dneprstab Опубліковано: 8 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2021 Итак есть такая задачка. Дом. Трехфазный ввод. Три однофазных симисторных стабилизатора на 9квт Далее групповой трехфазный диф с током 100ма. При подключении стабов (включении) - выбивает узошка. Без стабов все работает. Стабы проверенные и работают прекрасно у меня на стенде в однофазном режиме без проблем. Пообщался предварительно с разными коллегами - мнения разделились 1.Это так не работает 2.Это должно работать Какие будут светлые мысли ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 8 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2021 Я бы так не делал. Если три отдельных стабилизатора, то три однофазных узо не пробовали ставить, просто для проверки? И посмотреть бы что оставляют в сети после себя эти симисторники? Диф после них стоит я правильно понял? Или перед ними? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 8 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2021 3 часа назад, dneprstab сказал: При подключении стабов (включении) - выбивает узошка. Без нагрузки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 8 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2021 (змінено) 29 минут назад, Chatter сказал: Без нагрузки? Да, именно так... Тут уже с учетом квалификации дротокрутов что ставили стаб есть предположение что накосячили с нулем дифа. После спича что у дифуры нет ампеража и мы не шарим ничего ) Змінено 8 листопада 2021 користувачем dneprstab Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prochan Опубліковано: 9 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2021 Неправильно подключили! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 9 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2021 17 минут назад, Prochan сказал: Неправильно подключили! Склоняюсь к этому.Обьект не мой , а заказчик скупой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 9 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2021 21 минуту назад, dneprstab сказал: Склоняюсь к этому.Обьект не мой , а заказчик скупой. Техніка в руках індіанця, сам знаєш що)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 9 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2021 (змінено) 2 часа назад, Energon сказал: Техніка в руках індіанця, сам знаєш що)) Так тут спрацьовує ще фактор , що ти вже думаєш казна-що. Теорії вищої фізики та математики , а потім з*ясовується що просто переплутали вхід з вихідом , або інша тупа дрібниця. Як складно жити в світі ))) Змінено 9 листопада 2021 користувачем dneprstab 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 7 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2021 09.11.2021 в 11:22, dneprstab сказав: Склоняюсь к этому.Обьект не мой , а заказчик скупой. То нафиг оно Вам надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 7 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2021 09.11.2021 в 13:46, dneprstab сказав: Як складно жити в світі ))) Де кожний другий "професійний" електрик і сантехнік. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...