Miklelord Опубліковано: 15 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2022 (змінено) Всім доброго дня. Маю таку дошову систему Grohe з вбудованим термостатом SmartControl та квадратною лійкою RainShower на 2 режими. Після 10 міс користування, при увімкненні внутрішньої частини душової лійки - із зовнішньої частини для тропічного душу починає капати вода (звісно, холодна), що некомфортно. Розумію, що треба міняти якийсь ущільнювач. Руки прямі, зроблю сам. Логіка підказує, що це ущільнення зверху, на під'єднанні лійки до корпусу в стіні, або в самій лійці - вірно? Підкажіть, чи є якісь фірмові ремкомплекти, щоб замовити завчасно? В нашому місті продукцію Grohe треба замовляти. Дуже дякую за допомогу. Змінено 15 вересня 2022 користувачем Miklelord Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 15 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2022 35 минут назад, Miklelord сказал: Розумію, що треба міняти якийсь ущільнювач. Не факт) Может быть забито налетом/грязью. Если разборное то посмотрите чо там внутри. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miklelord Опубліковано: 16 вересня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2022 Шановні, дуже потрібна порада того, хто розуміє що таке SmartControl і Rainshower. Вдячний наперед! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 16 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2022 15.09.2022 в 14:19, Miklelord сказав: при увімкненні внутрішньої частини душової лійки - із зовнішньої частини для тропічного душу починає капати вода (звісно, холодна) Холодна як з холодного крана чи трохи прохолодніша, ніж з центральної частини? 15.09.2022 в 14:19, Miklelord сказав: Логіка підказує, що це ущільнення зверху, на під'єднанні лійки до корпусу в стіні, або в самій лійці - вірно? Не факт, але це можна перевірити, знявши кронштейн лійки і подавши воду на змішувачі на внутрішню частину лійки. Якщо вода буде йти тільки з однієї дірки вбудованого адаптера, то значить проблема дійно в кронштейні або лійці. Якщо ж вода буде виходити з обох отворів, то проблема десь у змішувачі. Ремкомплекти є і на сайті Grohe є вся інформація про них. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 16 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2022 (змінено) У грое є сервіс. Дзвоним, жаліємося - скоріше за все самі виправлять Змінено 16 вересня 2022 користувачем murava Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miklelord Опубліковано: 30 вересня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2022 (змінено) Опишу киянам як виглядає життя в провінції Знайшов офіційного сервісмена. Викликав. Він прийшов, сказав що не знає можливих причин моєї проблеми, але може прочистити картридж. Картридж вийняв, провірив, сказав що зауважень не має, зібрав. При перевірці виявилось, що суттєво зменшився напор води, що майстер пояснив відкладеннями в каналах лійки і порадив стати під душ і ретельно пальцями ці відкладення розминати, після чого вони мають вимитись. На моє прохання промити лійку пояснив, що таким не займається. Взяв гроші і пішов. Ніякі розминання, ясна справа, не допомогли. Я самостійно розібрав SmartControl (найскладніше - вийняти картридж, там спец. ключ на 34 потрібен, але...). Знайшов, що майстер невірно зібрав модуль, вставивши картридж направляючим припливом мимо пазу корпуса, від чого він по глибині зайшов лише частково і поток був майже перекритий. Вставив нормально, зібрав, напор повернувся, користуюсь. В 16.09.2022 в 22:27, volomoto сказал: ... Ремкомплекти є і на сайті Grohe є вся інформація про них. Будь ласка, дайте посилання на сайті на ремкомплекти або інформацію про них. Я не можу половину сторінок з цього сайту відкрити, здається в них якісь проблеми? Це ж grohe.ua, вірно? Дуже дякую. Змінено 30 вересня 2022 користувачем Miklelord 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miklelord Опубліковано: 3 жовтня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2022 Хотів би підвести підсумок. Розібрав душ, пересвідчився, що винна саме лійка (трубки від стіни до лійки працювали вірно). Замінив кільце на під'єднанні лійки, яке розмежовує два режими, змастивши все. Проблема виправлена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miklelord Опубліковано: 3 жовтня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2022 (змінено) Разом з тим, отримав досвід як промивати лійку від кальцію: зняту лійку помістив в пакет для сміття і налив в неї (в саму лійку) розчин сульфамінової кислоти. Пропорцію не скажу, робив на око. Десь близько 2 ст. ложик на літр води. Пакет зав'язав і залишив на полу душової кабінки на ніч. Результат позитивний, потоки стали кращими. Не ідеально, але цілком прийнятно. Пошкоджень хрому немає. Можу радити використовувати цей спосіб. ПС. Прошу допомоги - закрити тему. Питання вичерпане. Змінено 3 жовтня 2022 користувачем Miklelord Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...