skateryna Опубліковано: 12 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2021 Здравствуйте, нужно установить стекло на крышу. Стекло одно цельное - каленный триплекс 5-1-5 размером 1900*1860. Вес стекла 89кг. Установить думаем на алюминевые уголки 4*4 2мм, уголки возвышаются над крышей, стекло , как бы, грибочком сверху будет. Есть сомнения, посмотрите пожалуйста план установки, выдержит ли уголок такой вес стекла? Есть ли еще решение или подсказки в нашем случае? Рисовал замерщик, исполнителя по установке (поднять на крышу, установить герметично) нет, буду рада сотрудничеству Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
windyhead Опубліковано: 12 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2021 (змінено) это аматерство какоето. Кто Вам сказал что битумную черепицу можно так загибать? Кто сказал что стекло можно класть на металл? сверху прижимать "наличником" что это вообще значит? на рисунке размер стекла, расстояние между подпорами 800 - 850, в описании размер стекла 1860, какой наличник примените посередине? у нас тут тоже одни прикрепили сплошной поликарбонат дощечками сверху. Отверстие обходится по периметру кровельной жестью с помощью кровельного жестянщика, аналогично обходу дымохода - но не факт, потому что здесь размеры побольше. Стекло монтируется на деревянное основание (возможно с прокладкой резиновым уплотнителем, или на металл с обязательным уплотнителем) с помощю специального профиля с резиновым уплотнителем. Думаю Вам нужно обратиться в фирму занимающуюся наружным остеклением. Змінено 12 жовтня 2021 користувачем windyhead Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Максим GlassgoBud Опубліковано: 16 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2021 Добрый день. Занимаемся стеклом, в том числе стеклянными крышами. Где объекте находиться? можем продолжить в Вайбере 0633089192 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skateryna Опубліковано: 22 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2021 В 12.10.2021 в 18:33, windyhead сказал: это аматерство какоето. Кто Вам сказал что битумную черепицу можно так загибать? Кто сказал что стекло можно класть на металл? сверху прижимать "наличником" что это вообще значит? на рисунке размер стекла, расстояние между подпорами 800 - 850, в описании размер стекла 1860, какой наличник примените посередине? у нас тут тоже одни прикрепили сплошной поликарбонат дощечками сверху. Отверстие обходится по периметру кровельной жестью с помощью кровельного жестянщика, аналогично обходу дымохода - но не факт, потому что здесь размеры побольше. Стекло монтируется на деревянное основание (возможно с прокладкой резиновым уплотнителем, или на металл с обязательным уплотнителем) с помощю специального профиля с резиновым уплотнителем. Думаю Вам нужно обратиться в фирму занимающуюся наружным остеклением. Спасибо за Ваше мнение, очень ценно - взгляд со стороны. Рисунок делал замерщик стекла фирмы, которая тоже делает остекленения, но стекло они предложили тоньше и мы заказали более плотное на заводе. Сейчас ребята заняты и мы ищем исполнителей, которые могут в ближайшее время нам его установить. По размеру - 800*850 это проем, их 2 проема, а стекло цельное на 2 проема, тоесть наличник посередине не понадобиться. По подсказкам по монтажу - благодарю! Если есть кого порекомендовать - буду рада сотрудничеству Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 22 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2021 Приветствую. Замечания : 1. Деревянные детали (ОСБ тоже) НЕ должны контактировать с металлическими. Только через прокладку из руберойда, евроруберойда. 2. Сечение трубы 40 х 40 недостаточно, лучше применить 80 х 40, вертикально. 3. Между капельником и стеклом - также нужна резиновая прокладка, как и под стеклом. 4. Между капельником и трубой не помешает уложить слой ЭППСа, чтобы минимизировать вероятность образования конденсата на трубе. Кроме того, труба также изолируется руберойдом. 5. Капельник применить стандартной конфигурации. Крепить сбоку к трубе кровельными саморезами. 6. Место стыка капельника и стекла загерметизировать буртиком из соответствующего герметика. . . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skateryna Опубліковано: 23 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2021 9 часов назад, АлександрБ. сказал: Приветствую. Замечания : 1. Деревянные детали (ОСБ тоже) НЕ должны контактировать с металлическими. Только через прокладку из руберойда, евроруберойда. 2. Сечение трубы 40 х 40 недостаточно, лучше применить 80 х 40, вертикально. 3. Между капельником и стеклом - также нужна резиновая прокладка, как и под стеклом. 4. Между капельником и трубой не помешает уложить слой ЭППСа, чтобы минимизировать вероятность образования конденсата на трубе. Кроме того, труба также изолируется руберойдом. 5. Капельник применить стандартной конфигурации. Крепить сбоку к трубе кровельными саморезами. 6. Место стыка капельника и стекла загерметизировать буртиком из соответствующего герметика. . . Большое Вам спасибо за правки и наглядность на схеме! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...