Тёплые полы квартира 120кв.м.

litser

Рекомендовані повідомлення

Нашёл два своих термостата.

373FB5E8-8314-4B68-989A-DB29C8472A64.thumb.jpeg.62b2a6f991062e434d0f887d8f9c005e.jpeg

Подскажите где найти инструкцию, настройки, большого термостата?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

37 минут назад, normal сказал:

У вас вроде бы высота у расходомеров разная, значит кто-то уже балансировал, пока не трогайте, а просто проверьте чтобы вентили подачи и обратки были полностью открыты, а вентиль байпаса (где трубка) полностью закрыт

Я себе выбирал из этих: BOSCH Condens 2500, BUDERUS GB062-24 KD или GB122i-24 KD, все братья близнецы (отличаются мелочами) 

Ваш старый же подойдет и к новым котлам или он чем-то не устраивает?

Если термостат не сильно поможет, то я бы поочередно закрывал контура, перекрывал вентиляцию и смотрел на расход - какая именно падла жрет, может на балконе не кинули утеплитель под пол...

Утеплитель на балкон стелили, и у соседей потолок утеплял.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 минуту назад, litser сказал:

Подскажите где найти инструкцию, настройки, большого термостата?

www.auraton.com.ua/instrukcje/ru/2005_2005txplus_ru.pdf По идее провода от котла нужно вставлять в разьемы COM и NO

10 минут назад, litser сказал:

Котёл стоит переводить в режим меньшего отопления?

Это вроде установка максимальной мощности, я хз играет ли она роль для обычного котла, для конденсационника чем меньше, тем эффективней (там лучше выставлять на минимум, а тут... ну поставьте на 50%)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 27.09.2021 в 17:37, normal сказал:

Да, naupv об этом говорил (у меня такой-же коллектор, только на 8 контуров), я потом буду менять эти краны и выкидывать смесительный узел (без радиаторов он и не нужен) как определюсь потянет ли насос котла, но этот кран расход газа не увеличивает и сливать систему уже поздно, потому переделку узла можете оставить на следующий год (а то и десять)

И сервоприводы не стоит спешить покупать, попробуйте закрыть один контур вручную и понаблюдайте за температурой в той комнате с неделю, я думаю она упадет от силы на пару градусов, а расход останется прежний - тоже самое не только между своими комнатами, а и между соседями. У силикатного кирпича большая теплопроводность, у кого теплее, тот и греет остальных.

Пришёл специалист (устанавливал, обслуживал котёл 15 лет), отопление он не делал, но согласился помочь (хотя очень занят расписан на 3 недели):

1. Убрать узел с насосам (гарантирует что насоса котла хватит продавит 600 м. трубы)

2. Установить автоматические сброс воздуха 2 шт.

3. Заменить вентили на подаче и обратке.

4. Балансировка ТП.

5. Подключение воздушного термостата к котлу.

и будет мене экономия и счастье!

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, litser сказал:

Убрать узел с насосам

Если не забудете, то сфоткайте потом коллектор плиз, я на след. сезон планирую сам такое провернуть, но пока не уверен как лучше: поменять полностью гребенки местами или поменять только расходомеры на крутилки или перепаять трубы подачи и обратки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

55 минут назад, normal сказал:

Если не забудете, то сфоткайте потом коллектор плиз, я на след. сезон планирую сам такое провернуть, но пока не уверен как лучше: поменять полностью гребенки местами или поменять только расходомеры на крутилки или перепаять трубы подачи и обратки

Отчёт будет!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 28.09.2021 в 09:49, normal сказал:

У вас вроде бы высота у расходомеров разная, значит кто-то уже балансировал,

А может проста разная длина контуров и количество петелек и поворотов

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как почистить смазать расходомеры, не один не проворачивается  ключика нет?EDD0812D-F5FF-42DD-865D-BC59FAEAACB8.thumb.jpeg.8a41c8df939fe560cb60e35965a959e5.jpeg

засыпано всё шпаклёвкой😔

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 29.09.2021 в 17:16, normal сказал:

не уверен как лучше: поменять полностью гребенки местами или поменять только расходомеры на крутилки или перепаять трубы подачи и обратки

Я так прикинул план действий: нам достаточно будет только докупить ещё один воздухоотводчик (а насосно-смесительный узел и байпас выкинуть)

 

1.jpg

Или другой вариант: выкинуть только насос, а вместо него поставить заглушки (вроде 1 1/2" с наружной резьбой), во время проливки открывать байпас, чтобы воздух ушел в верхний коллектор, а после закрыть.

Змінено користувачем normal
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я уже переделал:

- пришлось ехать за трубным ключом (разводного не хватало для откручивания насосного узла)

- поставил краник Маевского (для откручивания родного воздухоотводчика нужен был какой-то сильно узкий ключ, которого нигде нет)

- грел газовой горелкой анаэроб, чтобы выкрутить из коллектора переходник на нестандартную резьбу байпаса (в принципе ничего сложного)

- одну херню победить не смог: одно из четырех отверстий байпаса идет без резьбы, пришлось пока оставить родной краник (реально метчиком вручную нарезать, не снимая коллектор?)

В принципе все неплохо работает и так:

- котел сам выгнал воздух (за час работы насосом)

- расходомеры показывают всего 1л на второй скорости, но при этом гораздо больше толку: котел смог выйти на режим подачи\обратки 26°\20° и стало меньше шума с одним насосом и уже не нужно думать когда включать или выключать насос на коллекторе

 

1.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 07.10.2021 в 16:38, normal сказал:

Я уже переделал:

- пришлось ехать за трубным ключом (разводного не хватало для откручивания насосного узла)

- поставил краник Маевского (для откручивания родного воздухоотводчика нужен был какой-то сильно узкий ключ, которого нигде нет)

- грел газовой горелкой анаэроб, чтобы выкрутить из коллектора переходник на нестандартную резьбу байпаса (в принципе ничего сложного)

- одну херню победить не смог: одно из четырех отверстий байпаса идет без резьбы, пришлось пока оставить родной краник (реально метчиком вручную нарезать, не снимая коллектор?)

В принципе все неплохо работает и так:

- котел сам выгнал воздух (за час работы насосом)

- расходомеры показывают всего 1л на второй скорости, но при этом гораздо больше толку: котел смог выйти на режим подачи\обратки 26°\20° и стало меньше шума с одним насосом и уже не нужно думать когда включать или выключать насос на коллекторе

 

1.jpg

Как работает система на данный момент!

Переделал систему по Вашему принципу, запустил, течи нет, отчёт завтра!

Осталось сделать балансировку?

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А закрытие каких-то конутров позволяет выйти на расход 3-4 литра хоть по двум-трем?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, murava сказал:

А закрытие каких-то конутров позволяет выйти на расход 3-4 литра хоть по двум-трем?

Да, у меня сейчас это и работает всего на 2 контура - санузел и детскую, причем с протоком 3-4л. Если открою на все контура, то проток уменьшится до 1л, но и котел будет дольше маслать и жара будет везде, я после часу теста специально прикрыл, потому как отопительный сезон ещё рано начинать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 минут назад, litser сказал:

Переделал систему по Вашему принципу, запустил, течи нет, отчёт завтра!

После переделки я выпустил немного воздуха с верхнего коллектора, а дальше включил котел на отопление и в течение часа делал пару раз подпитку вручную до 1 бара в системе и в приципе все! Потом понял, что если все контура будут открыты, то получится жара и оставил только два контура для нагрева, но термостат через 2 часа выключил котел, потому, что пошла жара в хате и даром газ тратится. Если у вас все контура открыты и пол холодный, то без термостата котел может маслать и сутки, т.ч. ждите до завтра

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 часов назад, murava сказал:

А закрытие каких-то конутров позволяет выйти на расход 3-4 литра хоть по двум-трем?

Пока закрываю открываю контура обратки, хочу упорядочить где какой контур (смотрю через тепловизор). Расходомеры все открыты.

Уже есть возможность закрыть;

1. Гардероб проходит подача и обратка 

2. Зал под диваном внутренняя стена между детской

3. Спальня под моей стороной кровати 

А насос фероли разве даст больше 2 литров

image.thumb.jpg.fdca8661341578336bc2c2e75f9b72e9.jpg
Фото на сегодня коллектора.

FD9FE57E-CCD2-4EF7-96A4-7B69A6A9CD24.thumb.jpeg.b43aec6a194c9032acfb2fe2a1ba739e.jpeg

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чисто из опыта, я б добивался большего расхода по контуру  2-3 л будет нормальным результатом, с литром рисованно - можно поймать зебру. Но в зависимости от длины, разумеется.

Я б развязал котел примитивной гидрострелкой и добавил насос на полы. Без смесителя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

42 минуты назад, murava сказал:

Чисто из опыта, я б добивался большего расхода по контуру 2-3 л будет нормальным результатом, с литром рисованно - можно поймать зебру. Но в зависимости от длины, разумеется.

Я б развязал котел примитивной гидрострелкой и добавил насос на полы. Без смесителя.

2.5 литра пока максимальный что я видел (расходомеры откручены на всю)