olenai Опубліковано: 6 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2022 Добрый день. Есть помещение в подвале многоквартирного дома, высота помещения 3,5м, высота двери 2м. Стены монолит, керамзито-бетонный блок, газоблок. Ручная штукатурка окончена 14 января, после этого помещение уже 3 недели стоит с открытой настежь дверью, штукатурка посветлела ровно по высоте двери, выше еще темная (сырая) по всему периметру, независимо от материала стены. Температура в подвале 15-16 градусов, мимо дверей кладовой проходит поток вентиляции, но в самой кладовой вентиляции нет. Волнует исключительно перспектива грибка на стенах, а не время высыхания как таковое. Что делать, продолжать ждать, искать осушитель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 6 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2022 1 час назад, olenai сказал: Добрый день. Есть помещение в подвале многоквартирного дома, высота помещения 3,5м, высота двери 2м. Стены монолит, керамзито-бетонный блок, газоблок. Ручная штукатурка окончена 14 января, после этого помещение уже 3 недели стоит с открытой настежь дверью, штукатурка посветлела ровно по высоте двери, выше еще темная (сырая) по всему периметру, независимо от материала стены. Температура в подвале 15-16 градусов, мимо дверей кладовой проходит поток вентиляции, но в самой кладовой вентиляции нет. Волнует исключительно перспектива грибка на стенах, а не время высыхания как таковое. Что делать, продолжать ждать, искать осушитель? Осушитель и тепловую пушку 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olenai Опубліковано: 8 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2022 В 06.02.2022 в 21:42, BugS сказал: Осушитель и тепловую пушку Это очень проблематично, т.к. электрика рассчитана только на освещение. Организовать, конечно, теоретически можно, но вопрос, нужно ли. Без этого с высокой вероятностью будет грибок или можно еще ждать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 8 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2022 В 06.02.2022 в 20:11, olenai сказал: Что делать, продолжать ждать, искать осушитель? Делать вентиляцию. Одной двери недостаточно - нужно движение воздуха внутри помещения. Идеально - на противоположной от двери стене - выводить или трубу или приямок - если позволяет конструкция. Или как вариант просто вентилятор (даже не тепловой) организовать - чтобы было движение воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 8 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2022 1 час назад, olenai сказал: Это очень проблематично, т.к. электрика рассчитана только на освещение. Организовать, конечно, теоретически можно, но вопрос, нужно ли. Без этого с высокой вероятностью будет грибок или можно еще ждать? Не подскажу. Мой опыт ограничивается одним случаем сушки машинной штукатурка в 1к квартире зимой без отопления. Первую неделю не сохло. Потом поставил осушитель, стало лучше. Потом добавил пушку, помогло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 8 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2022 1 час назад, olenai сказал: с высокой вероятностью будет грибок или можно еще ждать? Грибок саму штукатурку не ест, вероятность зависит от влажности и количества органики в воздухе: на бумаге плесень может сразу пойти сама, а на штукатурке могут потребоваться условия для образование конденсата - в каплях воды размножается органика, а потом грибок (причем в цементной штукатурке хуже). Если помещение будет для людей, то нужно сразу делать вентиляцию и не гадать на грибок 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 8 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2022 Если внизу высохло, то поставьте вентилятор, который будет дуть снизу вверх, (Ну, или сверху вниз). Поставьте второй вентилятор в дверях, который будет вдувать (или выдувать) воздух из помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olenai Опубліковано: 8 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2022 11 часов назад, normal сказал: Если помещение будет для людей, то нужно сразу делать вентиляцию и не гадать на грибок Это кладовая, вентиляцию как раз не хочу там делать. Она не нужна для хранения, а из коридора может запахи затягивать (например, канализация под потолком коридора проходит). Спасибо всем, буду искать вентилятор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...