Прошу совета

Сашо

Рекомендовані повідомлення

Часный дом 1эт. Котел 2х-контурный Fondital Flores Duo. Розводка труб металопластик. Батареи алюминиевые. Из котла выходит одна труба и идет вдоль наружных стен (на которых под окнами висят батареи) и заходит в обратку. Так вот первым идет полотенцесушитель (самый горячий) и каждая следующая батарея все прохладней. Последние 2 батареи перед котлом практически холодные. Воздух стравил. Подскажите как с этим бороться? А то в ванной жара а на кухне холодина
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите как с этим бороться?

Это называется балансировка. Если есть чем, то зажимайте проток воды через самые горячие радиаторы. И так подгоняется единая температура во всех прибора. Если крутит нечем, то врядли что выйдет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проблема однотрубной системы и хорошо если есть чем балансировать.но мне кажэтся что все батареи проточные и балансировать нечем. нужно переделывать. а воще зглянуть бы хоть адним глазочком. С уважэнием Ярослав.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в смысле проточные? на каждой батарее краны стоят. переделать уже не получится, труба под плиткой идет:(
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в смысле проточные? на каждой батарее краны стоят. переделать уже не получится, труба под плиткой идет:(

 

Краны шаровые для целей балансировки скажем так использовать не годиться (но никто и не запрещает) не любят они промежуточных положений. В вашем случае можно обойтись малой кровью поставив вместо одного из кранов (без разницы в принципе на входе в радиатор или на выходе) клапан типа RLV-S (у Данфоса) c преднастройкой пропускной способности (не самый бюджетный вариант, просто каталог Данфоса был под рукой), по размерам он должен точно стать вместо бабочки с американкой, или аналогичный они есть практически у всех производителей запорно регулирующей арматуры, и с помощью их отбалансировать систему.

Более дорогой вариант поставить вместо входного крана радиатора клапан с термостатической головкой они тоже имеют преднастройку протока и плюс позволяют поддерживать заданую температуру в помещении.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Краны шаровые для целей балансировки скажем так использовать не годиться (но никто и не запрещает) не любят они промежуточных положений. В вашем случае можно обойтись малой кровью поставив вместо одного из кранов (без разницы в принципе на входе в радиатор или на выходе) клапан типа RLV-S (у Данфоса) c преднастройкой пропускной способности (не самый бюджетный вариант, просто каталог Данфоса был под рукой), по размерам он должен точно стать вместо бабочки с американкой, или аналогичный они есть практически у всех производителей запорно регулирующей арматуры, и с помощью их отбалансировать систему.

Более дорогой вариант поставить вместо входного крана радиатора клапан с термостатической головкой они тоже имеют преднастройку протока и плюс позволяют поддерживать заданую температуру в помещении.

 

Красивые буквы вы написали, а на руский перевести можете?:o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дак что не ясно? Товарищ же написал:

клапан типа RLV-S (у Данфоса)

Наберите Данфос, там с радостью вам все раскажут про их клапаны типа RLV-S. Но если сэкономить, то Данфос дорогие.

А на полотенцесушитель поставьте термостат, но все равно это предположения - неизвестно без схемы какие там еще нюансы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При такой схеме начните с установки термостатических головок на каждый радиатор. Но, головки имеют монтажную регулировку (при монтаже) и температурную (при эксплуатации).

По доброму, эту монтажную регулировку можно просчитать программой или руками (зависит в первую очередь от диапазона настроек самой головки). Т.е. данная монтажная регулировка и прикрывает теплоноситель. Данный показатель должен быть отражен в каждом проекте систем отопления для каждого радиатора.

Если упрощенно, то ближе к теплогенератору по потоку движения теплоносителя головки более закрыты, а дальше более открыты.

Системка небольшая - думаю что возможно и эксперементально головки покрутить если нигде больше нет косяков.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как подключены радиаторы?

Вариант №1, это приговор.

Вариант №2, это балансировка. Хотя, интересно узнать диаметр трубы.

1096950177_.jpg.f34882e0ccb673bcf9c6af22295f8162.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Красивые буквы вы написали, а на руский перевести можете?:o

 

К примеру здесь : ru.heating.danfoss.com/xxTypex/106752_MNU17416429_SIT130.html

 

Правда тоже не по русски, ну уж не поленитесь покопаться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как подключены радиаторы?

Вариант №1, это приговор.

.

 

Возможно и этот вариант можно амнистировать.

Для того, что бы уменьшить перепад температуры между радиаторами, нужно увеличить расход теплоносителя в системе отопления.

Достичь этого можно поставив более мощный, чем стоящий сейчас в котле, циркуляционный насос.

А для того, что бы он не влиял на работу котла, между контуром циркуляционного насоса и котлом установить гидроразделитель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как подключены радиаторы?

Вариант №1, это приговор.

Вариант №2, это балансировка. Хотя, интересно узнать диаметр трубы.

 

У меня вариант №2, диаметр постараюсь сегодня померять (визуально 20 или 25)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
фух. сняли батареи последние перед котлом, давай сливать с них воду а оттуда чуть ли не металическая стружка выплывает + фильтр который перед заходом обратки в котел стоит выкрутили, а там ржавчины на нем немерено. Все прочистили, поставили, включили и стали батареи намного горячее. Это что в батареях такая срань еще от производителя была? Поскольку трубы мп 20 в них же не может быть.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

фух. сняли батареи последние перед котлом, давай сливать с них воду а оттуда чуть ли не металическая стружка выплывает + фильтр который перед заходом обратки в котел стоит выкрутили, а там ржавчины на нем немерено. Все прочистили, поставили, включили и стали батареи намного горячее. Это что в батареях такая срань еще от производителя была? Поскольку трубы мп 20 в них же не может быть.

 

Так это ж априори должно было сделано до задачи вопроса почему не греют батареи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так это ж априори должно было сделано до задачи вопроса почему не греют батареи.

 

Cпасибо что сказали это только сейчас. Так говорите как будто я каждый день занимаюсь отоплением.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Cпасибо что сказали это только сейчас. Так говорите как будто я каждый день занимаюсь отоплением.

 

Пожалуйста. Кстати вопрос в догонку: а как с равномерностью нагрева в зависимости от удаления от котла?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пожалуйста. Кстати вопрос в догонку: а как с равномерностью нагрева в зависимости от удаления от котла?

 

При температуре выставленой на котле в 70 градусов все батареи практически одинаковые. При 60 градусах разница немного есть, но не такая как была раньше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При температуре выставленой на котле в 70 градусов все батареи практически одинаковые. При 60 градусах разница немного есть, но не такая как была раньше.

 

Тогда не заморачивайтесь с балансировкой, деньги найдете и без того куда потратить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...