-Angel- Опубліковано: 13 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2021 Всем привет. Как правильно рассчитать допустимую нагрузку на первый этаж? Газоблок 30см Д500 В2.0. Перекрытие плитами ПК + будет второй этаж со стенами в 30см. Газоблок скорее всего будет Д400. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 13 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2021 Ну во-первых ПК на гб опирать вы не будете, а на армопояс. Ну а самому гб наверное до лампочки, на сжатие там прочности с головой. Если по размерам пк, то шаг длины 10см. Ширина дома у вас 7м (если по внутрянке), прекрасно ложится 4пк 1,5м и 1пк 1м шириной. Возле лестничного проема закрываете стандартной ПК 1,2м шириной. Левее, где комната 3,8м - 3пк 1,2м с небольшими зазорами, замонолитите потом. Правее - 2пк 1,5м шириной. Длину выбираете чтоб плита опиралась на армопояс см 10. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Angel- Опубліковано: 13 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2021 Только что, kovalenko сказал: Ну во-первых ПК на гб опирать вы не будете, а на армопояс. Ну а самому гб наверное до лампочки, на сжатие там прочности с головой. Если по размерам пк, то шаг длины 10см. Ширина дома у вас 7м (если по внутрянке), прекрасно ложится 4пк 1,5м и 1пк 1м шириной. Возле лестничного проема закрываете стандартной ПК 1,2м шириной. Левее, где комната 3,8м - 3пк 1,2м с небольшими зазорами, замонолитите потом. Правее - 2пк 1,5м шириной. Длину выбираете чтоб плита опиралась на армопояс см 10. Спасибо. Армопояс есть. Плиты хочу уложить с опиранием на центральную стену, она так же 30см с армопоясом на всю ширину. То есть будет задействовано три стены, две наружных и ценртальная. На наружных пояс 20*20. Центральная 30*20. Меня больше интересовала центральная стена, так как ПК будут на нее опираться с двух сторон, а также, стена второго этажа. Еще интересует, выдержит ли газоблок шириной 20см две небольших плиты общим весом 2.5т? Один край будет опираться на наружную стену, а второй на стену толщиной 20см. На ней так же есть пояс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 13 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2021 (змінено) Ну тут уже ждите профильных форумчан, так как я любитель самостройщик Но думаю по центральной стене вопрос уже не на сжатие, а на вертикальную устойчивость. У меня так же есть центральная стена, на которую опираются пк, но толщина 300мм и армопояс 300*250 и 4 прута 14-й арматуры. Змінено 13 жовтня 2021 користувачем kovalenko Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 15 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2021 ТС, вчитался в ваш пост - не совсем понятно - в первом предложении вы пишите «пк хочу уложить на центральную стену, она так же 30см»… а потом спрашиваете выдержит ли гб толшиной 20см… Так центральная стена 20 или 30см? Если 30, то ложите плиты стык в стык и все будет ок, у вас опирание получится см по 12. Если стена 20, то тут см по 9 выйдет, что в принципе тоже допускается. Понимать бы на каком этапе все - стены и армопояс уже есть или только планируется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Angel- Опубліковано: 15 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2021 56 минут назад, kovalenko сказал: ТС, вчитался в ваш пост - не совсем понятно - в первом предложении вы пишите «пк хочу уложить на центральную стену, она так же 30см»… а потом спрашиваете выдержит ли гб толшиной 20см… Может не совсем корректно выразился. 20см это другая стена и отдельный вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Angel- Опубліковано: 15 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2021 57 минут назад, kovalenko сказал: Так центральная стена 20 или 30см? Если 30, то ложите плиты стык в стык и все будет ок, у вас опирание получится см по 12. Если стена 20, то тут см по 9 выйдет, что в принципе тоже допускается. Понимать бы на каком этапе все - стены и армопояс уже есть или только планируется? Стены 1-го этажа есть + залит армопояс на всех стенах, включая и перегородочные стены толщиной 20см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Angel- Опубліковано: 15 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2021 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 15 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2021 Стоп, рассмотрел - так у вас вопрос только по одной плите 1,2 на лестничном проеме. Перекрывайте и не парьтесь. За анкеровку ж только не забудьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Angel- Опубліковано: 15 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2021 14 минут назад, kovalenko сказал: Стоп, рассмотрел - так у вас вопрос только по одной плите 1,2 на лестничном проеме. Перекрывайте и не парьтесь. За анкеровку ж только не забудьте. у меня вопрос вообще по перекрытию всего пространства. 1-й вопрос, выдержит ли центральная стена перекрытие из ПК с опиранием на нее плит с двух сторон. 2-й вопрос, выдержит ли стена толщиной 20см плиты ПК весом 2.5т, с распределением веса на 2.6м.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 15 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2021 Ну у вас два варианта: 1. Проекта нет - довериться советам самостройщикам или профи но на форуме; 2. Заплатить деньги и получить документальный ответ на свой вопрос. Но мое мнение - да и да на ваших два вопроса. Это не те нагрузки, о которых стоит волноваться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 15 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2021 Если есть сомнения, то сами посчитайте, ваш гб выдержит 20кг на см.кв. То есть участочек 10*10 см выдержит 2т веса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Николаевич Опубліковано: 16 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2021 В 15.10.2021 в 10:40, VAZ21011 сказал: у меня вопрос вообще по перекрытию всего пространства. 1-й вопрос, выдержит ли центральная стена перекрытие из ПК с опиранием на нее плит с двух сторон. 2-й вопрос, выдержит ли стена толщиной 20см плиты ПК весом 2.5т, с распределением веса на 2.6м.п. Да. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Angel- Опубліковано: 16 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2021 17 часов назад, kovalenko сказал: Если есть сомнения, то сами посчитайте, ваш гб выдержит 20кг на см.кв. То есть участочек 10*10 см выдержит 2т веса. Я уже пытался рассчитывать. По расчетам должно выдержать. Я даже брал расчёт на минимальное 0.8 мпа. Это если блок В2.0. Но на блоках стоунлайта заявлено В2.5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
motos Опубліковано: 30 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2021 У меня по проекту на стену 30см с армопоясом будут ложиться плиты с двух сторон, 2,5 и 4,2м. Думаю у вас тоже все будет Ок. Так же учтите, что плиты ПК должны только по краям ложиться на стены, перегородки не должны по середине подпирать )). Я сейчас думаю над другой проблемой, плиты выдерживают 800 кг. на растяжение, а я хочу уложить плиты и поднять газоблок на второй этаж. Получится что на каждую плиту будет давить газоблок 2 тонны минимум. Смотрю все так делают, на сколько это правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 30 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2021 800 кг/м2. Ставьте не на середину плиты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 31 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2021 (змінено) 20 часов назад, motos сказал: Я сейчас думаю над другой проблемой, плиты выдерживают 800 кг. на растяжение, а я хочу уложить плиты и поднять газоблок на второй этаж. Получится что на каждую плиту будет давить газоблок 2 тонны минимум. Смотрю все так делают, на сколько это правильно? Смотрите - это три пк длиной 8,8м - вот на них (фото не сделал) целую зиму стояло 10 паллет гб. Змінено 31 жовтня 2021 користувачем kovalenko Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
motos Опубліковано: 31 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2021 2 часа назад, kovalenko сказал: Смотрите - это три пк длиной 8,8м - вот на них (фото не сделал) целую зиму стояло 10 паллет гб. Спасибо! А вы как-то на край ставили или не заморачивались? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 31 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2021 5 паллет в ряд, т.е. большинство нагрузки пришлось на среднюю плиту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Angel- Опубліковано: 1 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2021 13 часов назад, kovalenko сказал: 5 паллет в ряд, т.е. большинство нагрузки пришлось на среднюю плиту Подскажите, паллеты вы ставили сразу? то есть, уложили плиты и в тот же день поставили паллеты? Обвязку плит делали, до того как поставить паллеты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 1 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2021 Да, кран уложил пк и сразу Поставил гб. Ставил паллеты так, чтоб было удобно добраться до проушин для анкеровки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування