metall_version Опубліковано: 11 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2022 2 минуты назад, standov сказал: хочется узо на свет - я бы завел весь свет на отдельное и в случае чего весь дом без света, гениально) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 11 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2022 предохранители для узип-а не нужны. а так все +-гармонично. У меня, правда, тоже свет и розетки из одной комнаты - сидят на разных фазах ну и соответственно, на разных узо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 11 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2022 20 минут назад, shneider_vova сказал: предохранители для узип-а не нужны. очень спорное утверждение ) 41 минуту назад, metall_version сказал: и в случае чего весь дом без света, гениально) ну это лучше чем интернет, компьютер или что подобное, не нравится что обесточит не ставьте узо на свет ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 11 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2022 7 минут назад, standov сказал: очень спорное утверждение ) по той методичке, что я пользовался, прямо написано - 100А и более - предохранитель, при меньшем токе вводного автомата - не нужно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 11 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2022 1 минуту назад, shneider_vova сказал: по той методичке, что я пользовался, прямо написано - 100А и более - предохранитель, при меньшем токе вводного автомата - не нужно обычно в методичке написано что до 100А нужно 1 плече предохранителей а больше 2 ) но методички по узипам это штука сама по себе забавная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 11 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2022 5 минут назад, standov сказал: обычно в методичке написано что до 100А нужно 1 плече предохранителей а больше 2 ) но методички по узипам это штука сама по себе забавная Насчёт 100 А напутал, там дальше больше. В моей было написано так: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 11 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2022 (змінено) 6 минут назад, shneider_vova сказал: В моей было написано так тааак, отличная методичка - до 125А допускается одно или два плеча предохранителей, больше только 2 ) как я выше и написал Змінено 11 лютого 2022 користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 11 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2022 17 минут назад, standov сказал: тааак, отличная методичка - до 125А допускается одно или два плеча предохранителей, больше только 2 ) как я выше и написал первая ступень - это автомат защиты, вводной. не дополнительный предохранитель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 11 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2022 Только что, shneider_vova сказал: первая ступень - это автомат защиты, вводной. не дополнительный предохранитель. ну нарисован плавкий предохранитель ) и в других методичках тоже, а у шнайдера есть даже узип в сборе в плавкими, только стоит как чугунный мост и наверняка в Украине не представлен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 11 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2022 1 час назад, standov сказал: очень спорное утверждение ) ну это лучше чем интернет, компьютер или что подобное, не нравится что обесточит не ставьте узо на свет ) интернет и пк на бесперебойник логично вообще ставить, если они так нужны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 11 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2022 Только что, metall_version сказал: интернет и пк на бесперебойник логично вообще ставить, если они так нужны а можно и вообще бесперебойник на дом. Можно по разному, я просто написал свое скромное мнение а ТС уже сам решит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 11 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2022 2 часа назад, standov сказал: таймер холодильника какую функцию выполняет в данном случае? Бачив в інтернетах таку реалізацію. Автор стверджує, що якщо електрика пропадає і відразу з'являється, через проблеми на лінії або через спрацювання реле напруги, то такі ривки скорочують життя компресору холодильників. Тому він радить ставити реле із затримкою увімкнення на 15хв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 11 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2022 3 минуты назад, Куркуль сказал: Бачив в інтернетах таку реалізацію. Автор стверджує, що якщо електрика пропадає і відразу з'являється ну если у вас РН то они сразу напряжение не вернут в любом варианте, но мысль понял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 11 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2022 42 минуты назад, standov сказал: а можно и вообще бесперебойник на дом. Можно по разному, я просто написал свое скромное мнение а ТС уже сам решит Теж думаю про такий варіант: там, в перспективі планую врізати безперебійник між перемикачем мережа/генератор і УЗО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 11 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2022 1 минуту назад, Куркуль сказал: Теж думаю про такий варіант: там, в перспективі планую врізати безперебійник між перемикачем мережа/генератор і УЗО ну тогда точно таймер лишний будет ) тогда еще пару советов позволю как владелец такого решения 1 есть смысл это делать на одну фазу и на эту фазу посадить нужное (свет, интернет, безопасность, вода, холодильники, газкотел+обвязка и тп), тогда вашу схему надо крепко переделывать. Вешать на все фазы стремно бо бойлер умножит на ноль все ваши резервы, а еще когда никто не замечает когда пропадает свет могут и чайник включить и фен. 2 планируйте так что-бы генератор мог заряжать ИБП 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 11 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2022 20 минут назад, Куркуль сказал: Бачив в інтернетах таку реалізацію. Автор стверджує, що якщо електрика пропадає і відразу з'являється, через проблеми на лінії або через спрацювання реле напруги, то такі ривки скорочують життя компресору холодильників. Тому він радить ставити реле із затримкою увімкнення на 15хв. на РН задержка срабатывания, и это не очень актуально для холодильников инверторов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 25 квітня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2023 (змінено) UP-ну тему. Вирішив все таки робити ремонт, бюджетніший ніж планувалося до війни, але і продати жаль, і щоб стояв ще невідомо скільки теж якось не хочеться. Всю зиму не навідувався, а 2 тижні тому заїхав перевірити як там, і так на душі сумно стало, - захотілося там поставити стілець у дворику і сидіти цілий день на сонечку. Ранніше був переконаний спочатку штукатурка, а потім електрика. Нині ж змінив переконання на дешевший варіант - спочатку електрика. Проконсультувався зі знайомим електриком і вирішив, що протягну кабелі сам, а його позву на інспектування і корекцію моєї роботи. І от перша проблема - не розумію який рівень чистової підлоги зробити на 2 поверсі для розміщення розеток і вимикачів. Сходи бетонні, по 18см кожна, а верхня сходинка всього 5см! Додаю фото. Спочатку подумав так. Покладу на підлогу пінопласту 5см + стяжку 5см + ламінат 1см от і вийде 5 + (5+5+1) 16см. Майже 18 як інші сходинки. Але потім зрозумів, що це ж на кожна сходинка буде оббиватися деревом і вони піднімуться на 4см Тоді навіть з моїм 11 сантиметровим пирогом все рівно верхня сходинка буде 12см проти 18 в решти. Що робити в такому випадку? Який тоді періг стяжки і його висоту обрати? Змінено 25 квітня 2023 користувачем Куркуль 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 25 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2023 1 час назад, Куркуль сказал: Покладу на підлогу пінопласту 5см + стяжку 5см + ламінат 1см Навіщо 5 см пінопласту на 2 поверсі? Не треба. Сходи можно бюджетно обкласти плиткою під деревину. Штукатурку роблять після єлектрики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 25 квітня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2023 12 хвилин тому, Gitan сказав: Навіщо 5 см пінопласту на 2 поверсі? Не треба. Сходи можно бюджетно обкласти плиткою під деревину. Штукатурку роблять після єлектрики. Тобто на 2 поверсі робиться просто стяжка і все? Так звичайно дешевше, але тоді, якщо, наприклад, стяжка буде 5см і зверху 1см ламінат то від чистової підлоги до бетонної поверхні верхньої сходинки буде 11см. Далі на кожну сходинку ще ляже 4см дошка. А значить 10см перетворяться на 7. Питання наскільки це буде незручно, коли всі сходи по 18см, а остання (або, якщо спускатися вниз, то перша) всього 6см. Звісно що щоб все виправити я мушу підлогу 2 поверху мав би підняти додатково до стяжки ще на цілих 12см, що взагалі маразм. От і питаю поради що краще залишити такий маленький перепад чи підняти стяжку на 5 см підклавши туди, наприклад, пінопласт і тоді верхня недосходинка буде не 7 а 12. 🤨 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 25 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2023 А перша сходинка яку висоту зараз має відносно чернової підлоги? Як варіант - використати нівелірку на другому поверсі, тоді передостання сходинка стає останньою. Але потрібно буде підняти кожну сходинку фанерою або цементним розчином на 1-2 см. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vasul Metro Опубліковано: 25 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2023 Якщо не плануєте теплу підлогу на 2гому поверсі то виберіть краще нівелірку! Бачив хтось на форумі сходинки обробляв ковроліном, непоганий вигляд має Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 26 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2023 (змінено) 25.04.2023 в 18:18, Куркуль сказав: все рівно верхня сходинка буде 12см проти 18 в решти Вітаю, як на мене не варто звертати увагу на верхню сходинку, вона може бути нижчою по висоті від всіх інших, дискомфорту від цього не буде. Пригадую в студентські роки з архітектором мав подібну розмову. P.s.: У випадку якщо б це була остання ступінь не висока по ходу знизу, то це не зручно і можливі зашпортхування Змінено 26 квітня 2023 користувачем Vstar 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Skazka Опубліковано: 26 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2023 Автор, у вас уже ровный пол - зачем вам стяжка? Ставьте подложку и ламинат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 26 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2023 6 минут назад, Skazka сказал: Автор, у вас уже ровный пол - зачем вам стяжка? Ставьте подложку и ламинат. Где вы там ровный пол увидели? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Skazka Опубліковано: 26 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2023 43 минуты назад, DimaF сказал: Где вы там ровный пол увидели? Вроде на фотке сверху ровно. Если подмести. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...