Всім привіт. Розумію, що тема жована-пережована, але стандарні методи (вентиляція, утеплення відкосів) не допомогають.

Можливо, я рано панікую, та все ж таки: низ внутрішніх відкосів мокріє при температурі за бортом в мінус та постійно плачуть вікна.

Вхідні данні: будинок газоблок 400мм без утеплення (перша зима з вікнами і опаленням), вікна Salamander 76 (встановленні в січні 2021 р), гіпсова штукатурка в будинку (зроблена влітку 2021р.), опалення - теплога підлога по всьому будинку (УШП). Температура і вологість на фото.

Вікна встановлювались з псулами, волого і паро стрічками. Відкоси зсередини 30мм пінополістирол+гіпс.штукатурка. Відкоси знаружі - четверті із 100мм газоблоку. Відливів ще немає.

Цілий день вікна стоять на мікропровітрювання (наніч закриваю), 3 витяжних канали (працюють 100% - кухня, коридор, ванна).

Опалення - електрокотел, включається тільки вночі, за день температура падає на 2-3*C.

Кожен ранок спостерігаю воду на вікнах (на фото витерте вікно зранку і через годину знов конденсат починає з'являться) і мокрі відкоси, але відкоси мокріють тільки в мінусову температуру на вулиці.

Зараз проводяться озвоблювальні роботи, а саме - плитка на стіни/підлогу, тому є мокрі роботи.

 

Питання - де зарита собака, та що робити  в моєму випадку?)

20220205_094537.jpg

20220205_094608.jpg

20220205_094614.jpg

20220205_094626.jpg

20220205_094648.jpg

20220205_094659.jpg

20220205_094704.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нигде. 
поставьте окна на микропроветривание, и температуру в доме 25

до весны все высохнет.

Змінено користувачем Narval
  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Питання не в тому - висохне чи ні, а в тому - яка саме причина і як позбавитись саме причини. На мою думку - вологість висока, але я не впевнений

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 хвилин тому, wstudiokiwi сказав:

яка саме причина і як позбавитись саме причини.

Негерметичність стиків вікно-відкос. Blower Door Test ,  допоможе вам це виявити.

 Однокамерний склопакет , чи я помиляюсь.

Змінено користувачем andrey_ka
  • Лайк 2
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 минут назад, wstudiokiwi сказал:

На мою думку - вологість висока, але я не впевнений

Тот термогигрометр может врать на 20%, лучше возьмите хотя бы в эпицентре Wild Wind

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, Яло сказал:

А внутренние работы когда были?

ще все в процесі, не зупинялись взимку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, andrey_ka сказал:

Негерметичність стиків вікно-відкос. Blower Door Test ,  допоможе вам це виявити.

 Однокамерний склопакет , чи я помиляюсь.

Скло 2 камери. Брав в оренду тепловізор, проходив по всим вікнам (і не тільки), то значного зниження температури по вікнам не спостерігалось

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 хвилин тому, wstudiokiwi сказав:

Скло 2 камери. Брав в оренду тепловізор, проходив по всим вікнам (і не тільки), то значного зниження температури по вікнам не спостерігалось

Тепловізор , то не те. Чудес не буває , якщо відкоси мокріють , та ще й в обмеженому місці , це означає одне , негерметичність . в іншому випадку мокріло б по всьому периметру. І підвищена вологість вам це показує.

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

55 минут назад, Яло сказал:

А внутренние работы когда были?

Там до сих пор делаются мокрые работы, по крайней мере так написано в 1 сообщении.

но я так понял  ответ что все нормально тс не устраивает…

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

37 минут назад, andrey_ka сказал:

Тепловізор , то не те. Чудес не буває , якщо відкоси мокріють , та ще й в обмеженому місці , це означає одне , негерметичність . в іншому випадку мокріло б по всьому периметру. І підвищена вологість вам це показує.

Вы видели как откосы сохнут зимой?

не несите чушь.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, Narval сказал:

Там до сих пор делаются мокрые работы, по крайней мере так написано в 1 сообщении.

но я так понял  ответ что все нормально тс не устраивает…

влаштовує, але сухі вікна/відкоси влаштували б більше))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 минуты назад, wstudiokiwi сказал:

влаштовує, але сухі вікна/відкоси влаштували б більше))

Дом сохнет 2 зимы, после запуска отопления.

  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

47 хвилин тому, Narval сказав:

Вы видели как откосы сохнут зимой?

Звичайно бачив. Але я також бачив сухі відкоси , і не залежно які роботи проводились в будинку. Якщо для вас мокрі відкоси -це норма , то для мене все трохи інакше.

 

ПС... Конденсат на склі вікна під час мокрих робіт - це нормально. Мокрі відкоси при будь-яких роботах - це проблема , і результат не якісного монтажу.ІМХО.

Змінено користувачем andrey_ka
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Склопакети з двома ЛоуІ?

Тепла підлога - файна річ, але не дає такої конвекції, як батареї.

Спробуйте заміряти температуру в різних точках і підняти на її пару градусів.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, wstudiokiwi сказал:

влаштовує, але сухі вікна/відкоси влаштували б більше))

Пока в доме "мокрые" работы - это нормальное явление. Куда-то же вся эта влага должна деваться. Особенно ночью. Ну, и + отсутствие батарей, а только теплый пол.
Пока что рано паниковать. 

Осушитель воздуха Вам в помощь.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

25 минут назад, Яло сказал:

Пока в доме "мокрые" работы - это нормальное явление. Куда-то же вся эта влага должна деваться. Особенно ночью. Ну, и + отсутствие батарей, а только теплый пол.
Пока что рано паниковать. 

Осушитель воздуха Вам в помощь.

зробив експеремент на одному підвіконні - поставив вологопоглинач від церезіт. Результат роботи за тиждень - 0,5 л води, але на вікна ніяк не вплинуло. Промисловий - дорого, в оренду також (декілька днів його роботи наврят чи щось змінять)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, wstudiokiwi сказал:

Всім привіт. Розумію, що тема жована-пережована, але стандарні методи (вентиляція, утеплення відкосів) не допомогають.

Можливо, я рано панікую, та все ж таки: низ внутрішніх відкосів мокріє при температурі за бортом в мінус та постійно плачуть вікна.

Вхідні данні: будинок газоблок 400мм без утеплення (перша зима з вікнами і опаленням), вікна Salamander 76 (встановленні в січні 2021 р), гіпсова штукатурка в будинку (зроблена влітку 2021р.), опалення - теплога підлога по всьому будинку (УШП). Температура і вологість на фото.

Вікна встановлювались з псулами, волого і паро стрічками. Відкоси зсередини 30мм пінополістирол+гіпс.штукатурка. Відкоси знаружі - четверті із 100мм газоблоку. Відливів ще немає.

Цілий день вікна стоять на мікропровітрювання (наніч закриваю), 3 витяжних канали (працюють 100% - кухня, коридор, ванна).

Опалення - електрокотел, включається тільки вночі, за день температура падає на 2-3*C.

Кожен ранок спостерігаю воду на вікнах (на фото витерте вікно зранку і через годину знов конденсат починає з'являться) і мокрі відкоси, але відкоси мокріють тільки в мінусову температуру на вулиці.

Зараз проводяться озвоблювальні роботи, а саме - плитка на стіни/підлогу, тому є мокрі роботи.

 

Питання - де зарита собака, та що робити  в моєму випадку?)

20220205_094537.jpg

20220205_094608.jpg

20220205_094614.jpg

20220205_094626.jpg

20220205_094648.jpg

20220205_094659.jpg

20220205_094704.jpg

Незагерметезированы наружные откосы в нижней части примыкания к раме, по щелям проникает холодный воздух, и проявляет чочку росы на внутреннем откосе.

Окна до момента утепления снаружи стоят в холодной краевой зоне (наружная четверть по фото не больше 10 см - этого недостаточно если нет утепления наружных стен и откосов).

влажность желательно замерять в районе проблемного угла, температуру необходимо снимать с поверхности проблемного откоса.

Попробуйте на одном окне зашпаклевать щели и утеплить наружные откосы внутри проёма и утеплить часть стены вокруг окна. Это должно частично устранить проблему мокрых откосов. С повышенной влажностью бороться только вентиляцией, повышенной температурой и осушителем.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, FTR сказал:

Незагерметезированы наружные откосы в нижней части примыкания к раме, по щелям проникает холодный воздух, и проявляет чочку росы на внутреннем откосе.

Окна до момента утепления снаружи стоят в холодной краевой зоне (наружная четверть по фото не больше 10 см - этого недостаточно если нет утепления наружных стен и откосов).

влажность желательно замерять в районе проблемного угла, температуру необходимо снимать с поверхности проблемного откоса.

Попробуйте на одном окне зашпаклевать щели и утеплить наружные откосы внутри проёма и утеплить часть стены вокруг окна. Это должно частично устранить проблему мокрых откосов. С повышенной влажностью бороться только вентиляцией, повышенной температурой и осушителем.

дякую за розгорнутий коментар. На фото нижче, дійсно, в четверті є щілина. Може спробувати пропінити його?

8a6010c07d.jpeg

Змінено користувачем wstudiokiwi
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, normal сказал:

Тот термогигрометр может врать на 20%, лучше возьмите хотя бы в эпицентре Wild Wind

купив сьогодні рекомендований Вами. Показують майже однаково, похибка тільки в температурі повітря -0,2*C

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цілий день на мікропровітрюванні - вікна сухі і відкоси також висохли

Змінено користувачем wstudiokiwi
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, wstudiokiwi сказал:

дякую за розгорнутий коментар. На фото нижче, дійсно, в четверті є щілина. Може спробувати пропінити його?

8a6010c07d.jpeg

Советую весьма скептически относиться к высказываниям Ftr. Он крупный эсперД.

Окна не обязательно утеплять снаружи чтобы они не плакали, можете погуглить «монтаж в зоне утеплителя».

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

36 минут назад, Narval сказал:

Советую весьма скептически относиться к высказываниям Ftr. 

 

Как говорила Фаина Раневская: - "пионЭры, идите в жопу"... для того что-бы советовать, нужно иметь мозги и обладать знаниями. Судя по советам ни того, ни другого не наблюдается... 

Змінено користувачем FTR
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

37 минут назад, Narval сказал:

 

Окна не обязательно утеплять снаружи чтобы они не плакали, можете погуглить «монтаж в зоне утеплителя».

 

Не обязательно писать бред в профильной ветке - "Монтаж в зоне утеплителя" предполагает наличие утеплителя, нужно как минимум понимать то, что написал. 