Разводка электрики частного дома. Помогите советом

Dmitry699

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте, форумчане. Занимаюсь внутренними работами самостоятельно построенного дома. На данный момент осуществил разводку электропроводки и освещения (ВВНГп 3*2,5 и 2*1,5 соответственно). Планируется трёхфазный ввод электричества в дом. Подскажите, пожалуйста, какой кабель и какого сечения лучше проложить от щитка до варочной поверхности (макс. мощность до 7 КВт) с духовым шкафом (3 КВт) и отдельно от щитка до места подключения электрокотла (15-18 КВт.) На данный момент я проложил к плите с духовым шкафом ВВНГ 3*6 с намерением замкнуть его в перспективе на одну из фаз. Однако меня терзают сомнения, что лучше было быть проложить туда пятижильный кабель под трёхфазное подключение для более равномерного распределения нагрузок на фазы. На данный момент перепроложить кабель не проблема. Посоветуйте как сделать правильнее и подскажите необходимые сечения. Заранее благодарю!

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

36 минут назад, Dmitry699 сказал:

а данный момент я проложил к плите с духовым шкафом ВВНГ 3*6 с намерением замкнуть его в перспективе на одну из фаз

при наявності трьох фаз логічно було б варочну поверхню підключати на три фази. Для цього буде добре прокласти кабель 5х4 під автоматом на 25 А. На котел 18 кВт. п'ятижильний кабель 5х6 під автоматом 32 А

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, Shturman1 сказал:

виділена потужність на будинок яка?

Спасибо за совет. Планируемая мощность примерно до 25 КВт. То есть 5*4 один кабель и на варочную поверхность и на духовку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, Dmitry699 сказал:

Спасибо за совет. Планируемая мощность примерно до 25 КВт. То есть 5*4 один кабель и на варочную поверхность и на духовку?

правильно буде окремий кабель 5*4 і автомат на варочну поверхню, і окремий кабель (3*2,5) чи може (3*4) в залежності від потужності духовки і автомат на духовку

в мене при однофазному вводі в квартиру варочна (7-7,5кВт) підключена 3*6 і автомат 32А

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, Dmitry699 сказал:

То есть 5*4 один кабель и на варочную поверхность и на духовку?

Тут ще треба дивитись на конкретну модель варочної. Якщо варочна дозволяє підключення до всіх трьох фаз, то краще на варочну панель окремий кабель 5х4 і на духовку окремий кабель 3х2,5. Але якщо варочна може бути підключена тільки по двохфазному варіанту, то прокласти один кабель 5х4  і варочну підключити на дві фази, а духовку на третю.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, Dr.Yura сказал:

правильно буде окремий кабель 5*4 і автомат на варочну поверхню, і окремий кабель (3*2,5) чи може (3*4) в залежності від потужності духовки і автомат на духовку

в мене при однофазному вводі в квартиру варочна (7-7,5кВт) підключена 3*6 і автомат 32А

 

дякую!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, Shturman1 сказал:

Тут ще треба дивитись на конкретну модель варочної. Якщо варочна дозволяє підключення до всіх трьох фаз, то краще на варочну панель окремий кабель 5х4 і на духовку окремий кабель 3х2,5. Але якщо варочна може бути підключена тільки по двохфазному варіанту, то прокласти один кабель 5х4  і варочну підключити на дві фази, а духовку на третю.

Дякую! Все зрозуміло. Так і зроблю

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Shturman1 сказал:

Тут ще треба дивитись на конкретну модель варочної. Якщо варочна дозволяє підключення до всіх трьох фаз, то краще на варочну панель окремий кабель 5х4 і на духовку окремий кабель 3х2,5. Але якщо варочна може бути підключена тільки по двохфазному варіанту, то прокласти один кабель 5х4  і варочну підключити на дві фази, а духовку на третю.

припустим, зараз поверхня яка підключаєтсья по 2 фазах, згодом купили іншу ,яка підключається по 3 фазах, тоді ставити мабуть перемички в поверхні, може відразу краще прокласти кабель на 5 жил, ціна не надто буде інша.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 минут назад, Dr.Yura сказал:

може відразу краще прокласти кабель на 5 жил, ціна не надто буде інша.

ну якщо вже так перестраховуватись. то можна. Кожен вибирає свій варіант

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А навіщо було плодити теми?) В іншій гілці ж наче все доступно і просто пояснили.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня 5*4 мм квадратных. Трехфазное УЗО. И три автомата на 16 ампер. Два проводника на индукционку. Один на духовку. 

Эти приборы рассчитаны на бытовую сеть, поэтому 16 ампер автоматы. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах