Всім доброго дня, дуже прошу поради щодо такого питання.

В мене земля на схилі і відповідно обрано будувати будинок з цокольним поверхом, але так сталось що землі вивезли більше, аніж потрібно  і наразі немає доступної землі засипати пустити під підлогою(на малюнку відзначено червоним).

Виходить пустота на 2 ФБС блоки. - 1,2м. Прораб пропонує не робити підлогу по землі, і відповідно не засипати, а накрити панелями - от тобі й підлога. 

Утвориться пустота висотою в 1,2 м.  Аргумент – не потрібно завозити землю, дешевше ніж лити підлогу і т.д.

Я читав, що в такому випадку потрібні продухи. Але в мене 2 окремих кімнати.  Що скажете?  

 

Безымянный.png

2.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потенциальным источником влаги может быть грунт. Именно из-за него в подпольях под леревянными полами делаю продухи. Положите на грунт полиэтилен и на него балласт (ну...чтобы типа плотненько прижать ПЭ к грунту). Пригрузите ПЭ либо песком либо щебнем. Толщина слоя 5-10 см.

Второй теоретический источник влаги в подполье - ФБС, который соприкасаются с грунтом (несущие наружные стены). Их снаружи обмажьте какой-нить битумно-полимерной эмульсией. 

Змінено користувачем Propeller
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 часов назад, Propeller сказал:

Потенциальным источником влаги может быть грунт. Именно из-за него в подпольях под леревянными полами делаю продухи. Положите на грунт полиэтилен и на него балласт (ну...чтобы типа плотненько прижать ПЭ к грунту). Пригрузите ПЭ либо песком либо щебнем. Толщина слоя 5-10 см.

Второй теоретический источник влаги в подполье - ФБС, который соприкасаются с грунтом (несущие наружные стены). Их снаружи обмажьте какой-нить битумно-полимерной эмульсией. 

 

Думаєте продухи не робити в такому випадку?  я налаштувався робити вент канал аж на кришу ))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, Иван стройка сказал:

 

Думаєте продухи не робити в такому випадку?  я налаштувався робити вент канал аж на кришу ))

Посмотрите на свой пирог пола по грунту. Стяжка, под ней пленка (не понятна гидроизоляция на пленке, но этож проектировщик. он умный :) ), под ней грунт. Если плита будет висеть, то между пленкой и "стяжкой" будет воздушная прослойка. Она может быть источником влаги?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 07.07.2022 в 15:44, Propeller сказал:

Посмотрите на свой пирог пола по грунту. Стяжка, под ней пленка (не понятна гидроизоляция на пленке, но этож проектировщик. он умный :) ), под ней грунт. Если плита будет висеть, то между пленкой и "стяжкой" будет воздушная прослойка. Она может быть источником влаги?

Не зовсім зрозумів,  я ж не спеціаліст, прошу "розжувати"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посмотрите на пирог пола по грунту на вашем разрезе. Ваш первый пост. Идем снизу вверх.

После обратной засыпки (которую вы хотите избежать)

- грунт обратной засыпки уплотняется щебнем.

- потом на этот щебень насапают песок, чтобы расклинить щебень и сделать не колкую поверхность для пленки.

- потом на песок кладут пленку

- потом на пленку непонятно зачем какю-то гидру (??????)

- потом утеплитель

- потом стяжка

Вы хотите положить плиту перекрытия и тогда пирог у вас немного измениться

- грунт обратной отсыпки

- пленка

- щебень

- воздух

- плита перекрытия

- утеплитель

- стяжка

Вас пугает именно этот воздух. Типа : там не будет аэрации и влага все намочит, проникая через плиту перекрытия на первый этах. Но влага в этом воздухе должна откуда-то взяться. Откуда? Из грунта. Так на нем лежит пленка, прижатая щебнем. От стен? 

Если все равно у вас ария "Сомнение", то можно привезти плиты, нанести на одну их сторону битумную эмульсию (битум - пароизолятор).Плиту класть вниз обмазанной стороной.

Еще. Вы можете использовать это подполье для хранения шин и другог хлама. Для этого оберите (не ставьте) верхних 2 блока перегородки гараж-подполье, залейте жб перемычку вместо них. Поствьте лесенку и будет у вас из гаража вход в кладовку высотой 1 - 1,2 м. Там будет сухо (так как одно помещение с гаражом) и появится у вас полезная площадь.

 

  • Лайк 1