reev Опубліковано: 1 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2021 9 минут назад, SON сказал: Дымоход покажите (опишите). Фотографировать темно, но дымоход 200мм от котла горизонтально сразу в стену, а на улице наверх три этажа +пара метров над скатом крыши. Насколько знаю с дымоходом все правильно сделали, тяга хорошая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igoroca Опубліковано: 1 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2021 17 минут назад, reev сказал: Да, ну с отоплением сложностей нет - даже если на выходе 45-50 полы и батареи уже теплые сильно. Другой вопрос что от ТА греется бойлер косвенного нагрева, и он в результате еле теплый Так є ,чи немає? А бойлер потрібно підключити по іньшому ,наприклад так... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 2 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2021 (змінено) 15 часов назад, reev сказал: Насколько знаю с дымоходом все правильно сделали, тяга хорошая Про настройки "головы" котла уже грилось, я б еще поигрался со скоростями насосов в сторону уменьшения на этажи (бойлер пока не трогаем). Котловой насос на макс. Змінено 2 листопада 2021 користувачем SON 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...