Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

как подключить к входу контроллера выход тахометра вентилятора?

Dmode

Рекомендовані повідомлення

Помогите плиз понять как именно подключить выход тахометра на вход контроллера. У вентилятора следующая схема по мануалу. 

Спойлер

 

1637410157451.thumb.jpg.febfac3f90a79dc1439f79792b5e94fb.jpg

 

У контроллера цифровые входы требуют подачи на них "+" контакта напряжением до 24В (логический 0 до 8В, 1 после 8В).

Спойлер

 

1637411365912.thumb.jpg.17eb7bd4584bffd043d446612907196a.jpg1637411393722.jpg.130c9cd950def05552e0e5f3463eafaa.jpg1637411647826.jpg.80a5defa1437734f8f6bc12d9d163645.jpg

 

 

Из мануала вентилятора мне непонятно какие провода кроме 4(tach) надо подключить. Если предположить что на 4-том импульсный "плюс" то надо подключить вместе с GND, объединив GND контроллера и вентилятора, но при таком подключении никаких импульсов контроллер не фиксирует. 

Я не электронщик, и схема из мануала вентилятора мне не понятна. Подскажите кто разбирается в схемах как с него считывать обороты?

 

Змінено користувачем Dmode
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • Dmode змінив заголовок на как подключить к входу контроллера выход тахометра вентилятора?

у вас в руках вентилятор??  сколько у него визуально контактов??

по схеме питание вентилятора CON1- CON11

4 - это выход похоже имульсов. какой контакт в контроллере назначен как счетчик  импульсов??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

32 минуты назад, Diver сказал:

сколько у него визуально контактов??

4 управляющих, все по таблице в первом спойлере.

32 минуты назад, Diver сказал:

по схеме питание вентилятора CON1- CON1

по питанию вопросов нет, все работает

32 минуты назад, Diver сказал:

4 - это выход похоже имульсов. какой контакт в контроллере назначен как счетчик  импульсов??

4 это "tach" тахометр по нашему, импульсный выход по 1 импульсу на оборот.

Вот экспериментально допер что 4 это импульсный GND, и если подать его на GND контроллера, а 3-й (+10В) подать на вход контроллера, то импульсы видны и обороты контроллером фиксируются. НО тогда я не могу управлять скоростью вентилятора с аналогового выхода контроллера 1-10В (контакты 1(GND) и 2), поскольку GND получается соединенным с контроллером постоянно. И прерывание GND c 4-го контакта тахометра тогда не работает. Вот бля, что ж за логика такая у производителя...

Змінено користувачем Dmode
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Докиньте резистор подтяжки скажем на 2кОм к питанию 12-24В и будет вам счастье

1637410157451.thumb.jpg.jpg

Змінено користувачем unreal1975
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, unreal1975 сказал:

Докиньте резистор подтяжки скажем на 2кОм к питанию 12-24В и будет вам счастье

Спасибо, попробую. Но почему Вы питание указали 12-24В?  Вентилятор же выдает только 10В на втором управляющем контакте...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, Dmode сказал:

Спасибо, попробую. Но почему Вы питание указали 12-24В?  Вентилятор же выдает только 10В на втором управляющем контакте...

Вам нужно скормить контроллеру импульсы с вентилятора, поэтому смотрим на контроллер. У него 0 до 8В, 1 выше 8. Берем блок питания на 12В. Когда ключ открыт имеем на тахо порядка 3В то есть 0. Когда ключ закрыт на тахо напряжение питания- то сть 12В.

Для 24В получим 6В, все равно меньше 8В

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Могу взять питание от блока контроллера (24В). Но не понимаю что куда подключать. Дорисуйте плиз на схеме с резистором к каким контакам вентилятора подключить GND и +24В блока питания контроллера.

Змінено користувачем Dmode
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, Dmode сказал:

Вот экспериментально допер что 4 это импульсный GND,

с плюса БП контроллера нужно на всякий случай кинуть резистор 10 килоом на контакт 4.

 минус БП (земля) контролера и блока питания общаяя будет.

 тогда на входе 4 будут импульсы то 0В то 24В..

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 часов назад, Diver сказал:

с плюса БП контроллера нужно на всякий случай кинуть резистор 10 килоом на контакт 4.

 минус БП (земля) контролера и блока питания общаяя будет.

 тогда на входе 4 будут импульсы то 0В то 24В..

Да, только не на всякий случай, а это и есть решение задачи

1637410157451.jpg

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот нарисовал схему с учетом управления оборотами по 0-10В.

Правильно ли я понял подключение резистора в цепи от контакта тахо к цифровому входу контроллера?

чсячс.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подключил вот так. Вроде все по Вашему наставлению.

Резистор на 9,3кОм, на 10 нет пока на руках.

Не работает.

С проводом тахо концах резистора напряжение около 20В, если убрать провод тахо, то 24В.

Между убранным проводом тахо и контактом цифрового входа напряжение около 6В.

Что делаю не так?

ячсяс.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Номинал резистора некритично. А что видит контроллер?

Змінено користувачем unreal1975
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, unreal1975 сказал:

Да, только не на всякий случай, а это и есть решение задачи

может там на входе контроллера уже есть эта цепь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, unreal1975 сказал:

Номинал резистора некритично. А что видит контроллер?

Никакой реакции у контроллера нет.

Когда 4-й (тахо) подключал на GND контроллера, а 3-й (+10В) на вход контроллера - контроллер показывал частоту вращения, но это без подключения 1 (GND) и 2 (1-10V).

Змінено користувачем Dmode
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Dmode сказал:

Резистор на 9,3кОм, на 10 нет пока на руках.

Не работает.

там на сземе написано макс до 10мА то. С тахо снять  ролвод и между этим проводом и тах померить ток, при этом поворачивая вентилятор (там будет замыкать размыкать..)  посмотрите максимальный ток какой. Наверное доли миллиампера, тогда резистор и правда уменшить. Там смотрю по съхеме уже стоит 680 Ом, видимо чтобы не спалили.

2 часа назад, Dmode сказал:

С проводом тахо концах резистора напряжение около 20В, если убрать провод тахо, то 24В.

покрутите вентилятор при этом, вы же не знаете замкнуто или разомкнуто там. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, Diver сказал:

покрутите вентилятор при этом, вы же не знаете замкнуто или разомкнуто там. 

Когда замерял вентилятор был подключен и вращался вращался.

16 минут назад, Diver сказал:

там на сземе написано макс до 10мА то. С тахо снять  ролвод и между этим проводом и тах померить ток, при этом поворачивая вентилятор (там будет замыкать размыкать..)  посмотрите максимальный ток какой. Наверное доли миллиампера, тогда резистор и правда уменшить. Там смотрю по съхеме уже стоит 680 Ом, видимо чтобы не спалили.

 

Между снятым тахо и плюсом контроллера 16мА, с работающим вентилятором.

С резистором 4.7кОм заработало! Частота отображается.

Огромное Вам спасибо @unreal1975 и @Diver :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще вопрос по количеству резисторов. Вентиляторов 2 штуки. Нужно ли 2 резистора в данном случае чтобы читать два тахо, или достаточно одного резистора? Варианты на схемах ниже.

1222.jpg

1111.jpg

Змінено користувачем Dmode
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Dmode сказал:

Еще вопрос по количеству резисторов. Вентиляторов 2 штуки. Нужно ли 2 резистора в данном случае чтобы читать два тахо, или достаточно одного резистора? Варианты на схемах ниже.

1222.jpg

1111.jpg

Каждому вентилятору свой резистор. Они копеечные. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 21.11.2021 в 19:54, Dmode сказал:

Когда замерял вентилятор был подключен и вращался вращался.

Между снятым тахо и плюсом контроллера 16мА, с работающим вентилятором.

С резистором 4.7кОм заработало! Частота отображается.

Огромное Вам спасибо @unreal1975 и @Diver :beer:

Якщо там написано максимум 10, то повинно бути менше 10. На малюнку там вже є 680 ом, напруга на світлодіоді 0,6 В. Вам треба щоб на 680 омах було 10 В (більше 8-ми). Струм для цього 10/680 = 14 мА, що багато. Тому до виходу тахометра підключаємо резистор наприклад на 1 кОм. Маємо струм 10/1680=6мА, що менше 10. тепер (24-10-0,6)/0,006=2333=2,4 кОм. тобто між виходом та +24 підключаємо послідовно 2 резистора на 1К та 2К4, контролер підключаємо до точки між резисторами.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, k-master сказал:

Якщо там написано максимум 10, то повинно бути менше 10. На малюнку там вже є 680 ом, напруга на світлодіоді 0,6 В. Вам треба щоб на 680 омах було 10 В (більше 8-ми). Струм для цього 10/680 = 14 мА, що багато. Тому до виходу тахометра підключаємо резистор наприклад на 1 кОм. Маємо струм 10/1680=6мА, що менше 10. тепер (24-10-0,6)/0,006=2333=2,4 кОм. тобто між виходом та +24 підключаємо послідовно 2 резистора на 1К та 2К4, контролер підключаємо до точки між резисторами.

Вже все запрацювало з резисторами ~5кОм по схемі з цього повідомлення https://www.stroimdom.com.ua/topic/234424-kak-podklyuchit-vhodu-kontrollera-vyhod-tahometra-ventilyatora/?do=findComment&comment=5079031

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 годин тому, k-master сказав:

тобто між виходом та +24 підключаємо послідовно 2 резистора на 1К та 2К4, контролер підключаємо до точки між резисторами.

Не буде так працювати, бо напруга в точці підключення завжди буде більше 8 В, тобто завжди логічна одиниця

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 часов назад, volomoto сказал:

Не буде так працювати, бо напруга в точці підключення завжди буде більше 8 В, тобто завжди логічна одиниця

Тут так, я не уважно прочитав. Тому воно й працює у автора з струмом біля 5-ти мА