Помогите разобраться с проблемой в отоплении частного дома (в частности второго этажа).

Постарался кратенько нарисовать схему (атач). Схема сложная и тут лишь часть, но другие ветки подключены через термострелку и с ними +- проблем нет. Беда с контуром второго этажа (насколько я понимаю), т.к. батареи прогреваются только сверху. Низ (и обратка совсем холодные). Подключение радиаторов нижнее (что-то типа запорных узлов Герц3000, без регулировки в нем, просто есть запорные вентеля под 6-ти гранник). Термоголовка установлена вверху справа на радиатора (насколько понимаю на подающем внутри батареи, который). В ветке есть насос (скорость максимальная). Разводка частично медь, частично м/п. Гребенка на 9 отводов, верхняя часть горячая, нижняя совсем холодная и все! контура так, ни одной горячей обратки, т.е. балансировка на гребенке или радиаторе не продуктивна). Установлено несколько автоматических сбрасывателей воздуха в системе, в том числе и в самой высшей точке на чердаке один. Краны маевского проверял - везде вода. Фильтр грубой очистки в обратке к котлу чистый. Обратный клапан в обратке перед стрелкой приутсвует. Давление чуть меньше 2 бар. Максимальная высота столба не более 15 метров от насоса. Расходомеров в гребенке к сожалению нет. Не знаю что и думать - все батареи 2-го этажа гарячие только вверху, внизу все холодные, тепловая "ватерлиния" лишь у одних ниже а у других выше, зависит от размера батареи. Повышение температуры в котле дела не меняет, просто верх радиаторов становится гарячее, низ также холодный.

отпл.jpg

Змінено користувачем Vitalii Nemna
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стандартная проблема, чаще всего вопрос в балансировке системы или система зажата (малые диаметры).                      

Желательно фото котельной и фото любого радиатора (как он подключен и какими краниками)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 часов назад, Сергей 31 сказал:

Недогрев был с самого начала работы системы? Или с какого момента?

не могу ответить.

я тоже думал(ю) на ошибку системы, но не знаю. Возможно трубы к гребенкам нужно было 3/4 или дюйм, учитывая кол-во отводов, но с другой стороны насосы молотят исправно..

Змінено користувачем Vitalii Nemna
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно начинать с балансировки. Нагреть систему и понять какую температуру выдает каждый из радиаторов. Пользуемся тепловизором, пирометром, рукой. Задача добиться одинаковой температуры во всех радиаторах.

Самые горячие радиаторы прикручиваем, (под радиатором) правая крышечка откручивается и если там винтик под шестигранник то зажимать его. Если не под шестигранник, то сверху в радиаторе термовентиль, на него еще одевается термоголовка. Там есть своя крутилка со шкалой.  

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обратку на радиаторах, у которых ватерлиния горячей воды ниже всего позажимал немного - но принципиального результата на самой большой и почти холодной батарее не получилось. Может попробовать насос помощнее?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Vitalii Nemna сказал:

 у которых ватерлиния горячей воды ниже всего позажимал немного - но принципиального результата на самой большой и почти холодной батарее не получилось. Может попробовать насос помощнее?

Уточню, балансируем систему по температуре радиаторов, а не по  высоте их расположения.

Высота в закрытой системе отопления в расчет не берется, забываем об этом. Да же при проектировании систем в расчет берется только длина трубопроводов, диаметр и мощность.

По более мощному насосу: у Вас коллекторная разводка которую неправильно сделать НЕВОЗМОЖНО! Если балансировка ничего не даст, то останется две причины, паразитная циркуляция и зажатость системы. В обоих этих случаях более мощный насос только усугубит картину. Повышение напора увеличивает сопротивление квадратически.  

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 минут назад, Сергей 31 сказал:

Уточню, балансируем систему по температуре радиаторов, а не по  высоте их расположения.

Высота в закрытой системе отопления в расчет не берется, забываем об этом. Да же при проектировании систем в расчет берется только длина трубопроводов, диаметр и мощность.

По более мощному насосу: у Вас коллекторная разводка которую неправильно сделать НЕВОЗМОЖНО! Если балансировка ничего не даст, то останется две причины, паразитная циркуляция и зажатость системы. В обоих этих случаях более мощный насос только усугубит картину. Повышение напора увеличивает сопротивление квадратически.  

По температуре - понятно. Про высоту ватерлини я имел ввиду, что каждая батарея по разному прогревается сверху донизу, т.е. в каждой батарее присктсвует некий условный раздел (линия) где она ещё немного теплая а ниже уже холодная (изменение температуры сверху вниз по низподающему градиенту, приборов нет, проверяю рукой).
Про насос в таком случае переключу на 1-ку и понаблюдаю.
"паразитические циркуляции" - Вы имеете ввиду в гидрострелке? Отмечу что ни один! из контуров на обратке гребенки не имеет хотябы теплой темепературы, они все холодные. Прямая гребенка кипяток, обратная гребенка холод (все контура). Также добавлю(как обнаружил), что в наивысшей точке (на чердаке) также еще и от гребенки выведен трубой автоматический воздухоудалитель (т.е. нетолько от батареи на чердаке, но и от гребенки).

Змінено користувачем Vitalii Nemna
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще обратите внимание на давление в системе. Оно должно быть выше статического уровня. Условно, если высота системы до самого верхнего радиатора 10 метров, то давление на холодную должно быть 1,3 бара., а давление расширительного бака 1.5 бар.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В радиаторах может быть перепутана подача с обраткой. В радиаторах с нижним подключением это важно. Подача должна быть ближе к центру радиатора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 09.04.2022 в 13:18, Сергей 31 сказал:

Еще обратите внимание на давление в системе. Оно должно быть выше статического уровня. Условно, если высота системы до самого верхнего радиатора 10 метров, то давление на холодную должно быть 1,3 бара., а давление расширительного бака 1.5 бар.

1. С давлением поэкспериментировал, подымал до 1.8 и 2.0 и прогревал, сейчас вернул на 1.5 (манометр установлен в гидрострелке), в котле манометр лишь с делениями и зонами, трудно определить сколько он показывает. Изменение давления ситуацию не поменяло.

2. Радиаторы подключены верно, ближняя к центру батареи труба тяплая (она же подымается внутри радиатора к крану термоголовки), и холодная труба расположена к краю радиатора.

3. С уменьшением скорости насоса стало ещё хуже, поэтому вернул скорость на 3-ку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, Dendnepr сказал:

А обратка в котел - тоже холодная?

 

Котел на гидрострелку работает, схема котельной есть выше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 часов назад, Dendnepr сказал:

А обратка в котел - тоже холодная?

 

нет обратка, хорошо теплая, и "замером рукой" дельта температур между входом и обраткой приличная. Там же ещё в гидрострлке 2 контура в работе (теплые полы 1-го этажа на гребенку + контур внутрипольных конвекторов под окнами). Контур конвекторов даже на первой скорости насоса что прямая, что обратка после стрелки почти одинаковые, т.е. там "со сквозняком" пролетает. В контуре теплых полов первого этажа обратка перед стрелкой слегка теплая по сравнению с прямой трубой, но сейчас когда отбросил термостат на питание насоса этого контура все полы первого этажа прогреваются просто прекрасно на 1-й скорости. т.е. с контуром первого этажа тоже проблем нет.

К проблеме отношения не имеет (во всяком случае мне так кажется из схемы), но было крайне интересно разобраться, что контур ГВС котла подклечен к напольному бойлеру Вайлант VIHS500. Контур термопанелей в бойлере закольцован, и понятно т.к. их нет на крыше и подпитка теплом осуществляется только из контура котла ГВС. Гарячее водоснабжение выполняется из бойлера и контур котла ГВС разжигается только по температурному датчику в бойлере, т.е. при открытии крана горячей воды розжиг котла отсутсвует. Через этот же бойлер проходит ещё один контур для полотенцесушителей санузлов со своим насосом в контуре. Но здесь оказалось все проще - достаточно было правильно по электрической схеме (а в клемнеке явных указаний фазы, нуля и земли почему-то не оказалось) подключить вилку и запитать насос. Через несколько минут даже на 1-й скорости п/с стали гарячими. Интересно, что в летнее время газовй котел может находится в режиме "Лето", т.е. с выключенным контуром отопления, но при этом п/с будут греться от контура ГВС.

Одним словом проблема осталась только с контуром батарей второго этажа. Пробую все больше и больше зажимать краном обратку на более гарячих батареях, но радикально картина не меняется. Ну и скорость на насосе экспериментальным путем только 3-ка, не ниже. Термостат с насоса 2-го этажа, отбросили ещё когда-то ранее, т.е. насос работает постоянно на 3-й скорости, но по всей видимости не справляется.

Змінено користувачем Vitalii Nemna
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Vitalii Nemna сказал:

 Контур конвекторов даже на первой скорости насоса что прямая, что обратка после стрелки почти одинаковые, т.е. там "со сквозняком" пролетает.

Если конвекторы на одном насосе с проблемными радиаторами, то из и зажимайте. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Сергей 31 сказал:

Если конвекторы на одном насосе с проблемными радиаторами, то из и зажимайте. 

нет-нет, возможно сумбурно изложил, у конвекторов свой контур и свой насос, но все контура из одной гидрострелки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда еще вариант: после каждого насоса должен быть свой обратный клапан (паразитная циркуляция). Попробуйте отключить насос конвекторов и как себя при этом поведут радиаторы.?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 часов назад, Сергей 31 сказал:

Тогда еще вариант: после каждого насоса должен быть свой обратный клапан (паразитная циркуляция). Попробуйте отключить насос конвекторов и как себя при этом поведут радиаторы.?

в одном из контуров (контур теплые полы 1-го этажа), обратный клапан установлен в обратке (см. картинку). Насос контура 2-го этажа (проблемного) показан стрелочкой. Оставлял работать Только его (все остальные насосы отключал) - результата нет. Обратного клапана в этом проблемном контуре в обратке не наблюдаю. Он (этот контур) может сам себе создавать паразитные токи?

1.PNG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, Vitalii Nemna сказал:

 Он (этот контур) может сам себе создавать паразитные токи?

 

Все основное уже перебрали. Дальше искать в формате форума проблематично. Я бы попробовал тепловизором найти причину в котельной и пересчитать систему с мощностям по контурам, сравнив полученные цифры с существующими диаметрами труб.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как на счет напора насоса (смотрю везде есть в характеристиках)?

Все таки насос расположен в подвальном помещении, гребенка 2-го этажа субъективно от насоса ~6 метров в высоту, за батарею чердака и не говорю. Напоры в характеристиках разных подобных насосов 4-6-8 метров (я так понимаю это высота столба воды).  Может установленный насос просто не выдавливает воду на такую высоту?

Змінено користувачем Vitalii Nemna
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Vitalii Nemna сказал:

4-6-8 метров (я так понимаю это высота столба воды).  

Это маркировка насоса где один метр подразумивает сопративление системы 10 кПа. Пересчитать Ваш насос можно, но нужны данные о системе отопления которые мы врядли получим, так что только путем тыка.

Повторяю, в Вашем понимании высота в системах отопления в расчет не берется. В системах водоснабжения да, в отоплении нет. 

сканирование0007 (Large).JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, спасибо, я так и предполагал, но спрашивал потому как мощность насоса меняла ситуацию, не сильно но меняла. Перебросил головы насосов и поставил самый мощный (103Вт на 3-й скорости) на контур 2-го этажа. Стало немного веселее (роторная гребенка в нем значительно шире, чем в прежнем). Субъективно стало лучше, батарея теплее, но незначительно. Опять свелось все к слабому протоку...
Как я и упоминал ренее фильтр грубой очистки в контуре котла я чистил и проверял, но ВОТ!!! за меньшие фильтра контуров перед насосами и после  стрелки как-то и подумать не мог. А оказались именно они!!! Хотя после них и насосов труба была такая же гарячая как и стрелка. Да, тепловизор видимо мог тут сильно помочь, но увы. На фото фильтра видно, именно фильтр грубой очистки контура второго этажа был забит, в нем были просветы, но оказывается этого совсем недостаточно. Помыл, закрутил и через пару минут самая проблебная батарея ожила. Не все обратки контуров одинаково теплые, но это уже дело техники и шестигранника, тут все понятно.

Выражаю огромную благодарность за помощь! Дай Бог при случае в Киеве выпьем пива.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах