Serhyk Опубліковано: 30 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2021 (змінено) В частном доме при замене арочных окон на пластиковые, когда сняли штапики, увидел, что расстояние между стеклопакетом и рамой больше сантиметра и туда набиты пластиковые прокладки. . Это допустимо по технологии? Змінено 30 листопада 2021 користувачем Serhyk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 30 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2021 (змінено) Зазор между краем стеклопакета и основанием фальца должен составлять не менее 5 мм, с целью обеспечения необходимой вентиляции краевой зоны стеклопакета по всему периметру. Обычные пакеты так и делают, но с арочными всё немного сложнее. Дистанционная рамка прячется за штапик? Змінено 30 листопада 2021 користувачем Алік Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serhyk Опубліковано: 30 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2021 1 час назад, Алік сказал: Дистанционная рамка прячется за штапик? Да, прячется полностью Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 1 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2021 Тогда нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serhyk Опубліковано: 2 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2021 Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз