tolik86 Опубліковано: 19 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2021 (змінено) В доме была модернизирована система отопления, установлен котёл 12кВт, ТА порядка 700л, расширительный бак открытого типа, немного примитивной автоматики, и трёхходовой смесительный клапан на подаче в котёл и распределительный для зарядки ТТ. Столкнулся с проблемой, что батареи холодные( всё тепло накапливается в ТТ и не циркулирует через батареи. Схема банальная см.фото, в ПДФнике 3D модель в натуральную величину. Во время растопки котла, зарядка ТА происходит равномерно, без перемешивания с чёткой границей с верху вниз. Труба подачи от ТА с насосом имеют высокую температуру (как в ТА), но дальше по трубе 32 ППР идёт равномерное падение температуры и попытка прогреть первую на пути батарею, а вот далее по мере возврата к ТА температура обратки минимальна, можно сказать, комнатная. Подача с ТА 1 1\4", обратка 1", 3-ходовой клапан 1 1\4", труба байпаса 1", труба 32 ППР. Насос и скорость работы насоса не влияет на прогрев батарей, собственно при выключенном насосе за счёт естественной циркуляции труба прогревается аналогично. Пробовал перекрыть все батареи - безрезультатно, температура обратки поднималась буквально на 5 градусов. Из моих предположений на лицо отсутствие движения теплоносителя, но как заставить или что привело к фейлу не могу разгадать. 1. Может ли распределительный клапан на обратке ТА не пропускать воду? 2. Расположение насоса в контуре батарей, возможно он должен стоять на обратке перед клапаном? Помогите найти принципиальную проблему в работе системы. Отопление 3D.pdf Змінено 19 листопада 2021 користувачем tolik86 орфография Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 20 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 12 часов назад, tolik86 сказал: Может ли распределительный клапан на обратке ТА не пропускать воду? А кто управляет этим клапаном? Открытие/закрытие клапана скорее всего возможно с помощью колпачка вручную или термоголовки с выносным датчиком автоматически. Как у Вас? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 20 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 Откройте его сильнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tolik86 Опубліковано: 20 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 термоголовка куплена, но не устанавливал ещё, колпачёк откручен полностью, поидее клапан находиться в полностью открытом состоянии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 20 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 13 минут назад, tolik86 сказал: поидее клапан находиться в полностью открытом состоянии. Тогда не понятно за счет чего 80С после насоса превращаются в 50С перед первым радиатором? 21 час назад, tolik86 сказал: В доме была модернизирована система отопления, установлен котёл 12кВт, ТА порядка 700л, расширительный бак открытого типа, немного примитивной автоматики, и трёхходовой смесительный клапан на подаче в котёл и распределительный для зарядки ТТ. А что было до модернизации, какие изменения были внесены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ksn33 Опубліковано: 20 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 20 минут назад, tolik86 сказал: термоголовка куплена, но не устанавливал ещё, колпачёк откручен полностью, поидее клапан находиться в полностью открытом состоянии. Опирайтесь на мануал по клапану, а не на Ваши идеи. Варианты. 1 Тип клапана встудию 2 Мануал на клапан в студию. 3 Колпачек на клапане закрутите. (метод втыка) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tolik86 Опубліковано: 21 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2021 модернизация была до насоса сверху, и после клапана снизу. т.е. добавился бак, заменился котел + обвязка всего этого. Клапан herz calis TS RD 1776140 на 1 1\4" инструкция на клапан PDF Пробовал закрутить колпачёк на клапане, (должно перекрыть основной проток и пойти через байпас) результата ноль. В дальних комнатах достаточно прохладно (+10) температура в труба равномерно падает грубо говоря 1-2 градуса на метр, конкретного места резкого перепада пирометром не нашёл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tolik86 Опубліковано: 21 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2021 Подскажите на сколько сильно влияет пропускная способность клапана (в инструкции 6,27 м3\ч) относительно основного потока в трубе 32 ППР или 1" в металле? не является ли он узким местом в системе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 17 часов назад, tolik86 сказал: Пробовал закрутить колпачёк на клапане, (должно перекрыть основной проток и пойти через байпас) результата ноль. Этим отсекается система отопления от источника тепла. Какой результат Вы ожидали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 18 часов назад, tolik86 сказал: не является ли он узким местом в системе? Для 12 кВтной системы - более чем достаточно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tolik86 Опубліковано: 22 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 5 часов назад, Пролин сказал: Этим отсекается система отопления от источника тепла. Какой результат Вы ожидали? Для этой цели и ставилось. Не могу придумать, что ещё может влиять на проток... до модернизации, даже естественная циркуляция нормально справлялась Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tolik86 Опубліковано: 22 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 5 часов назад, Пролин сказал: Для 12 кВтной системы - более чем достаточно. Спасибо за ответ, на выходных буду сливать систему проверять всё... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 Только что, tolik86 сказал: Спасибо за ответ, на выходных буду сливать систему проверять всё... ППР Вы сами паяли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 (змінено) 22 часа назад, tolik86 сказал: модернизация была до насоса сверху, и после клапана снизу. т.е. добавился бак, заменился котел + обвязка всего этого. Топите котел - как и ДО установки ТА на 700 литров? На ТА сколько термометров? Есть термометр середина бака? ПС - по рисунку - 1\3 ТА -80*, 2/3 - 25*? Это - не заряженный ТА (ИМХО) Змінено 22 листопада 2021 користувачем Vito black Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 (змінено) Дяденька, открутите наконец тот синий колпачок на клапане и, если не помогло, проверьте работает ли насос Змінено 22 листопада 2021 користувачем murava 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tolik86 Опубліковано: 23 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 Синий колпачёк откручен полностью... Температуру меряю ручным пирометром, при прогревании ТА видна чёткая граница (даже рукой) на сколько заряжен ТА по высоте, перемешивания воды в ТА как такового не наблюдается совсем. Заряжать ТА полностью немного боязно, при отсутствии съема тепла, прогревал до 80% безрезультатно. 11 часов назад, Vito black сказал: Топите котел - как и ДО установки ТА на 700 литров? котел менялся, ранее стоял змеевик встроенный в печь с грубой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 (змінено) 2 часа назад, tolik86 сказал: Синий колпачёк откручен полностью... Температуру меряю ручным пирометром, при прогревании ТА видна чёткая граница (даже рукой) на сколько заряжен ТА по высоте, перемешивания воды в ТА как такового не наблюдается совсем. Заряжать ТА полностью немного боязно, при отсутствии съема тепла, прогревал до 80% безрезультатно. котел менялся, ранее стоял змеевик встроенный в печь с грубой. сори посмотрел на схему - не будет. Уберите трехходовой и поставьте тройник и кран на байпас. У вас либо трехходовой открыт на байпас, либо между трехходовым и Та запор. Змінено 23 листопада 2021 користувачем Narval 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 В 19.11.2021 в 23:14, tolik86 сказал: В доме была модернизирована система отопления, установлен котёл 12кВт, ТА порядка 700л, И какая закладка дров в кг? 12 кВт ТТ - точно хватает для загрузки ТА 700 литров при постоянном отборе потребителями при топке ТТ? Как- то рассчитывалось всё это? Какая площадь отопления и чем? Фото добавить - не судьба Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 11 часов назад, Narval сказал: сори посмотрел на схему - не будет. Уберите трехходовой и поставьте тройник и кран на байпас. У вас либо трехходовой открыт на байпас, либо между трехходовым и Та запор. Там страусинных задниц в пайке ППР - На каждом стыке (ИМХО). По схеме - всё правильно. ТА - не заряжен -ДА. Всё что сделано, + опаска ТС не топить котел, и не зарядить ТА на весь объем - считаю как выброшенные деньги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 13 часов назад, tolik86 сказал: при прогревании ТА видна чёткая граница (даже рукой) ТА - без термометров, и без изоляции? Это не правильно изначально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 13 часов назад, tolik86 сказал: котел менялся, ранее стоял змеевик встроенный в печь с грубой. Вертайте всё обратно, топите грубой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tolik86 Опубліковано: 24 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2021 12 часов назад, Vito black сказал: Там страусинных задниц в пайке ППР - На каждом стыке (ИМХО). По схеме - всё правильно. ТА - не заряжен -ДА. Всё что сделано, + опаска ТС не топить котел, и не зарядить ТА на весь объем - считаю как выброшенные деньги. Для чего рекомендация зарядить полностью ТА, если очевидно и так, что отбора тепла нет, диверсия? Изоляция будет, но позже, и в том виде, который будет устраивать, т.к. на данный момент он сам является источником тепла. Термометры тоже будут расположены, со временем, после того когда станет понятно в каком месте они должны находиться, на данном этапе, проще без стационарных термометров. Про печь с грубой - резонно, но нужно ж стремиться к лучшему, при модернизации хотелось избавиться от дыма - но при некоторых условиях вполне современный котел, тоже может коптить не хуже печи, тут конечно грусть ещё та( 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2021 (змінено) А напаркуя вообще клапан после бака, ума не приложу. Что бы было? Уберите его нах, а насос от буфера посадите на примитивный комнатный термостат, и радиаторы заиграют яркими красками, когда будет потребность в тепле. Змінено 24 листопада 2021 користувачем naupv 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 24 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2021 (змінено) Поддерживаю предыдущего оратора, ИМХО клапан там нафиг не нужен, насос через комнатный термостат - очень комфортно и экономно. Посмотрел что после насоса 80, думаю малая производительность насоса, скорее всего заужен проход при пайке ППР Змінено 24 листопада 2021 користувачем Enot123h Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tolik86 Опубліковано: 25 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2021 16 часов назад, naupv сказал: А напаркуя вообще клапан после бака, ума не приложу. Что бы было? Уберите его нах, а насос от буфера посадите на примитивный комнатный термостат, и радиаторы заиграют яркими красками, когда будет потребность в тепле. Это правда здравая идея, я к ней тоже пришёл, но после того как был куплен, и смонтирован. В общем, проблема оказалась в воздушной пробке в при повороте трубы с потолка к батареи, буду ставить кран маевского в том месте. Изменил порядок залива системы - и разница температур трубы подачи и обратки стала минимальна, буквально в 5-ть градусов. Спасибо за участие в решении, 1,5 недели позади... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...