Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Vaillant - Ошибка F28 для системы ГВС

ibaikov

Рекомендовані повідомлення

Работает без проблем более 10 лет.

С некоторых пор наблюдается неустойчивая работа ГВС у Vaillant VUW 240/3-3 (котел 2008г.в.).

При открывании крана для системы ГВС на аппарате загораются светодиодные индикаторы, включается горелка, а через несколько секунд индикаторы горелки, а затем системы розжига гаснут. После примерно 10-ти секундной выдержки аппарат автоматически выполняет новую попытку розжига. После третьей попытки аппарат выходит на СБОЙ, загорается индикатор "Сбой" (красная лампочка). После снятия сбоя (нажатия копки" перезагрузки") аппарат с первой или второй попытки зажигается снова и работает в автоматическом режиме без замечаний

Почистил электроды - без результатов

Если есть возможность дать консультацию по проблеме, буду признателен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • ibaikov змінив заголовок на Vaillant - Ошибка F28 для системы ГВС

Зверніться до сервісника, що обслуговував Вам котел і робив щорічний сервіс. Нема такого? Скільки років котел не обслуговували?

Мабуть, пора обслужити... Там може бути все що завгодно, навіть те, про що ви поки ще не підозрюєте...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...