Dmode Опубліковано: 20 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 (змінено) Помогите плиз понять как именно подключить выход тахометра на вход контроллера. У вентилятора следующая схема по мануалу. Спойлер У контроллера цифровые входы требуют подачи на них "+" контакта напряжением до 24В (логический 0 до 8В, 1 после 8В). Спойлер Из мануала вентилятора мне непонятно какие провода кроме 4(tach) надо подключить. Если предположить что на 4-том импульсный "плюс" то надо подключить вместе с GND, объединив GND контроллера и вентилятора, но при таком подключении никаких импульсов контроллер не фиксирует. Я не электронщик, и схема из мануала вентилятора мне не понятна. Подскажите кто разбирается в схемах как с него считывать обороты? Змінено 20 листопада 2021 користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 у вас в руках вентилятор?? сколько у него визуально контактов?? по схеме питание вентилятора CON1- CON11 4 - это выход похоже имульсов. какой контакт в контроллере назначен как счетчик импульсов?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 20 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 (змінено) 32 минуты назад, Diver сказал: сколько у него визуально контактов?? 4 управляющих, все по таблице в первом спойлере. 32 минуты назад, Diver сказал: по схеме питание вентилятора CON1- CON1 по питанию вопросов нет, все работает 32 минуты назад, Diver сказал: 4 - это выход похоже имульсов. какой контакт в контроллере назначен как счетчик импульсов?? 4 это "tach" тахометр по нашему, импульсный выход по 1 импульсу на оборот. Вот экспериментально допер что 4 это импульсный GND, и если подать его на GND контроллера, а 3-й (+10В) подать на вход контроллера, то импульсы видны и обороты контроллером фиксируются. НО тогда я не могу управлять скоростью вентилятора с аналогового выхода контроллера 1-10В (контакты 1(GND) и 2), поскольку GND получается соединенным с контроллером постоянно. И прерывание GND c 4-го контакта тахометра тогда не работает. Вот бля, что ж за логика такая у производителя... Змінено 20 листопада 2021 користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 20 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 (змінено) Докиньте резистор подтяжки скажем на 2кОм к питанию 12-24В и будет вам счастье Змінено 20 листопада 2021 користувачем unreal1975 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 20 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 1 час назад, unreal1975 сказал: Докиньте резистор подтяжки скажем на 2кОм к питанию 12-24В и будет вам счастье Спасибо, попробую. Но почему Вы питание указали 12-24В? Вентилятор же выдает только 10В на втором управляющем контакте... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 20 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 7 минут назад, Dmode сказал: Спасибо, попробую. Но почему Вы питание указали 12-24В? Вентилятор же выдает только 10В на втором управляющем контакте... Вам нужно скормить контроллеру импульсы с вентилятора, поэтому смотрим на контроллер. У него 0 до 8В, 1 выше 8. Берем блок питания на 12В. Когда ключ открыт имеем на тахо порядка 3В то есть 0. Когда ключ закрыт на тахо напряжение питания- то сть 12В. Для 24В получим 6В, все равно меньше 8В 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 20 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 (змінено) Могу взять питание от блока контроллера (24В). Но не понимаю что куда подключать. Дорисуйте плиз на схеме с резистором к каким контакам вентилятора подключить GND и +24В блока питания контроллера. Змінено 20 листопада 2021 користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2021 6 часов назад, Dmode сказал: Вот экспериментально допер что 4 это импульсный GND, с плюса БП контроллера нужно на всякий случай кинуть резистор 10 килоом на контакт 4. минус БП (земля) контролера и блока питания общаяя будет. тогда на входе 4 будут импульсы то 0В то 24В.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 21 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2021 8 часов назад, Diver сказал: с плюса БП контроллера нужно на всякий случай кинуть резистор 10 килоом на контакт 4. минус БП (земля) контролера и блока питания общаяя будет. тогда на входе 4 будут импульсы то 0В то 24В.. Да, только не на всякий случай, а это и есть решение задачи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 21 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2021 Вот нарисовал схему с учетом управления оборотами по 0-10В. Правильно ли я понял подключение резистора в цепи от контакта тахо к цифровому входу контроллера? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 21 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2021 Почти. Окончательный вариант на рисунке 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 21 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2021 Подключил вот так. Вроде все по Вашему наставлению. Резистор на 9,3кОм, на 10 нет пока на руках. Не работает. С проводом тахо концах резистора напряжение около 20В, если убрать провод тахо, то 24В. Между убранным проводом тахо и контактом цифрового входа напряжение около 6В. Что делаю не так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 21 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2021 (змінено) Номинал резистора некритично. А что видит контроллер? Змінено 21 листопада 2021 користувачем unreal1975 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2021 6 часов назад, unreal1975 сказал: Да, только не на всякий случай, а это и есть решение задачи может там на входе контроллера уже есть эта цепь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 21 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2021 (змінено) 1 час назад, unreal1975 сказал: Номинал резистора некритично. А что видит контроллер? Никакой реакции у контроллера нет. Когда 4-й (тахо) подключал на GND контроллера, а 3-й (+10В) на вход контроллера - контроллер показывал частоту вращения, но это без подключения 1 (GND) и 2 (1-10V). Змінено 21 листопада 2021 користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2021 2 часа назад, Dmode сказал: Резистор на 9,3кОм, на 10 нет пока на руках. Не работает. там на сземе написано макс до 10мА то. С тахо снять ролвод и между этим проводом и тах померить ток, при этом поворачивая вентилятор (там будет замыкать размыкать..) посмотрите максимальный ток какой. Наверное доли миллиампера, тогда резистор и правда уменшить. Там смотрю по съхеме уже стоит 680 Ом, видимо чтобы не спалили. 2 часа назад, Dmode сказал: С проводом тахо концах резистора напряжение около 20В, если убрать провод тахо, то 24В. покрутите вентилятор при этом, вы же не знаете замкнуто или разомкнуто там. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 21 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2021 4 минуты назад, Diver сказал: покрутите вентилятор при этом, вы же не знаете замкнуто или разомкнуто там. Когда замерял вентилятор был подключен и вращался вращался. 16 минут назад, Diver сказал: там на сземе написано макс до 10мА то. С тахо снять ролвод и между этим проводом и тах померить ток, при этом поворачивая вентилятор (там будет замыкать размыкать..) посмотрите максимальный ток какой. Наверное доли миллиампера, тогда резистор и правда уменшить. Там смотрю по съхеме уже стоит 680 Ом, видимо чтобы не спалили. Между снятым тахо и плюсом контроллера 16мА, с работающим вентилятором. С резистором 4.7кОм заработало! Частота отображается. Огромное Вам спасибо @unreal1975 и @Diver 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 21 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2021 (змінено) Еще вопрос по количеству резисторов. Вентиляторов 2 штуки. Нужно ли 2 резистора в данном случае чтобы читать два тахо, или достаточно одного резистора? Варианты на схемах ниже. Змінено 21 листопада 2021 користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 21 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2021 1 час назад, Dmode сказал: Еще вопрос по количеству резисторов. Вентиляторов 2 штуки. Нужно ли 2 резистора в данном случае чтобы читать два тахо, или достаточно одного резистора? Варианты на схемах ниже. Каждому вентилятору свой резистор. Они копеечные. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 В 21.11.2021 в 19:54, Dmode сказал: Когда замерял вентилятор был подключен и вращался вращался. Между снятым тахо и плюсом контроллера 16мА, с работающим вентилятором. С резистором 4.7кОм заработало! Частота отображается. Огромное Вам спасибо @unreal1975 и @Diver Якщо там написано максимум 10, то повинно бути менше 10. На малюнку там вже є 680 ом, напруга на світлодіоді 0,6 В. Вам треба щоб на 680 омах було 10 В (більше 8-ми). Струм для цього 10/680 = 14 мА, що багато. Тому до виходу тахометра підключаємо резистор наприклад на 1 кОм. Маємо струм 10/1680=6мА, що менше 10. тепер (24-10-0,6)/0,006=2333=2,4 кОм. тобто між виходом та +24 підключаємо послідовно 2 резистора на 1К та 2К4, контролер підключаємо до точки між резисторами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 22 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 1 час назад, k-master сказал: Якщо там написано максимум 10, то повинно бути менше 10. На малюнку там вже є 680 ом, напруга на світлодіоді 0,6 В. Вам треба щоб на 680 омах було 10 В (більше 8-ми). Струм для цього 10/680 = 14 мА, що багато. Тому до виходу тахометра підключаємо резистор наприклад на 1 кОм. Маємо струм 10/1680=6мА, що менше 10. тепер (24-10-0,6)/0,006=2333=2,4 кОм. тобто між виходом та +24 підключаємо послідовно 2 резистора на 1К та 2К4, контролер підключаємо до точки між резисторами. Вже все запрацювало з резисторами ~5кОм по схемі з цього повідомлення https://www.stroimdom.com.ua/topic/234424-kak-podklyuchit-vhodu-kontrollera-vyhod-tahometra-ventilyatora/?do=findComment&comment=5079031 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 15 годин тому, k-master сказав: тобто між виходом та +24 підключаємо послідовно 2 резистора на 1К та 2К4, контролер підключаємо до точки між резисторами. Не буде так працювати, бо напруга в точці підключення завжди буде більше 8 В, тобто завжди логічна одиниця 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 24 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2021 18 часов назад, volomoto сказал: Не буде так працювати, бо напруга в точці підключення завжди буде більше 8 В, тобто завжди логічна одиниця Тут так, я не уважно прочитав. Тому воно й працює у автора з струмом біля 5-ти мА Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз