viktor02 Опубліковано: 7 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2022 Всім привіт! Перед війною потік бойлер ARISTON на 50 л італійського виробництва.Замінив на такий самий.Але чомусь щодня відбувається стравлювання тиску,тоді як при старому бойлері така ситуація відбувалася дуже і дуже рідко. Добавлю:після невеликого ремонту додатково встановив окремі крани через які здійснюється подача холодної води і відвід гарячої. Вже пробував з їх допомогою зменшити потік води як холодної так і гарячої, пробував відкрити обидва крани на всю,і все рівно,стравлювання тиску продовжується. Живу на першому поверсі трьохповерхового будинку. Хто спеціаліст по сантехніці,підкажіть,будь ласка,причину такого явища.Наперед дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 7 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2022 (змінено) Первый вариант: высокое давление ХВ. А у ПК нового Аристона ниже порог срабатывания. Или ПК просто неисправен. Змінено 7 квітня 2022 користувачем ashim1990 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 8 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2022 Если это сильно напрягает(не предусмотрен слив) - поставить в параллель расширительный бачок 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...