Dmitry699 Опубліковано: 2 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2022 Здравствуйте, форумчане. Занимаюсь внутренними работами самостоятельно построенного дома. На данный момент осуществил разводку электропроводки и освещения (ВВНГп 3*2,5 и 2*1,5 соответственно). Планируется трёхфазный ввод электричества в дом. Подскажите, пожалуйста, какой кабель и какого сечения лучше проложить от щитка до варочной поверхности (макс. мощность до 7 КВт) с духовым шкафом (3 КВт) и отдельно от щитка до места подключения электрокотла (15-18 КВт.) На данный момент я проложил к плите с духовым шкафом ВВНГ 3*6 с намерением замкнуть его в перспективе на одну из фаз. Однако меня терзают сомнения, что лучше было быть проложить туда пятижильный кабель под трёхфазное подключение для более равномерного распределения нагрузок на фазы. На данный момент перепроложить кабель не проблема. Посоветуйте как сделать правильнее и подскажите необходимые сечения. Заранее благодарю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 2 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2022 36 минут назад, Dmitry699 сказал: а данный момент я проложил к плите с духовым шкафом ВВНГ 3*6 с намерением замкнуть его в перспективе на одну из фаз при наявності трьох фаз логічно було б варочну поверхню підключати на три фази. Для цього буде добре прокласти кабель 5х4 під автоматом на 25 А. На котел 18 кВт. п'ятижильний кабель 5х6 під автоматом 32 А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 2 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2022 виділена потужність на будинок яка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitry699 Опубліковано: 2 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2022 5 минут назад, Shturman1 сказал: виділена потужність на будинок яка? Спасибо за совет. Планируемая мощность примерно до 25 КВт. То есть 5*4 один кабель и на варочную поверхность и на духовку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 2 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2022 3 минуты назад, Dmitry699 сказал: Спасибо за совет. Планируемая мощность примерно до 25 КВт. То есть 5*4 один кабель и на варочную поверхность и на духовку? правильно буде окремий кабель 5*4 і автомат на варочну поверхню, і окремий кабель (3*2,5) чи може (3*4) в залежності від потужності духовки і автомат на духовку в мене при однофазному вводі в квартиру варочна (7-7,5кВт) підключена 3*6 і автомат 32А 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 2 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2022 7 минут назад, Dmitry699 сказал: То есть 5*4 один кабель и на варочную поверхность и на духовку? Тут ще треба дивитись на конкретну модель варочної. Якщо варочна дозволяє підключення до всіх трьох фаз, то краще на варочну панель окремий кабель 5х4 і на духовку окремий кабель 3х2,5. Але якщо варочна може бути підключена тільки по двохфазному варіанту, то прокласти один кабель 5х4 і варочну підключити на дві фази, а духовку на третю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitry699 Опубліковано: 2 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2022 5 минут назад, Dr.Yura сказал: правильно буде окремий кабель 5*4 і автомат на варочну поверхню, і окремий кабель (3*2,5) чи може (3*4) в залежності від потужності духовки і автомат на духовку в мене при однофазному вводі в квартиру варочна (7-7,5кВт) підключена 3*6 і автомат 32А дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitry699 Опубліковано: 2 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2022 2 минуты назад, Shturman1 сказал: Тут ще треба дивитись на конкретну модель варочної. Якщо варочна дозволяє підключення до всіх трьох фаз, то краще на варочну панель окремий кабель 5х4 і на духовку окремий кабель 3х2,5. Але якщо варочна може бути підключена тільки по двохфазному варіанту, то прокласти один кабель 5х4 і варочну підключити на дві фази, а духовку на третю. Дякую! Все зрозуміло. Так і зроблю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 2 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2022 1 час назад, Shturman1 сказал: Тут ще треба дивитись на конкретну модель варочної. Якщо варочна дозволяє підключення до всіх трьох фаз, то краще на варочну панель окремий кабель 5х4 і на духовку окремий кабель 3х2,5. Але якщо варочна може бути підключена тільки по двохфазному варіанту, то прокласти один кабель 5х4 і варочну підключити на дві фази, а духовку на третю. припустим, зараз поверхня яка підключаєтсья по 2 фазах, згодом купили іншу ,яка підключається по 3 фазах, тоді ставити мабуть перемички в поверхні, може відразу краще прокласти кабель на 5 жил, ціна не надто буде інша. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 2 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2022 18 минут назад, Dr.Yura сказал: може відразу краще прокласти кабель на 5 жил, ціна не надто буде інша. ну якщо вже так перестраховуватись. то можна. Кожен вибирає свій варіант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2022 А навіщо було плодити теми?) В іншій гілці ж наче все доступно і просто пояснили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 4 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2022 У меня 5*4 мм квадратных. Трехфазное УЗО. И три автомата на 16 ампер. Два проводника на индукционку. Один на духовку. Эти приборы рассчитаны на бытовую сеть, поэтому 16 ампер автоматы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...