Viktor Petrenko Опубліковано: 14 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2021 Доброго времени суток! Подскажите, как реализовать в щитке подключение 2-х реле напряжения (квартирный и на холодильники), каждый через свой ВН 2p. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 14 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2021 (змінено) 5 минут назад, Viktor Petrenko сказал: Доброго времени суток! Подскажите, как реализовать в щитке подключение 2-х реле напряжения (квартирный и на холодильники), каждый через свой ВН 2p. zubr r116y на холодильник Змінено 14 грудня 2021 користувачем Narval Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor Petrenko Опубліковано: 14 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2021 10 часов назад, Narval сказал: zubr r116y на холодильник И зачем мне розеточное реле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 14 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2021 2 минуты назад, Viktor Petrenko сказал: И зачем мне розеточное реле? Прицепите его к холодильнику, а в щитке поставите одно на квартиру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor Petrenko Опубліковано: 14 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2021 46 минут назад, Narval сказал: Прицепите его к холодильнику, а в щитке поставите одно на квартиру. Я же написал: холодильникИ. У меня линия отдельная на них. И реле мне нужно отдельное для них. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 14 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2021 28 минут назад, Viktor Petrenko сказал: Я же написал: холодильникИ. У меня линия отдельная на них. И реле мне нужно отдельное для них. Сори. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2021 (змінено) В 14.12.2021 в 08:37, Viktor Petrenko сказал: Доброго времени суток! Подскажите, как реализовать в щитке подключение 2-х реле напряжения (квартирный и на холодильники), каждый через свой ВН 2p. ВН - это выключатель нагрузки? А зачем? И зачем двухполюсный? Почему не два автомата? И в чем, собственно, вопрос? Просто подключаете с общим нулём - и всё. За каждым РН своя группа автоматов. А зачем два? Устанавливаете разные пороги? Змінено 16 грудня 2021 користувачем engeneer Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor Petrenko Опубліковано: 17 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2021 9 часов назад, engeneer сказал: ВН - это выключатель нагрузки? А зачем? И зачем двухполюсный? Почему не два автомата? И в чем, собственно, вопрос? Просто подключаете с общим нулём - и всё. За каждым РН своя группа автоматов. А зачем два? Устанавливаете разные пороги? Хороший вопрос зачем. Ответ: надо. Зачем там 2 автомата? А вопрос был именно в нулях. Делать ли на эти группы разные нули? И не пойму, как выключателем нагрузки можно установить разные пороги? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Master888 Опубліковано: 17 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2021 Два реле понятно зачем - при включении освещение появится через 15 сек, а холодильникам нужна пауза минут пять. Но какой смысл в разных нулях? Чтобы что? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor Petrenko Опубліковано: 17 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2021 38 минут назад, Master888 сказал: Два реле понятно зачем - при включении освещение появится через 15 сек, а холодильникам нужна пауза минут пять. Но какой смысл в разных нулях? Чтобы что? Я задаю вопрос, а вместо ответа задают вопросы мне. Мне просто нужны два выключателя нагрузки, поэтому и спрашиваю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 17 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2021 1 час назад, Viktor Petrenko сказал: Я задаю вопрос, а вместо ответа задают вопросы мне. Мне просто нужны два выключателя нагрузки, поэтому и спрашиваю Вас спрашивают для чего они нужны, не более того. Можете грамотно изложить свои умозаключения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor Petrenko Опубліковано: 17 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2021 4 часа назад, igorjk сказал: Вас спрашивают для чего они нужны, не более того. Можете грамотно изложить свои умозаключения? Ну а для чего вообще нужен выключатель нагрузки. Я думаю для выключения нагрузки. Чтобы я мог отключить группу не трогая холодильники Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 17 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2021 31 минуту назад, Viktor Petrenko сказал: Ну а для чего вообще нужен выключатель нагрузки. Я думаю для выключения нагрузки. Чтобы я мог отключить группу не трогая холодильники Ну так выведите свои холодильники отдельной линией, защитите ее своим АВ, можете эту линию вообще сделать неотключаемой. И не морчте ни себе, ни людям то что куры несут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 17 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2021 8 часов назад, Viktor Petrenko сказал: Я задаю вопрос, а вместо ответа задают вопросы мне. Мне просто нужны два выключателя нагрузки, поэтому и спрашиваю Мои вопросы безо всякого сарказма - чтобы что-то советовать, нужно понимать задачу. Ни разу не встречал подобного решения, пытаюсь понять концепцию. Разделить нули при одном входном нуле можно только после дифзащиты, но какой в этом смысл? Потому и спрашиваю - зачем именно двухполюсные выключатели нагрузки и почему не обычные автоматы - они еще и защитную функцию несут, в отличие от ВН. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor Petrenko Опубліковано: 18 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2021 8 часов назад, engeneer сказал: Мои вопросы безо всякого сарказма - чтобы что-то советовать, нужно понимать задачу. Ни разу не встречал подобного решения, пытаюсь понять концепцию. Разделить нули при одном входном нуле можно только после дифзащиты, но какой в этом смысл? Потому и спрашиваю - зачем именно двухполюсные выключатели нагрузки и почему не обычные автоматы - они еще и защитную функцию несут, в отличие от ВН. Я и не говорю, что мне надо нули разделить. Я спрашиваю, как это лучше сделать. Я хочу такую схему: дифавтомат, ВН, реле напряжения, автоматы на каждый кабель + ВН, реле напряжения, автомат на холодиоьники. В таком случае, я могу отключать квартиру не трогая холодильники. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2021 (змінено) 13 часов назад, Viktor Petrenko сказал: Я и не говорю, что мне надо нули разделить. Я спрашиваю, как это лучше сделать. Я хочу такую схему: дифавтомат, ВН, реле напряжения, автоматы на каждый кабель + ВН, реле напряжения, автомат на холодиоьники. В таком случае, я могу отключать квартиру не трогая холодильники. Вполне разумная схема. Особого смысла в двухполюсных ВН нет, достаточно однополюсных. Дифавтомат будет на две линии или только на квартиру? Там логичнее поставить дифреле. И лучше все-таки холодильники вести отдельной линией от вводного автомата, под одно УЗО с квартирой не включать. Змінено 18 грудня 2021 користувачем engeneer Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor Petrenko Опубліковано: 19 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2021 8 часов назад, engeneer сказал: Вполне разумная схема. Особого смысла в двухполюсных ВН нет, достаточно однополюсных. Дифавтомат будет на две линии или только на квартиру? Там логичнее поставить дифреле. И лучше все-таки холодильники вести отдельной линией от вводного автомата, под одно УЗО с квартирой не включать. Так на холодильники я и сделал отдельную линию. УЗО у меня нет. После счётчика стоит дифавтомат, дальше реле и автоматы. После срабатывания реле, сидеть без электричества 5,5 мин желания нет, решил поставить отдельное на холодильники, пусть ждут своё время. Идея была поставить по ВН и с него реле (на квартиру и на холодильники)и т. д. чтобы можно было группу выключить (если надо) вместе с реле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 19 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2021 (змінено) 10 часов назад, Viktor Petrenko сказал: УЗО у меня нет. После счётчика стоит дифавтомат, дальше реле и автоматы. Вот об этом я и говорю. Дифавтомат - это дифреле и автомат в одном корпусе. Обычно, их ставят на отдельную линию , скажем, на плиту или на стиральную машину - без автоматов, автомат у него внутри. Он реагирует и на ток утечки и на перегрузку. Дифреле, оно же УЗО - реагирует только на ток утечки. После них нужно ставить автомат или группу автоматов. Но объединять под одни УЗО всю квартиру и холодильники - неправильно. В квартире есть зоны риска - влажные помещения, ванная, стиралка, посудомойка, розетки кухни. И если где-то появится утечка и дифреле сработает - отключится всё, холодильники в том числе. Змінено 19 грудня 2021 користувачем engeneer 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor Petrenko Опубліковано: 19 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2021 5 часов назад, engeneer сказал: Вот об этом я и говорю. Дифавтомат - это дифреле и автомат в одном корпусе. Обычно, их ставят на отдельную линию , скажем, на плиту или на стиральную машину - без автоматов, автомат у него внутри. Он реагирует и на ток утечки и на перегрузку. Дифреле, оно же УЗО - реагирует только на ток утечки. После них нужно ставить автомат или группу автоматов. Но объединять под одни УЗО всю квартиру и холодильники - неправильно. В квартире есть зоны риска - влажные помещения, ванная, стиралка, посудомойка, розетки кухни. И если где-то появится утечка и дифреле сработает - отключится всё, холодильники в том числе. Да, но вопрос был абсолютно не про УЗО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 19 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2021 (змінено) В 14.12.2021 в 08:37, Viktor Petrenko сказал: как реализовать в щитке подключение 2-х реле напряжения (квартирный и на холодильники), каждый через свой ВН 2p. Возвращаюсь к начальному вопросу. Есть ввод в квартиру от счётчика, верно? Стоит вводной автомат. После него УЗО или дифавтомат. Так? Фазу от вводного автомата пускаем в обход УЗО на ВН (можно однофазный), далее на РН и на розеточную линию холодильников. Второй фазный провод от вводного автомата пускаем на УЗО (или дифавтомат) - после него и ноль и фаза разделяются - далее ВН (одно или двухполюсный), РН и автоматы квартиры. Могу набросать схему, но вопрос точки разделения фазы остается открытым - это Ваше решение, садить обе линии под один дифавтомат (или УЗО) или нет. То есть ответ "как реализовать" всё-таки связан со схемой ДО двух ВН. Змінено 19 грудня 2021 користувачем engeneer Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor Petrenko Опубліковано: 20 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2021 7 часов назад, engeneer сказал: Возвращаюсь к начальному вопросу. Есть ввод в квартиру от счётчика, верно? Стоит вводной автомат. После него УЗО или дифавтомат. Так? Фазу от вводного автомата пускаем в обход УЗО на ВН (можно однофазный), далее на РН и на розеточную линию холодильников. Второй фазный провод от вводного автомата пускаем на УЗО (или дифавтомат) - после него и ноль и фаза разделяются - далее ВН (одно или двухполюсный), РН и автоматы квартиры. Могу набросать схему, но вопрос точки разделения фазы остается открытым - это Ваше решение, садить обе линии под один дифавтомат (или УЗО) или нет. То есть ответ "как реализовать" всё-таки связан со схемой ДО двух ВН. Не понял: "после него и ноль и фаза разделяются"? Я лучше дорвусь до фотошопа и нарисую схему как я хотел, а Вы уже оцените. Я смотрю, люди прям без УЗО жить не могут. Только что на него цеплять? Стиралку? Так у меня руки сами тянутся вытащить вилку из розетки, прежде чем в неё лезть. Холодильники? Никогда не слышал чтобы их пробивало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor Petrenko Опубліковано: 20 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2021 Вот схема Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Master888 Опубліковано: 20 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2021 Если в схеме нет УЗО, то смысла в разделении нулей нет. Все на одну шину и будет точно так же работать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 20 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2021 7 часов назад, Viktor Petrenko сказал: Вот схема Все нормально, схема правильная. Можно на общую нулевую колодку, можно на две - это неважно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor Petrenko Опубліковано: 20 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2021 1 час назад, engeneer сказал: Все нормально, схема правильная. Можно на общую нулевую колодку, можно на две - это неважно. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...