pentru Опубліковано: 20 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2022 (змінено) Здравствуйте. Возможно ли выполнять в частном доме с существующей проводкой локальное заземление отдельных розеток? На рисунке показал схему и обвёл красным. Какие могут быть подводные камни? Имеет ли смысл соединять "землю" с нулём как показано на схеме? Или лучше сделать "чистую землю" без объединения с нулём. Есть опасения, что сама система электроснабжения имеет плохое заземление нейтрали и будут идти перетоки по нулю в мой контур в случае несиметрии фаз. Или как бы вы сделали такое заземление другим способом? Змінено 20 липня 2022 користувачем pentru Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 20 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2022 классическая система TN-C-S , если не учитывать некоторые моменты 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 20 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2022 5 часов назад, Телесистемы сказал: классическая система TN-C-S Нет, это классическая TN-C, без всяких моментов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 20 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2022 7 часов назад, pentru сказал: и будут идти перетоки по нулю в мой контур ... через "медь 1.5 мм²". Как-бы ответ содержится в вопросе. Делайте ТТ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 20 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2022 10 минут назад, Chatter сказал: Нет, это классическая TN-C, без всяких моментов. До РЩ - TNC, затем разделение далее - курить ПУЕ по сечению заземляющего проводника 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pentru Опубліковано: 20 липня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2022 1 час назад, Chatter сказал: ... через "медь 1.5 мм²". Как-бы ответ содержится в вопросе. Делайте ТТ. Опасаюсь, что через медь 2,5 мм2 (от главного распредщита к заземлению). Если я правильно понимаю теорию, то при плохом заземлении нуля в самой системе (что очень вероятно), все перетоки по нулю из-за несиметрии фаз пойдут в мой контур со стороны самой системы. И, чем лучше я сделаю контур, тем больше они будут, вплоть до его выгорания. Правильно ли я мыслю? Или заблуждаюсь? По поводу сделать ТТ (т.е. чистую землю). Какие с ней могут быть подводные камни? Система сама по себе не распространена, а по нормативке в жилом строительстве и не допускается, не зря ведь (но, мне формальная сторона в этом вопросе не интересует). Если я правильно понял, то главный минус ТТ это незначительные токи КЗ при пробое на корпус, при которых не срабатывает автомат. Но, дифавтомат точно должен отработать, ведь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 21 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2022 15 часов назад, pentru сказал: Если я правильно понял, то главный минус ТТ это незначительные токи КЗ при пробое на корпус, при которых не срабатывает автомат. Но, дифавтомат точно должен отработать, ведь? Да, я не тот автомат выключил и полез розетку на улице менять, УЗО сразу отработало как взялся 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 21 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2022 19 часов назад, Телесистемы сказал: далее - курить Курить будет ТС, когда у него проводка выгорит. Разделение делается на первом РЩ от ввода. Цитата В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pentru Опубліковано: 21 липня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2022 3 часа назад, Chatter сказал: Курить будет ТС, когда у него проводка выгорит. Разделение делается на первом РЩ от ввода. Чтобы сделать всё по красоте на первом РЩ (систему TN-S), надо штробить стены, срывать потолки, менять проводку, делать ремонт. Это не вариант. Вот и советуюсь как лучше сделать заземление, если надо заземлить отдельные розетки в конце розеточной сети. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 21 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2022 Якась фігня) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 22 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2022 Теж за ТТ в даному випадку. Робили заземлення багатьох локальних електроспоживачів (банкомати, зарядні станції), які теж заземлені окремо. Для безпеки від ураження ел.струмом в парі з ПЗВ цілком достатньо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 22 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2022 20.07.2022 в 15:46, pentru сказав: Имеет ли смысл соединять "землю" с нулём как показано на схеме? Так категорично не можна робити. Землю з нулем можна з'єднувати тільки якщо вони еквіпотенціальні, тобто якщо якщо нуль заземлений неодноразово ще до головного вводу. Але і то це можна робити тільки в головного щиті перед ввідним автоматом. Якщо зробити так як на схемі, то земля стає таким самим провідником як і нуль, але вона ще й підключена до корпусів приладів відповідно вони стають також нульовими провідниками, на яких може бути спад напруги, що суперечить самій суті заземлення. Так що або зазеляєте нуль на вході, або робите ТТ, як говрили вище, але в жодному випадку не так як схемі. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз