nervol Опубліковано: 13 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2022 Дістався занедорого електрокотел 380в/30квт. Блок тенів - 6 шт 380в/5квт кожен. Маю намір поставити його в контур як аварійний. Але на вході в будинок маю три фази по 5квт максимум. Вкладатись в новий блок тенів, 220в/15квт наприклад, не дуже хотілось би. Підкажіть, будь ласка, чи буде працювати прикладена схема. Будинок розведено по одній фазі, то було давно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 13 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2022 Воно то буде працювати, але чи вам буде зручно зручно з тим жити — риторичне питання. Ну і тен 5 кВт 380 В дасть 1.7 кВт, якщо його включити в 220 В. А якщо два таких тени з'єднати послідовно і підключити до 380, то отримаєте 2.5 кВт, відповідно з шести тенів вийде 7.5 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 13 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2022 Вполне рабочая схема. Ещё как вариант можно все шесть ТЭНов соединить попарно и подключить на фазу-ноль, т.е. на 220В. Это даст три симметричных плеча по 3,4 кВт каждое, суммарно 10,2 кВт. А если оставить по одному ТЭНу, то 5,1 кВт. То есть два варианта мощности с симметричной загрузкой фаз. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nervol Опубліковано: 14 вересня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2022 engeneer дякую за розгорнуту відповідь. =========== volomoto Цитата Воно то буде працювати, але чи вам буде зручно зручно з тим жити — риторичне питання. Згоден. Але вся ця краса, буде під'єднана до розумного будинку на ESP32. Газовий котел та насос на разі контролюються ним. Допрацювати логіку керування і "забути" про його існування. Звісно - до сплати рахунку за споживання) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 14 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2022 (змінено) 19 часов назад, engeneer сказал: Вполне рабочая схема. Ещё как вариант можно все шесть ТЭНов соединить попарно и подключить на фазу-ноль, т.е. на 220В. Это даст три симметричных плеча по 3,4 кВт каждое, суммарно 10,2 кВт. А если оставить по одному ТЭНу, то 5,1 кВт. То есть два варианта мощности с симметричной загрузкой фаз. Так, працювати буде, тобто жерти електрику буде, але чи буде з цього хоч якийсь зиск? Навряд чи. Теплоносій в системі ніколи не прогріється до робочої температури, ну хочаб до 50град. Змінено 14 вересня 2022 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 14 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2022 1 хвилину тому, igorjk сказав: Теплоносій в системі ніколи не прогріється до робочої температури, ну хочаб до 50град. А з чого ви взяли, що автору теми потрібен теплоноій 50º? Може в нього тепла підлога якій і 35º буде достатньо. 10 годин тому, nervol сказав: Але вся ця краса, буде під'єднана до розумного будинку на ESP32. Газовий котел та насос на разі контролюються ним. Допрацювати логіку керування і "забути" про його існування. Це все рюшечки, а реально вам спочатку треба порахувати яка вам потрібна потужність, а від того вже вибирати схему включення тенів. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 14 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2022 (змінено) 38 минут назад, volomoto сказал: А з чого ви взяли, що автору теми потрібен теплоноій 50º? Може в нього тепла підлога якій і 35º буде достатньо. Щоб він у контурі підлоги був 35, його температура зовні якраз і повинна бути 50-60 В електричних котлах, так само як і в накопичувальних водонагрівачах (бойлерах), електричних прасках, чайниках і т.п тени працюють на повну потужність, інакше нагрів триватиме вічність. Простий приклад - візьміть електропаяльник, і спробуйте ним щось спаяти на морозі. Змінено 14 вересня 2022 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 15 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2022 15 годин тому, igorjk сказав: Щоб він у контурі підлоги був 35, його температура зовні якраз і повинна бути 50-60 Температура ззовні чого? Ви про термодинаміку і теплову рівновагу чули? Потужність є потужніть і температура тут не має ніякого значення. Якщо тепловтрати 5 кВт, то значить їх можна компенсувати нагрівальним елементом 5 кВт, а яка при цьому буде температура теплоносія — діло десяте. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...