Fikys_UA Опубліковано: 20 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2022 Здравствуйте. Господа, прошу совета по установке Эл. Котла в существующую СО от ТТ котла + ТА 1м3. Второй этаж в батареях, первый этаж только т.п.. На данный момент котел будет работать по обычному тарифу, а к середине февраля, надеюсь, будет подключен ночной тариф. Сейчас пробую делать математические расчеты и пока у меня получается, что если котел будет работать по схеме #2 (минуя ТА) в сутки на 10кВт (стоит три тена по 5кВт) 8-9часов, может и меньше, то сумма не сильно отличается от той, если котел будет работать по схеме #1 (заряжая ТА по ночному тарифу) 7 часов по 15кВт. Возможно есть другие, правильные, схемы подключения? правильно ли будет использовать смесительный кран Esbe VTA372 на подачу в с.о? Тем самым переставив насос с обратки на подачу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 20 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2022 41 хвилину тому, Fikys_UA сказав: Сейчас пробую делать математические расчеты и пока у меня получается, что если котел будет работать по схеме #2 (минуя ТА) в сутки на 10кВт (стоит три тена по 5кВт) 8-9часов, может и меньше, то сумма не сильно отличается от той, если котел будет работать по схеме #1 (заряжая ТА по ночному тарифу) 7 часов по 15кВт. Кількість енергії не залежить від схеми підключення котла, але вартість енергії буде різна, якщо є нічний тариф. Ваші розрахунки базуються не на розрахункових тепловтратах, а на вигаданих котлогодинах, які нічого спільного з реальністю не мають. Заряджати бочку по нічному тарифі завжди дешевше, ніж опалювати котлом цілодобово. Тут тільки питання, до якої зовнішньої температури тої бочки вистачить, бо в тонні ви запасете приблизно 50-60 кВт•год тепла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fikys_UA Опубліковано: 25 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 Котел буду подключать к бочке, врезаться буду в металл.подачу и обратку ТТ котла по схеме #1. Вопрос по установке сместельного узла esbe, нужен ли он? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fikys_UA Опубліковано: 25 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 Как правильно сделать схему, что бы днём, в случае если ТА отдаст полностью тепло за пол дня, ЭК грел СО минуя бочку? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 25 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 Ну, если влоб - перебросить потоки котла трехходовыми клапанами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fikys_UA Опубліковано: 25 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 1 час назад, murava сказал: Ну, если влоб - перебросить потоки котла трехходовыми клапанами. Я так понимаю - это по "багатому". А если по обычному, поставить какие то краны, дома всегда присутствует супруга, которая сможет что то перекрыть, а что то открыть. Такой вариант возможен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 25 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 Назначить любимую жену трехходовым краном! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fikys_UA Опубліковано: 25 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 1 минуту назад, Dendnepr сказал: Назначить любимую жену трехходовым краном! Если не сложно, то скажите пожалуйста, желательно покажите, на схеме, где и как установить трехходовые Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 25 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 (змінено) 25 минут назад, Fikys_UA сказал: Я так понимаю - это по "багатому". А если по обычному, поставить какие то краны, дома всегда присутствует супруга, которая сможет что то перекрыть, а что то открыть. Такой вариант возможен? Врежьте последовательно в магистраль подачи от тт котла до та настройте например на 45 градусов. в та будет всегда 45 градусов. затопили тт, электро котел не включится, а тт котел сразу начнет работать на зарядку та. Змінено 25 січня 2022 користувачем Narval 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 25 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 6 часов назад, Narval сказал: Врежьте последовательно в магистраль подачи от тт котла до та И зачем греть 1000 литров по дневному тарифу электрокотлом? ТС спрашивал если ТА разрядится днем 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 25 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 8 часов назад, Fikys_UA сказал: Как правильно сделать схему, что бы днём, в случае если ТА отдаст полностью тепло за пол дня, ЭК грел СО минуя бочку? Спасибо ИМХО врезать ЭК после ТА, на обратку ТА установить накладной термостат на 40-45*, который будет запускать ЭК (ч\з контактор) подключив к клеммам подключения комнатного термостата в ЭК. Естественно с установкой обратных клапанов, чтоб не греть ТА 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fikys_UA Опубліковано: 25 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 2 часа назад, Vito black сказал: ИМХО врезать ЭК после ТА, на обратку ТА установить накладной термостат на 40-45*, который будет запускать ЭК (ч\з контактор) подключив к клеммам подключения комнатного термостата в ЭК. Естественно с установкой обратных клапанов, чтоб не греть ТА Спасибо. Вообще хочется сделать отопление от ЭК основным, а ТТК как вспомогательным в сильные морозы. Вот сижу в топочной и ....не пойму как это все сделать. Закинуть на существующие трубы....при этом использовать все пожелания. 1.ночью заряжать ТА 2.днем отбирать запас тепла с ТА 3.при условии, что тепло в бочке закончилось, включить ЭК на отопление дома минуя ТА (готов крутить открывать/закрывать краны, ставить трехходовой, смесительный, двухходовой.....) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fikys_UA Опубліковано: 25 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 На субботу хочется начать монтаж. Помогите пожалуйста, специалисты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fikys_UA Опубліковано: 25 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 (змінено) Допустим, по этой схеме, в Выходыиз бочки, я врезаю эк.где нужно будет поставить трехходовой клапан или смесительный, что бы на с.о котел отдал 45-50 градусов, а все остальное загонял в ТА. Краны на ТТК перекрою. P.S. насос обратки СО, как я понимаю, нужно будет тоже куда-то переставить? Змінено 25 січня 2022 користувачем Fikys_UA Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 25 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 5 часов назад, Vito black сказал: И зачем греть 1000 литров по дневному тарифу электрокотлом? ТС спрашивал если ТА разрядится днем Так можно и таймер поставить в чем проблема то? тут как бы котлеты отдельно, мухи отдельно. одно другому не мешает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 25 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 5 часов назад, Vito black сказал: ИМХО врезать ЭК после ТА, на обратку ТА установить накладной термостат на 40-45*, который будет запускать ЭК (ч\з контактор) подключив к клеммам подключения комнатного термостата в ЭК. Естественно с установкой обратных клапанов, чтоб не греть ТА Нафиг контактор не нужен, уже проходили. В самом котле уже есть контакторы, достаточно управление на них посадить. если котел простой, то там есть перемычка термостата или же другой управлящий провод взять, и повесть на него сонофф. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 25 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 (змінено) 2 часа назад, Fikys_UA сказал: На субботу хочется начать монтаж. Помогите пожалуйста, специалисты. Это просто. (Возможно еще надо врезать байпас с обратным клапаном, так как у вас тоехходовой Скорее всего не дает холодной воде из бочки в тт идти. если поосто не нравится - делайте сложно. Змінено 25 січня 2022 користувачем Narval 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...