vadim240283 Опубліковано: 9 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2021 Добрый день! Имеется электрокотёл на 220 вольт, 12 кВт. Харьковский. Хочу чтоб он работал только ночью. Подскажите пожалуйста, какие есть варианты для реализации ? Подключен напрямую на автомат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 9 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2021 11 часов назад, vadim240283 сказал: Добрый день! Имеется электрокотёл на 220 вольт, 12 кВт. Харьковский. Хочу чтоб он работал только ночью. Подскажите пожалуйста, какие есть варианты для реализации ? Подключен напрямую на автомат. Между автоматом и котлом таймер (например feron tm41) и контактор 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 10 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2021 В котле должна быть перемычка для подключения комнатного термостата, можно туда таймер вколхозить, не нужен будет доп контактор (я себе так и сделал) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 10 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2021 Если котел с датчиком протока, покупаете сонофф и к нему подключаете насос котла, далее програмируете сонофф. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2021 18 минут назад, Maryan_bhfz сказал: должна быть перемычка для подключения комнатного термостата, можно туда таймер вколхозить, не нужен будет доп контактор +++ Незачем еще один дорогой контактор или пускатель клепать в котел, там уже все есть. Достаточно внешнего управления по малоточным цепям. Даже вайфайные подключают, если это у вас квартиа.. Если это дачный дом с наездами - можете gsm термостат подключить и будете управлять котлом с телефона, и все знать что в доме творитя: температура, наличие 220В... 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 11 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2021 Спасибо! Вчера столкнулся еще с одной проблемой. При падении напряжения до 210 вольт котел практически не греет теплоноситель. В садовом товариществе я так подозреваю такое может быть часто.А у меня это единственный источник тепла на этот год,так как газ не завел. Что делать в такой ситуации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 11 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2021 (змінено) 56 минут назад, vadim240283 сказал: Спасибо! Вчера столкнулся еще с одной проблемой. При падении напряжения до 210 вольт котел практически не греет теплоноситель. В садовом товариществе я так подозреваю такое может быть часто.А у меня это единственный источник тепла на этот год,так как газ не завел. Что делать в такой ситуации? Котлу не важно сколько вольт он будет отбирать, точнее не так падение мощности прямопропорционально падению напряжения, тоесть у вас упало на 10%, значит если котел 5 квт, то он стал 4.5 210 это нормальное напряжение, но непонятно какое у вас на котле, если сечение недостаточное, и линия длинная, на котле может быть и 150. у меня в гараже (50 м линия 3*2.5) когда подключаю 3 квт напряжение падает до 190 -200, причем на входе показывает 220. Змінено 11 жовтня 2021 користувачем Narval 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 11 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2021 3 минуты назад, Narval сказал: Котлу не важно сколько вольт он будет отбирать. 210 это нормальное напряжение, но непонятно какое у вас на котле, если сечение недостаточное, и линия длинная, на котле может быть и 150. у меня в гараже (50 м линия 3*2.5) когда подключаю 3 квт напряжение падает до 190 -200, причем на входе показывает 220. На котле померяю. Линия метров 15, кабель ввг 3*6. Не должно быть просадки. Вчера реально 15 минут котел работает на половину мощности(6 квт) и труба под котлом холодная. Посмотрел напряжение- 206-210. Через 10 мин напряжение стало 226 и сразу все заработало как надо. Что это может быть такое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 11 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2021 2 часа назад, vadim240283 сказал: Посмотрел напряжение- 206-210. Через 10 мин напряжение стало 226 и сразу все заработало как надо. Что это может быть такое? понаблюдайте еще, скорее всего просто случайное совпадение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 11 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2021 8 часов назад, Diver сказал: понаблюдайте еще, скорее всего просто случайное совпадение. может быть,самому показалось странным Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 9 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2021 В 11.10.2021 в 09:43, vadim240283 сказал: На котле померяю. Линия метров 15, кабель ввг 3*6. Не должно быть просадки. Какой котёл? Чем меряете? 12 кВт = 55А, кабель 6 мм2 будет работать на пределе с очень большой просадкой, нужен минимум 10 мм2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 9 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2021 В 09.10.2021 в 11:05, vadim240283 сказал: Хочу чтоб он работал только ночью. Подскажите пожалуйста, какие есть варианты для реализации ? Сонофф 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2021 В 09.10.2021 в 11:05, vadim240283 сказал: Имеется электрокотёл на 220 вольт, 12 кВт. Харьковский. Хочу чтоб он работал только ночью. Подскажите пожалуйста, какие есть варианты для реализации ? Подключен напрямую на автомат. пускатель внутри котла есть? Проще всего вам подойдет недельный термостат - это два в одно: и обычный термостат по указанной вам температуре и ночной режим работы. Вы по каждому дню, по часам на каждый день. например на выходные можно днем свою температуру ставить если это офис. Нужно удаленно все время знать какая там температура чтобы не замерзло - есть и для этого специальные устройства. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 2 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2021 Добрый день! С началом морозов вспомнил про таймер. Скажите, мне соноф и контактор надо купить на 12 кВт как и котёл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 2 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2021 (змінено) 19 минут назад, vadim240283 сказал: Добрый день! С началом морозов вспомнил про таймер. Скажите, мне соноф и контактор надо купить на 12 кВт как и котёл? У вас датчик протока есть в котле? если да, то подключаете насос к сонофу и все а так - да, контактор на 12 квт Змінено 2 грудня 2021 користувачем Narval Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2021 (змінено) 1 час назад, vadim240283 сказал: С началом морозов вспомнил про таймер. Скажите, мне соноф Контактор в котле уже должен быть по идее, любой термостат недельный включаете последовательно с обмоткой контактора, тогда не нужно будет покупать еще один контактор, и все будет очень просто. Если комнатный термостат поставите, то можете брать и беспроводный, он из двух частей состояит. Одна часть приемник который ставится возле котла, вторая часть - ставится в комнате и там выставляете все нужные вам параметры. Многим нравится, что такой термостат можно переносить из комнаты в комнату. Котел такой? : там во втором например можно комнатный термостат подключить и последовательно с контактами "крутилки" температуры на морде котла. Вряд ли придется котактор попапать, хорошие контакторы они недешевые. Змінено 2 грудня 2021 користувачем Diver 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 3 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 В 02.12.2021 в 10:25, Diver сказал: Контактор в котле уже должен быть по идее, любой термостат недельный включаете последовательно с обмоткой контактора, тогда не нужно будет покупать еще один контактор, и все будет очень просто. Если комнатный термостат поставите, то можете брать и беспроводный, он из двух частей состояит. Одна часть приемник который ставится возле котла, вторая часть - ставится в комнате и там выставляете все нужные вам параметры. Многим нравится, что такой термостат можно переносить из комнаты в комнату. Котел такой? : там во втором например можно комнатный термостат подключить и последовательно с контактами "крутилки" температуры на морде котла. Вряд ли придется котактор попапать, хорошие контакторы они недешевые. Не такой, сейчас в интернете найду и скину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 3 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 В 02.12.2021 в 09:25, Narval сказал: У вас датчик протока есть в котле? если да, то подключаете насос к сонофу и все а так - да, контактор на 12 квт Наверное нет, котёл дешёвый, но с группой безопасности. Покупался как резервный, но с такой ценой. На подключение газа стал основным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 3 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 Конечно это фото ни о чем. Сфоткаю начинку и скину. Он с группой безопасности но без расширительного бака. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 3 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 13 минут назад, vadim240283 сказал: Наверное нет, котёл дешёвый, но с группой безопасности. Покупался как резервный, но с такой ценой. На подключение газа стал основным. Вам Драйвер дал абсолютно правильный совет. у вас в котле стоит контактор, подключите его управляющий контакт к сонофу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 3 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 8 хвилин тому, Narval сказав: у вас в котле стоит контактор, подключите его управляющий контакт к сонофу. Там для цього навіть виділені клеми з перемичкою мають бути. Ну прийнаймні в найдешевному Тенко така перемичка є, що замість неї підключити зовнішнє управління. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 3 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 3 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 (змінено) Вот перемычка, сюда можно сухой контакт или термостат поставить еще ее можно разорвать, и с сонофа подать ноль (тоесть на сонофе поменять подключение 0 и фазу, потому как там прерывается фаза) либо взчть другое устройство. Змінено 3 грудня 2021 користувачем Narval 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 6 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2021 В 03.12.2021 в 18:21, Narval сказал: Вот перемычка, сюда можно сухой контакт или термостат поставить Д еще ее можно разорвать, и с сонофа подать ноль (тоесть на сонофе поменять подключение 0 и фазу, потому как там прерывается фаза) либо взчть другое устройство. Спасибо! Извиняюсь за тупой вопрос, мне надо один соноф купить без контактора? И подключить вместо перемычки ноль? А фазу на фазу котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 6 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2021 (змінено) 14 минут назад, vadim240283 сказал: Спасибо! Извиняюсь за тупой вопрос, мне надо один соноф купить без контактора? И подключить вместо перемычки ноль? А фазу на фазу котла? Да надо один сонофф у сонофа 2 входа N и L L разрывается. Вы подключаете ваш ноль синий в контакт L а фазу подключаете к N из L подаете контакт на перемычку разорванную. тоесть сонофф комутирует контакт L а в вашей перемычке должна быть N . Змінено 6 грудня 2021 користувачем Narval Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...