standov Опубліковано: 8 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2023 (змінено) 3 минуты назад, dred1717 сказал: в місцевих магазинах, в нас населення 10 тисяч, тут кабель з таким перерізом не популярний) ну а нова пошта на шо?) шось я так думаю що купити в великому магазі з доставкою може вийти дешевше ніж в місцевих перепродаванів які не знають слова конкуренція. Вже не кажучи про то шоб купувати у форумських по дилерским цінам Змінено 8 жовтня 2023 користувачем standov 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dred1717 Опубліковано: 8 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2023 5 минут назад, Vikctor сказал: Одразу порада - беріть щит більше, бо 36 модулів для сучасного будинку ні про що. А в процесі проживання з'являться ще якись забаганки... У шнайдера багато різних серій автоматики. Ті що якісні коштують дорожче за хагер. З вказаних виробників у хагера краща ціна (причому дуже відчутно) на ПЗВ. Так як ви ще не впевнені в їх потребі, то в разі відмови (дивно, але й таке трапляється...) в принципі ціни на автомати в трьох більш-меньш близькі. Я дивився серію "easy9", так розумію найбюджетнішу. Так я і так з запасом беру, нарахував 21 модуль, якщо без ПЗВ. Подивився на ціну ПЗВ Hager, дійсно недорогі. Напевно життя дорожче 5000 грн, треба ставити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 8 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2023 11 минут назад, Vikctor сказал: У шнайдера багато різних серій автоматики. Ті що якісні коштують дорожче за хагер. З вказаних виробників у хагера краща ціна (причому дуже відчутно) на ПЗВ. Так як ви ще не впевнені в їх потребі, то в разі відмови (дивно, але й таке трапляється...) в принципі ціни на автомати в трьох більш-меньш близькі. +1 ще мені особисто подобається в хагера досить лаконічна лінійка, тобто не треба особливо вчитуватися в різницю між моделями - пзв/діф/автомат - крива, номінал = ціна 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dred1717 Опубліковано: 8 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2023 4 минуты назад, standov сказал: ну а нова пошта на шо?) шось я так думаю що купити в великому магазі з доставкою може вийти дешевше ніж в місцевих перепродаванів які не знають слова конкуренція. Вже не кажучи про то шоб купувати у форумських по дилерским цінам Я купував всю проводку у Запорізького кабельного заводу, бо націнка у місцевих магазинах дійсно дуже велика. Але на електричну поверхню не взяв, бо не знав точно скільки метрів потрібно, а з таким перерізом кабель більше нікуди не пішов би. Тому думав, що пізніше докуплю у місцевих магазинах, а виявилось тут такого немає взагалі) 9 минут назад, standov сказал: Вже не кажучи про то шоб купувати у форумських по дилерским цінам А з цього моменту можна детальніше?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 8 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2023 4 минуты назад, dred1717 сказал: А з цього моменту можна детальніше? написав в меседжи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 9 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2023 9 годин тому, dred1717 сказав: Напевно життя дорожче 5000 грн, треба ставити Там достатньо одного CD440J за 1400грн, у мене спрацювало всього один раз коли молнія дуже близько влупила, реле напруги взагалі немає, тож є варіанти для економії 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dred1717 Опубліковано: 9 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2023 10 минут назад, normal сказал: Там достатньо одного CD440J за 1400грн, у мене спрацювало всього один раз коли молнія дуже близько влупила, реле напруги взагалі немає, тож є варіанти для економії я детально питання з ПЗВ не вивчав, але здається 1 ПЗВ рекомендується ставити не більше як на 3 групи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 9 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2023 (змінено) Може то електрики рекомендують, щоб їм легше було шукати витоки струму? З точки зору безпеки, що одне ПЗВ на все, що по одному на кожну групу - однаково, а якщо його не вибиває по 10 років і більше, то чого перейматись за тіх електриків? Змінено 9 жовтня 2023 користувачем normal 3 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dred1717 Опубліковано: 9 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2023 27 минут назад, normal сказал: Може то електрики рекомендують, щоб їм легше було шукати витоки струму? З точки зору безпеки, що одне ПЗВ на все, що по одному на кожну групу - однаково, а якщо його не вибиває по 10 років і більше, то чого перейматись за тіх електриків? Ви праві на 100%, дякую так і замовив. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andry07 Опубліковано: 9 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2023 2 часа назад, normal сказал: Може то електрики рекомендують, щоб їм легше було шукати витоки струму? З точки зору безпеки, що одне ПЗВ на все, що по одному на кожну групу - однаково, а якщо його не вибиває по 10 років і більше, то чого перейматись за тіх електриків? Електрик поставить один ПЗВ на весь будинок та поїде собі. А коли у замовника через витоки струму на стиралці або насосі буде весь дім без світла, то він буде благати того електирка повернутись та поставити ПЗВ на кожну групу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 9 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2023 Якщо 10 років немає таких витоків, а на 11-й з'являться, то може треба вже стіралку міняти, а не ПЗВ докуплювати? 1 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andry07 Опубліковано: 9 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2023 46 минут назад, normal сказал: Якщо 10 років немає таких витоків, а на 11-й з'являться, то може треба вже стіралку міняти, а не ПЗВ докуплювати? Кому як щастить. Коли в мене ПЗВ спрацював на першому році експлуатації будинку, я не пожалкував що встановив декілька ПЗВ. Це дозволило швидко знайти причину витоку та спокійно, зі світлом в інших кімнатах, дочекатися електрика. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 9 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2023 1 час назад, andry07 сказал: Електрик поставить один ПЗВ на весь будинок та поїде собі. А коли у замовника через витоки струму на стиралці або насосі буде весь дім без світла, то він буде благати того електирка повернутись та поставити ПЗВ на кожну групу. воно завжди так чогось виходить, шо то що дорожче то краще, 5 пзв краще ніж одне, як мінімум меньше буде струм робочий через нього, але коли є потреба економити гроші або місце то 1 пзв працює аж бігом і значно краще ніж його відсутність (см п.1) 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andry07 Опубліковано: 9 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2023 20 минут назад, standov сказал: воно завжди так чогось виходить, шо то що дорожче то краще, 5 пзв краще ніж одне, як мінімум меньше буде струм робочий через нього, але коли є потреба економити гроші або місце то 1 пзв працює аж бігом і значно краще ніж його відсутність (см п.1) Якщо це свідоме рішення то будь ласка. Але якщо і місце є, і гроші мізерні в порівнянні з усіма витратами, а хтось сказав "навіщо переплачувати, і так добре", то тут краще зайвий раз все зважити. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 9 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2023 (змінено) не розумію, правда, що там зважувати. Якщо мова про поставити окремий 10ма пзв на мокру зону то я згодний повністю, бо там 30ма може і вбити за певних умов, а коли є один пзв на всі сухі розетки і утечка на кабелях його не вимикає то він має таку саму ступінь захисту від ураження струмом як і 10 штук. Якась сферична в вакуумі історія про пошук місця утікання та сидіння в темряві до приїзду електрика повністю вирішується наявністю автоматів на окремих лініях, вимикаєте по черзі, коли перестало вибивать там і утечка). Єдиний сценарій коли один пзв погано то коли у вас є багато приладів з власним штатним витоком (тобто він такий зроблений а не зламався) і воно все разом набереться на помилкове спрацювання пзв. Але знову таки - є гроші/куди можна і поставити, гірше точно не буде) Змінено 9 жовтня 2023 користувачем standov 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 9 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2023 9 хвилин тому, standov сказав: не розумію, правда, що там зважувати. Якщо мова про поставити окремий 10ма пзв на мокру зону то я згодний повністю, бо там 30ма може і вбити за певних умов, а коли є один пзв на всі сухі розетки і утечка на кабелях його не вимикає то він має таку саму ступінь захисту від ураження струмом як і 10 штук. Якась сферична в вакуумі історія про пошук місця утікання та сидіння в темряві до приїзду електрика повністю вирішується наявністю автоматів на окремих лініях, вимикаєте по черзі, коли перестало вибивать там і утечка). Єдиний сценарій коли один пзв погано то коли у вас є багато приладів з власним штатним витоком (тобто він такий зроблений а не зламався) і воно все разом набереться на помилкове спрацювання пзв. Але знову таки - є гроші/куди можна і поставити, гірше точно не буде) вимикання автоматами допомагає, коли витік по фазі. а якщо по нулю, та автоматі однополюсні... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 9 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2023 1 минуту назад, shneider_vova сказал: вимикання автоматами допомагає, коли витік по фазі. а якщо по нулю, та автоматі однополюсні... а ще має бути система TT, за якої взагалі наявність узо не має обговорюватися 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 9 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2023 4 минуты назад, standov сказал: а ще має бути система TT, за якої взагалі наявність узо не має обговорюватися Так наявнійсть наче вже не обговорюється. Лишень кількість. Хіба для ТТ вказано що на кожной групі повинен стояти окремий ПЗВ? Якщо що, то в мене якраз ТТ й багацько ПЗВ, але напевно теоретично можно було б використовувати й одне. Напевно краще все ж таки хоча б три однофазних... 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 9 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2023 Только что, Vikctor сказал: Хіба для ТТ вказано що на кожной групі повинен стояти окремий ПЗВ так ніде не вказано про то і мова, я просто до того що історія з необхідністю окремих пзв обрастає все новими і новими умовами ) 1 минуту назад, Vikctor сказал: Якщо що, то в мене якраз ТТ й багацько ПЗВ а в мене не тт а ПЗВ то взагалі трифазні, хоча це не дуже правильно і я то знаю, але то зроблено свідомо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 9 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2023 15 хвилин тому, standov сказав: коли у вас є багато приладів з власним штатним витоком Оце вірна логіка по визначенню кількості необхідного ПЗВ, а електрик може ніфіга не порахувати, мов поставлю клієнту 10 штук і точно вийде з запасом. Я спочатку перерив всі форуми, знайшов людей у яких в щитку стояв недешевий 3ф модуль з дисплеєм, що показує реальний струм витоку (забув як він зветься), вони писали про цифри десь біля 10-12мА на весь будинок, тому я рискнув і поставив собі одне 3ф ПЗВ 30мА і не бачив жодного ложняка, але звісно кожен сам собі вирішує 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 9 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2023 (змінено) 3 минуты назад, normal сказал: одне 3ф ПЗВ 30мА з трифазними пзв є великий нюанс - воно векторно сумує струми витоку по всім фазам і абсолютно реальна ситуація коли на фазі буде струм достатній для того щоб вбити але недостатній для спрацювання трифазного пзв бо в двох інших фазах теж є якийсь струм витоку. тобто з точки зору норм трифазне узо 30ма не забезпечує гарантовано 30ма захисту по кожній окремій фазі Змінено 9 жовтня 2023 користувачем standov 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 9 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2023 40 хвилин тому, shneider_vova сказав: вимикання автоматами допомагає, коли витік по фазі. а якщо по нулю, та автоматі однополюсні... Це точно? Як струм дійде до точки витоку, якщо автомат лінії вимкнути? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 9 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2023 14 минут назад, normal сказал: десь біля 10-12мА на весь будинок, тому я рискнув і поставив собі одне 3ф ПЗВ 30мА в "старому пуэ" той шо москальский там було наче 30% від номіналу штатний струм витоку, тобто приблизно відповідає, в новому здається вже такого нема (але можу плутати, читав дуже поверхнево) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 9 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2023 (змінено) 1 минуту назад, BugS сказал: Це точно? Як струм дійде до точки витоку, якщо автомат лінії вимкнути? для тт можливо точно, для інших можливо не точно ) Змінено 9 жовтня 2023 користувачем standov 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 9 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2023 1 хвилину тому, BugS сказав: Це точно? Як струм дійде до точки витоку, якщо автомат лінії вимкнути? якщо є нульові шини, то на ній буде напруга. з шини і буде витік 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...