23 хвилини тому, ho4u_pizzu сказав:

ще питання 5*10 влізе в ПНД 32?

Влізе, але протягувати насухо буде важко

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

46 минут назад, ho4u_pizzu сказал:

глянув у свій проект електрики.....ввід кабелю 4*10, а система заземлення TN-C-S.... а наче ж після заземлення у стовба не можна об*єднувати PEn та N.... ще питання 5*10 влізе в ПНД 32?

В проекті все вірно. З заземленням нічого не потрібно вигадувати. Все там вірно.

Об'єднувати нелбзя після споживача. Ще раз - без фахівця не лізьте туди. 

5*10 - може і влізе, але протягнути - навряд чи.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня 4*10 в трубе 50 мм.

но протягивал я в выпрямленную трубу. и только потом укладывал трубу в канаву под будущую отмостку. а в цоколе техпомещения была гильза

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 годин тому, Dendnepr сказав:

Вот более свежая. года три этой табличке. Немногог они сетку переделали и добавили редкие номиналы автоматов.

 

IMG_20210611_113216_731.thumb.jpg.c724bdc12b443a9a275fad85c5f30708.jpg

 

А підкажіть, за якою адресою висить ця табличка?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 минут назад, Ihor Chumak сказал:

А підкажіть, за якою адресою висить ця табличка?

Это в отделах по работе с клиентами. она не висит. ее показывают иногда при заключении договора на подключение или изменение подключенной мощности. если попросить

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 часов назад, Firetuf сказал:

Об'єднувати нелбзя після споживача.

Тобто після повторного заземлення біля стовпу і об*єднання заземлення і нуля, вводимо в будинок 4*10 і там розводимо? а 10мм вибрано через мінімальний переріз для заземлення? бо по току наче й 6мм вистачає? є смисл 5*10 тягнути? чи розділяти вже в щитку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

55 минут назад, ho4u_pizzu сказал:

Тобто після повторного заземлення біля стовпу і об*єднання заземлення і нуля, вводимо в будинок 4*10 і там розводимо? а 10мм вибрано через мінімальний переріз для заземлення? бо по току наче й 6мм вистачає? є смисл 5*10 тягнути? чи розділяти вже в щитку?

Моя вам щира порада. Прокладіть зараз кабель 5х10 (цього буде точно досить для різних варіантів), і на цьому ваша робота закінчилась. Дійде діло до підключення, залучіть будь-ласка фахівців електриків по захисному заземленню, і буде вам щастя!!!

  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

слушна порада на 10 тис, якшо КГ то ще більш коштовна ) (бо шось ввг 5*10 кудись протягувати виглядає як так собі план як на мене)

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, standov сказал:

слушна порада на 10 тис, якшо КГ то ще більш коштовна ) (бо шось ввг 5*10 кудись протягувати виглядає як так собі план як на мене)

А 4х10 буде в половину дешевше? :pozor:

(КГ закопувати в землю - моветон. Хіба що, десь дістався як спадщина)))))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, Firetuf сказал:

А 4х10 буде в половину дешевше? :pozor:

(КГ закопувати в землю - моветон. Хіба що, десь дістався як спадщина)))))

5*6 буде. Закопувати в землю ніхто не пропонував наче але в трубу закопану в землю чого-б і не, в виконанні НГ та не резиновому

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, standov сказал:

5*6 буде. Закопувати в землю ніхто не пропонував наче але в трубу закопану в землю чого-б і не, в виконанні НГ та не резиновому

Як ми все вміємо перекрутити)))))

1. ТС вирішив прокладати кабель 4х10 (доречі, так і в проекті). Але почав щось мудрувати з захисним заземленням. Тому і раджу, прокласти кабель 5х10, який для будь якої системи заземлення в подальшому, вирішить всі проблеми. Зрозуміло?

2. Зовнішніх прокладок є два види - на повітрі (зовнішні) і в землі (внутрішні). У нас в землі. Спосіб прокладання в землі в трубі, тут вже обговорювали і більше ніяких питань немає. Уважно треба читати. Зрозуміло?

3. Кабель типу КГ - силовий кабель для нестаціонарної прокладки. Як правило, оболонка і ізоляція з гумових сполук. Версія "нг" для прокладки в землі? Від пожежі? Кроти чи міші там будуть курити?)))

Ок, спишемо на п'ятницю)))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

якщо ви відмотаєте на 1 сторінку то ТС питав 5*6 чи 5*10 на 17! квт, чи ви думаєте мова про різні точки? ) 10 на 17квт то з серії "більше завжди краще ніж меньше, особливо коли безкоштовно".
кгнв - обонка вінілова, він нг (бо мабуть іншого зараз і не має той шо вініл), стосовно нестаціонарної проводки, ну то таке, є сила в руках та упорство то можна і моноліт, особливо 10ку, економія на спортзалі, ще потім його завести і щіт і щоб максимально повиламувало там все, буде максимально-стаціонарно 

 

Цитата

Зрозуміло?

Нє )

 

Цитата

Ок, спишемо на п'ятницю)))

ще рано

Змінено користувачем standov
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 кВт оплаченного это может 25-26 кВт по токовременным характеристикам вводного автомата

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Dendnepr сказал:

17 кВт оплаченного это может 25-26 кВт по токовременным характеристикам вводного автомата

А чо не 40?) З поточними тарифами на підключення потужності то гарний бізнес вийде. 25а жеж. Навіть якщо уявити що з якогось перепугу(перепою) поставили 32 то все-ще не 25 і то все-ще варіант норми на 6 квадратів 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 часов назад, Firetuf сказал:

будь-ласка фахівців електриків по захисному заземленню

Воно вже давно є і виведений провід під стовб

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, standov сказал:

якщо ви відмотаєте на 1 сторінку то ТС питав 5*6 чи 5*10 на 17! квт, чи ви думаєте мова про різні точки? ) 10 на 17квт то з серії "більше завжди краще ніж меньше, особливо коли безкоштовно".

5*10 було питання через те що в ПУЕ написано що заземлення не може бути менше 10мм², але по навантаженню розумію що 6мм² з головою і так як рекомендували, звертався до спеціалістів, і вони казали 5*6...проект каже 4*10, в титрубі кажуть що після того як на столі об'єднали PE та N то їх обмежувати не треба, фіг зрозумієш....от якби було щось в одному пості і з табличками, то було б Ок)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Dendnepr сказал:

17 кВт оплаченного это может 25-26 кВт по токовременным характеристикам вводного автомата

Ну у мене 17 оплачено, автомат на 40, хоча може обмеження на лічильнику зробили, як в квартирі було

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, ho4u_pizzu сказал:

Ну у мене 17 оплачено, автомат на 40, хоча може обмеження на лічильнику зробили, як в квартирі було

Якщо у вас автомат на 40 то ставте 10квадратів. А це в вас державне світло чи кооперативне? Прям цікаво як вам на 17квт поставили 40а

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 часов назад, standov сказал:

А це в вас державне світло чи кооперативне? Прям цікаво як вам на 17квт поставили 40а

Державне, сам позавчора здивувався, хавжди думав що 32. Ок 5*10 + ще подумав, що якщо буде промыжний щиток на вулицы, то тим паче 5*10. Всым дякую

  • Лайк 1