Denis. Опубліковано: 6 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2022 Спойлер Доброго времени суток,помогите разобраться с работой тёплого пола,есть подозрения на некорректную работу термосмесительного клапана. Дом около 100 квадратов,две спальни(12 и 10кв.м),кухня(14кв.м),ванная комната(13,5кв.м),зал(17,5кв.м,два контура),коридор(13кв.м). Пирог пола:песок 100мм,щебень 50мм,черновая стяжка 80мм,пенополистирол70мм,два слоя (30мм и поверх 40мм,все стыки и между собой проклеены клей пеной. Финишная стяжка:труба тёплого пола Capricorn д.16мм,общей длины 700 метров,сетка армировочная,стяжка 50мм.Отапливаюсь два месяца от запуска системы твердотопливным котлом Altep 17кв с ТА на 1000 литров. Максимальная температура на входе коллектора не подымается выше 40градусов,при температуре носителя 80 гр. ,соответственно если температура носителя 60градусов то на входе после термоголовки 30. Насос работает на 2 скорости постоянно. Сам термосмесительный клапан чистый,снимал даже саму головку,клапан получается открыт полностью,но температура не подымается.Подскажите пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2022 Неправильно выбран коллектор для такой системы. Переделать на другой смесительный узел, или ставить еще один напорный насос, или смириться и оставить как есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denis. Опубліковано: 6 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2022 26 минут назад, Сергей 31 сказал: Неправильно выбран коллектор для такой системы. Переделать на другой смесительный узел, или ставить еще один напорный насос, или смириться и оставить как есть. Какой коллектор посоветуете и какого рода переделка смесительного узла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denis. Опубліковано: 6 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2022 1 минуту назад, Denis. сказал: Какой коллектор посоветуете и какого рода переделка смесительного узла? Ещё один напорный насос ставить перед термосмесительным клапаном,я правильно понимаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2022 Только что, Denis. сказал: Какой коллектор посоветуете и какого рода переделка смесительного узла? Коллектор остается. С него снять насос, термоголовку, докупается только один кран (балансир или радиаторный под шестигранник на 3/4"), + трубы и резьбы. Узел как на фотониже: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denis. Опубліковано: 6 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2022 4 минуты назад, Сергей 31 сказал: Коллектор остается. С него снять насос, термоголовку, докупается только один кран (балансир или радиаторный под шестигранник на 3/4"), + трубы и резьбы. Узел как на фотониже: Спасибо большое,будем решать проблему. Ещё одна просьба,подскажите пожалуйста фирму и стоимость балансира. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 Там все работает правильно и собрано хорошо. Так он должен и работать. Кто вам такую дичь сказал, что на входе должна быть т-ра как в бочке?! Разберитесь как работает смесительный узел, и все станет ясно. Нацеплять насосов, это удел горных мастеров. Все работает правильно и не мешайте ему работать. Подсказка- в коллектор подачи входит не только вода из бочки (по запросу на тепло), но и вода с пола, которая отдала свое тепло. ТП это не радиатор, порой можно даже не ощущать его тепло тактильно. Это комфорт, который поддерживает температуру воздуха в доме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denis. Опубліковано: 7 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 (змінено) 2 часа назад, naupv сказал: Там все работает правильно и собрано хорошо. Так он должен и работать. Кто вам такую дичь сказал, что на входе должна быть т-ра как в бочке?! Разберитесь как работает смесительный узел, и все станет ясно. Нацеплять насосов, это удел горных мастеров. Все работает правильно и не мешайте ему работать. Подсказка- в коллектор подачи входит не только вода из бочки (по запросу на тепло), но и вода с пола, которая отдала свое тепло. ТП это не радиатор, порой можно даже не ощущать его тепло тактильно. Это комфорт, который поддерживает температуру воздуха в доме. Добрый день. Дело в том,что изначально(примерно два месяца назад как запустили систему)температура отличалась примерно на 10 градусов от установленной на термоголовке,сейчас на 25-30. ТП пока единственный источник тепла. Змінено 7 січня 2022 користувачем Denis. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 3 години тому, naupv сказав: Там все работает правильно и собрано хорошо. Насосно-змішувальний вузол на колекторі ТП не може тягнути з бочки, то як це може бути правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 (змінено) 2 часа назад, Denis. сказал: Добрый день. Дело в том,что изначально(примерно два месяца назад как запустили систему)температура отличалась примерно на 10 градусов от установленной на термоголовке,сейчас на 25-30. ТП пока единственный источник тепла. Эти термоголовки часто выходят из строя. Я даже несколько раз покупал для клиентов в Термоджете узлы с этими головками уже поломатыми.Менял. По показаниям вообще треш. Советую нарыть такую же Герц, Джакомини, Хоневел in-ua.com/products/termostaticheskaya-golovka-honeywell-t750120-nalashtuvannya-nastrojka-20-70-c-m30h1-5 и установить. Кстати-у вас есть насос между бочкой и распределительнім коллектором? Если нет, нужно установить, без него насос ТП конечно не справится. И открыть кран байпаса на коллекторе. Змінено 7 січня 2022 користувачем naupv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 (змінено) 1 час назад, volomoto сказал: Насосно-змішувальний вузол на колекторі ТП не може тягнути з бочки, то як це може бути правильно? Хто вам таку дурню сказав? Переверніть змішувальний вузол (ЗВ) до гори дригом, зніміть з ньго колектори і ви побачите ту саму схему, що і насосно-змішувальна група, що ставиться на колектори швидкого монтажу, але, якщо напряму із бочки. Там тягне з розподільчого колектора. Тому між колектором і бочкою повинен бути насос. Причому у ТС доволі короткі гілкі від розподільчого колектора до ЗВ. Більше того, такий ЗВ с колектором можна ставити на гравітаційну систему для ТП. Але там є нюанс, тре балансувати, щоб не задавити всю високотемпературну СО. Змінено 7 січня 2022 користувачем naupv 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 (змінено) 2 часа назад, Denis. сказал: Добрый день. Дело в том,что изначально(примерно два месяца назад как запустили систему)температура отличалась примерно на 10 градусов от установленной на термоголовке,сейчас на 25-30. ТП пока единственный источник тепла. Я может быть сейчас сморожу какую нибудь глупость, но : термометр у вас стоит на подаче и показывает 60 на обратке стоит термометр и датчик давления и показывает температуру 30 теплый пол запитан от обратки. где вы 60 увидели? циркуляция гидрострелки как реализована? Не вижу насоса циркуляционного. через насос радиаторов? Тогда включите один радиатор и насос. очень похоже что насос теплого пола банально подсасывает из обратки гидрострелки. в эту обратку попадает из обратки тп, обратки буфера и подачи буфера немножко. Змінено 7 січня 2022 користувачем Narval Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 7 хвилин тому, naupv сказав: Хто вам таку дурню сказав? Підручник з гідравліки 7 хвилин тому, naupv сказав: Переверніть змішувальний вузол (ЗВ) до гори дригом, зніміть з ньго колектори і ви побачите ту саму схему, що і насосно-змішувальна група, що ставиться на колектори швидкого монтажу. Не побачу ту саму схему, бо її там нема. У вузлах швидкого монтажу стоять 3-ходові змішувальні або розділювальні клапани, якщо є потреба тягнути з гідравлічно урівняного колектора. 2-ходові клапані ставлять тільки в напорних ЗВ. 11 хвилин тому, naupv сказав: Більше того, такий ЗВ с колектором можна ставити на гравітаційну систему для ТП. Але там є нюанс, тре балансувати, щоб не задавити всю високотемпературну СО. Такий ЗВ може трохи "тягнути" з безнапорного колектора чи бочки, але то побічний ефект (виникає при певних умовах), який неможливо контролювати. Саме це і спостерігається в топік стартера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 7 минут назад, Narval сказал: датчик давления и показывает температуру 30 Мсье что-то напутал. Датчик давления не показывает температуру Да и ТП запитан от подачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 3 минуты назад, volomoto сказал: Підручник з гідравліки Не побачу ту саму схему, бо її там нема. У вузлах швидкого монтажу стоять 3-ходові змішувальні або розділювальні клапани, якщо є потреба тягнути з гідравлічно урівняного колектора. 2-ходові клапані ставлять тільки в напорних ЗВ. Такий ЗВ може трохи "тягнути" з безнапорного колектора чи бочки, але то побічний ефект (виникає при певних умовах), який неможливо контролювати. Саме це і спостерігається в топік стартера. Ну я вам ваші мізки не поправлю. Залишайтесь при своїй думці 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 4 минуты назад, naupv сказал: Мсье что-то напутал. Датчик давления не показывает температуру Да и ТП запитан от подачи. Давайте будем считать, что вы ошиблись Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 Только что, Narval сказал: Давайте будем считать, что вы ошиблись Термоманометр. Вы глазастый. Я не увеличивал картинку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 А если насос на 3ю скорость включить, температура будет расти? реально похоже нехватает циркуляции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 Только что, Narval сказал: А если насос на 3ю скорость включить, температура будет расти? Да, насос немного подхватывает. Но температура всегда будет ниже чем выставляется термоголовой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denis. Опубліковано: 7 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 8 минут назад, Narval сказал: А если насос на 3ю скорость включить, температура будет расти? реально похоже нехватает циркуляции Вот в том то и дело что температура падает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denis. Опубліковано: 7 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 53 минуты назад, Narval сказал: Я может быть сейчас сморожу какую нибудь глупость, но : термометр у вас стоит на подаче и показывает 60 на обратке стоит термометр и датчик давления и показывает температуру 30 теплый пол запитан от обратки. где вы 60 увидели? циркуляция гидрострелки как реализована? Не вижу насоса циркуляционного. через насос радиаторов? Тогда включите один радиатор и насос. очень похоже что насос теплого пола банально подсасывает из обратки гидрострелки. в эту обратку попадает из обратки тп, обратки буфера и подачи буфера немножко. Я конечно не спец в отопительных системах но как тёплый пол может быть запитан от обратки😳 IMG_5338.MOV Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 (змінено) У меня тоже такой эффект есть на гидрострелке. Когда разбор теплоносителя больше, чем его подача. Происходит подмес обратки. По мере прогрева полов - растет температура обратки и соответственно растет температура после гидрострелке. На моей системе дискомфорта никакого нет. Само все выходит на баланс. Поначалу нервничал и игрался переключением скоростей на насосе ТТ котла и двух коллекторах, но потом понял, что после первичного прогрева полов и дома - оно все само балансируется. Тем более я не всегда топлю на втором этаже. На электрокотле этот эффект меньше, но он напрямую в гидрострелке включаем. Сопротивление минимальное. А у ТТ есть два трехходовых перед гидрострелкой Змінено 7 січня 2022 користувачем Dendnepr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 7 минут назад, Denis. сказал: Вот в том то и дело что температура падает. Циркуляционный насос есть между гидрострелкой и та? но я бы поставил насос между гидрострелкой и коллектором тп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denis. Опубліковано: 7 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 1 минуту назад, Narval сказал: Циркуляционный насос есть между гидрострелкой и та? но я бы поставил насос между гидрострелкой и коллектором тп. Насоса нет. Чуть позже видео выложу,интернет плохой очень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 А где все тут вообще гидрострелку нашли? ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...