось - для генератора треба городити окреме заземлення для нуля з не більше ніж 8 Ом.

Хоча не ясно чим не глухозаземлена нейтраль (міський нуль) гірша для котла при живленні від мережі.

Не окреме , а повторне на вводі в електроустановку(будинок) та під'єднане до ГЗШ

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Новый оригинальный генератор Хюндай 3 кВт,  после него стоит реле напряжения Зубр. Периодически Зубр отрубает нагрузку по высокому напряжению 260-290В (на дисплее в реальном времени 230В, высокое фиксируется только в памяти), происходит это в момент включения\отключения потребителей. До установки Зубра всё работало и ничего не сгорело, прибором не удалось зафиксировать этот скачек. Другой Зубр ведёт себя точно также. Глюк Зубра? Как побороть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, aleksey02 сказал:

 Как побороть?

1. менять генератор на более мощный

2. ввод резерва включать после ркн, со всеми вытекающими рисками

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26.11.2022 в 20:03, Телесистемы сказав:

2. ввод резерва включать после ркн, со всеми вытекающими рисками

А які там є ризики?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, volomoto сказал:

А які там є ризики?

стрибки напруги

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

24 хвилини тому, Телесистемы сказав:

стрибки напруги

Це вироке поняття, бо є RMS стрибки, а є гармонічні, і РКН захищає тільки від перших, а від других сходить з розуму, хоча вони для обладнання вони не такі страшні.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
В 26.11.2022 в 19:59, aleksey02 сказал:

Новый оригинальный генератор Хюндай 3 кВт,  после него стоит реле напряжения Зубр. Периодически Зубр отрубает нагрузку по высокому напряжению 260-290В (на дисплее в реальном времени 230В, высокое фиксируется только в памяти), происходит это в момент включения\отключения потребителей. До установки Зубра всё работало и ничего не сгорело, прибором не удалось зафиксировать этот скачек. Другой Зубр ведёт себя точно также. Глюк Зубра? Как побороть?

Така ж ситуація із зубром д2-63. Вимикає через високу напругу (250+), це якщо дивитися в журналі аварій. При нормальній роботі покази напруги на реле та генераторі відрізняються на 1-2 В. В моменти відключення реле напруги на табло генератора стрибок не спостерігається 

приколи почалися не зразу, а після 20 годин напрацювання генератора і, відповідно, заміни оливи. Генератор aksa aap 3500. Хоча не факт що ці події пов‘язані

Змінено користувачем Васус
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Стикнувся зі схожою проблемою стрибків напруги, коли Зубри за перекидним стоять.
1. Маю один генератор потужний бензиновий без інвертора (SDMO 6500 (5,2 Квт), без АВР). Стартує все добре. За пару років один раз провтикав коли закінчився бенз, у кінці роботи почала стрибати напруга, врятували техніку зубри (3, по одному на фазу), які відключили гену від будинка. Без цього могло щось і погоріти.
2. Заради економії є маленький з роботи на 3,2Квт (3500КВА), інверторний з економним режимом (Champion). На малому генераторі, коли загальним рубильником подати на будинок з нього струм, моментальне просідання напруги до 140, але встигають спрацювати зубри. При цьому явних потужних користувачів немає, і після повернення через мить на 237/50 видно що сумарно весь будинок бере менше 0,5 ампера. Якщо відрубити всі автомати, і вмикати по одному, то все нормально. Навіть працює без проблем коли холодильник стартує ( теж інверторний).

Не зручно. Як його побороти, незрозуміло. Пробував знайти "винуватця", не знайшов.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

37 минут назад, wisecat сказал:

Якщо .... вмикати по одному, то все нормально... Пробував знайти "винуватця", не знайшов.

Виглядає що сума стартового струму усіх блоків живлення,  включених в мережу на момент підключення до генератора, і є винуватцем, бо як по черзі їх вмикаєте то все нормально.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30 минут назад, Dmode сказал:

Виглядає що сума стартового струму усіх блоків живлення,  включених в мережу на момент підключення до генератора, і є винуватцем, бо як по черзі їх вмикаєте то все нормально.

теж схиляюся до щось схожого, тим більше що є три ДБЖ в різних місцях...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, wisecat сказал:

При цьому явних потужних користувачів немає

Пусковий струм LED-ламп (або імпульсних БЖ) брендових виробників може бути у 10-20 разів вищий, ніж номінальний; у LED-ламп “noname” виробників – у 50-200 раз вищий від номіналу. Може в цьому причина?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 7 місяців потому...

сразу скажу, что ветку прочитал бегло, может упустил этот момент и он уже озвучивался. Вот, сегодня нашёл в инструкции:

ds-electronics.com.ua/files/instructions/manual_zubr_d_vd57_2106_u3.pdf

 

Цитата

 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЖИВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ ВІД ДЖЕРЕЛ З МОДИФІКОВАНОЮ СИНУСОЇДОЮ, джерел безперебійного живлення, вихідна напруга яких не є синусоїдою. Тривала робота більше 5 хвилин від таких джерел напруги може пошкодити пристрій і призвестидо негарантійного ремонту.


 

як я розумію, генератори базового сегменту (не інверторні) саме такі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 18.08.2023 в 02:44, roverspam сказал:

сразу скажу, что ветку прочитал бегло, может упустил этот момент и он уже озвучивался. Вот, сегодня нашёл в инструкции:

ds-electronics.com.ua/files/instructions/manual_zubr_d_vd57_2106_u3.pdf

 

як я розумію, генератори базового сегменту (не інверторні) саме такі.

Не вірно розумієте, в генератора не може бути модифікованої синусоїди.

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, ромарио1983 сказал:

Не вірно розумієте, в генератора не може бути модифікованої синусоїди.

Ну ні то ні

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

25 минут назад, Dalet сказал:

Ну ні то ні

То може пан експерт назве неінверторний генератор з модифікованою синусоідою?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, ромарио1983 сказал:

То може пан експерт назве неінверторний генератор з модифікованою синусоідою?

та хоч би свій гляньте під навантаженням імпульсним блоком живлення, а можна просто на ХХ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 минут назад, Dalet сказал:

та хоч би свій гляньте під навантаженням імпульсним блоком живлення, а можна просто на ХХ.

Хмм, і на що пан ехперт готовий поспорити, що в мого гени МОДИФІКОВАНА синусоїда?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, ромарио1983 сказал:

Хмм, і на що пан ехперт готовий поспорити, що в мого гени МОДИФІКОВАНА синусоїда?

вирости спочатку, спорун

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, Dalet сказал:

вирости спочатку, спорун

Я виріс вже, п..дун

Хоч загугли, що воно таке - модифікована синусоїда, ехперт диванний

Змінено користувачем ромарио1983
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Маломощные генераторы часто имеют инвертор с модифицированной синусоидой на выходе

 

eom.com.ua/index.php/topic,24638.0.html?PHPSESSID=0063b7flha9sooppmgmnqsrsv1

Змінено користувачем igorrius
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, igorrius сказал:

Маломощные генераторы часто имеют инвертор с модифицированной синусоидой на выходе

 

eom.com.ua/index.php/topic,24638.0.html?PHPSESSID=0063b7flha9sooppmgmnqsrsv1

Так то інверторні, а в звичайних модифікованої не може бути, сам принцип не дасть

Ні, ну ехперт, який в школу не ходив зараз доведе інакше🤣

Змінено користувачем ромарио1983
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не доведе, йому таки мамка дала доступ до інтернету

Змінено користувачем ромарио1983
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах