миг Опубліковано: 6 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2022 (змінено) Тенко 9кВт (эконом),откидую провода от контакторов, все ровно пашет.Отключается только на щите. Котёл светится,походу тэн пробит. Змінено 6 березня 2022 користувачем миг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 7 березня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2022 Снял сегодня блок тэнов, два из трёх разорваны,на зубрах зафиксирован скачок напряжения по фазам 250.,256.,258 вольт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 16 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2022 Их не могло разорвать от такого напряжения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 19 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2022 В 16.03.2022 в 06:19, MaksymS сказал: Их не могло разорвать от такого напряжения. Очень даже могло, и напряжение здесь не при делах. Такое происходит из за накипи на тэнах, или отсутствия (низкого уровня) воды в теплообменнике. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 19 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2022 7 годин тому, igorjk сказав: и напряжение здесь не при делах А я что написал? . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...