Добрый день. 

Газовый котел, двухконтурный (не конденсационный) и теплый пол три контура по 70м, без батарей и полотенцесушителя. Гребёнка с двухходовым клапаном. Т.е когда он перекроется , насос в котле уйдет в ошибку. Если я соединяю подачу и обратку с краном, который призакрою на 2/3. ( создам сопротивление). Будет ли корректно работать? Спасибо

IMG_20211127_160557.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При таком раскладе котлового насоса вполне хватит на ТП. Т.е. насос и клапан на гребенках можно исключить, котел перевести в режим теплых полов.

По факту при закрытии клапана на гребенках циркуляция через котел прекратится и он выключит горелку по перегреву. Криминала нету, но лучше чуть переделать. Во многих котлах есть байпасная линия с перепускным клапаном, ставить доп. кран между подачей и обраткой смысла нет.

Змінено користувачем SON
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 27.11.2021 в 17:08, Victor_uzhg сказал:

Газовый котел, двухконтурный (не конденсационный) и теплый пол три контура по 70м, без батарей и полотенцесушителя. 

 

С коллектора теплого пола (гребенки выкинуть насос с насосной группой и напрямую подключить к котлу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я бы обычный двухконтурный котел (неконденс) подключал чисто на ТП через гидрострелку на свой смесительный узел с насосом.

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...