BugS Опубліковано: 26 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2021 3 минуты назад, newbee2020 сказал: позно, сверху 7 мм ротбанда и два слоя д60 под покраску. кроме того непонятен смысл этого опускания к фундаменту. предсказуемость положения кабеля при сверление стен. Если у вас везде сделано по одной схеме и вы это не забудете или оставите фото, то проблем не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 26 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2021 (змінено) 2 минуты назад, BugS сказал: предсказуемость положения кабеля при сверление стен. Если у вас везде сделано по одной схеме и вы это не забудете или оставите фото, то проблем не будет. а если захочется врезать скрытый плинтус? фотки да, маст хев. и рулетка не нужна, газоблокии отлично справляются в виде меток Змінено 26 жовтня 2021 користувачем newbee2020 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 26 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2021 кошмар) в чем проблема была в полу провести кабель для розеток, избежать гор. штроб и с экономить на кабеле и штробе? (как на скрине выше вам показали) в коробках хоть не на крутку соединяют? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 26 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2021 5 минут назад, newbee2020 сказал: а если захочется врезать скрытый плинтус? фотки да, маст хев. и рулетка не нужна, газоблокии отлично справляются в виде меток Тогда по классическим нормам 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 26 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2021 (змінено) 23 минуты назад, metall_version сказал: кошмар) в чем проблема была в полу провести кабель для розеток, избежать гор. штроб и с экономить на кабеле и штробе? (как на скрине выше вам показали) в коробках хоть не на крутку соединяют? так пола нету как такового. под стеной сразу тоненькая (всего 10 см!) плита фундамента с трубами теплого пола, его вообще нежелательно долбить. и самое главное, зачем в полу кабель если он может быть в потолке за гипсокартоном. а в УШП вести проводку к розеткам, ну такоэ, на большого любителя камасутры. BugS, нормы то такое, их не писали из рассчета одноэтажника на УШП с холодным чердаком и ГК потолками. в квартире уже сделал по нормам, потом тумбочка у кровати в розетки упирается, проходили знаем. все индивидуально. в квартире, кстати, тот же мастер (он же второй специалист, он же неравнодушный родственник) делал встроеннный щит, потому что он в прихожей висит, и сверху прикрывается картиной. согласен, что две вертикальные штробы возможно были бы предсказуемее, но все эти траблы снимаются фотками, на крайний случай, можно прибором найти. также второй специалист настоял на скрутках в потолке (с предварительным лужением каждого проводника и пропайкой, без коробок. также он решительно сказал "нет" гофре. или стальной рукав или не люби мозги. выбрал второе. использовал одескабель, монолит, на свет тоже. не первый раз, ноль претензий. гипсокартон будет на 0.7мм подвесах и теневом профиле, потому пришлось шпаклевать до потолочных работ. в выключатели кабель 5х1.5 Змінено 26 жовтня 2021 користувачем newbee2020 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 Не переймайтесь. Я тоже вел по стенам. Но таки ближе к полу. Правда и розетки 30 см от пола. Вот на их уровне и вел 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 (змінено) Дубль Змінено 27 жовтня 2021 користувачем Dendnepr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 (змінено) Дубль Змінено 27 жовтня 2021 користувачем Dendnepr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 27 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 (змінено) не переймаюсь ваще, что мне нравится в частном домостроительстве - можно делать все так, как считаешь нужным да и аргументы критиков меня не впечатлили. хотя думал больше будут ругать потолочную разводку со скруточками, и всего одну линию на 7 розеток, а не эти скромные горизонтальные штробы. да и собственно, проект этого безобразия выполнен не мной, а профессиональным электриком, который поставил не один десяток таких щитов, инверторов, бесперебойников и т.д. свои задачи будет выполнять, а больше мне ничего не надо. не считаю, что чем больше автоматов и проводов, тем круче. и что щит должен быть непременно на все деньги мира. кто то думает иначе - это нормально. я бы никогда не сделал ленточный фундамент, даже двухэтажные кирпичники с монолитом можно ставить на DOW, например но не бегаю по веткам не вздыхаю "какой кошмар астанавитесь" если бегаю то чучуть Змінено 27 жовтня 2021 користувачем newbee2020 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 12 часов назад, newbee2020 сказал: подкоцанные сосны буду убирать. При желании приложив определённые усилия можно лет за 5 сделать из них ниваки/бансаи. По крайней мере по ютубу смотрел во многих роликах именно так и делают - нижние ветки срезают, а верх прищипывают/стригут и формируют крону нужной формы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 10 часов назад, BugS сказал: Еще не поздно переделать. Ну ладно, можно утром) Чтобы во время монтажа плинтусов попробивать эти кабели? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 а как подрозетники ставили, были маяки по штукатурке уже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 27 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 11 минут назад, metall_version сказал: а как подрозетники ставили, были маяки по штукатурке уже? подрозетники ставились исходя из понимания что будут 6мм маяки. получилось немного утоплено на 1-2 мм в стену, не вижу в этом проблемы, розетка и выключатели сяоми регулируются по вылету, сверху крыша закрывает. ноу проблемо. там где настенные светильники, провод прятался в подрозетку, забивался бумагой, после штукатурки алебастром коробку закидали и вывели хвост. больше возни было из фасадными светильниками, их 14 штук вроде. как раз делали фасад, потому хвосты прятали в подрозетки , после внутренней штукатурки и фасада, отковыряли, провели наружу и зашпаклевали изнутри. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 1 час назад, newbee2020 сказал: профессиональным электриком, который поставил не один десяток таких щитов, инверторов, бесперебойников человек поставивший много щитков не равно проффесионал, к сожалению. Работать конечно будет, я сам когда еще в школе был, делал проводку в пристройках, и выглядело примерно также. Чтоб с электрикой напортачить и сделать ее неработоспособной нужно вообще сильно постараться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 15 минут назад, newbee2020 сказал: подрозетники ставились исходя из понимания что будут 6мм маяки. получилось немного утоплено на 1-2 мм в стену главное чтобы не выпирали, если утоплены то это не проблема насчет "профессионал" это вы конечно сильно льстите.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 27 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 (змінено) ну я просто знаю, какой сложности системы он запускал, по сравнению с ними разводка в трешке это пыль уметь упростить там где можно, это важно. меня результат устраивает. кроме эстетики короба в котельной и горизонтальной штробы других замечаний нет? честно говоря я вообще не хотел выключатели ставить, обойтись беспроводными. но второй специалист настоял. Змінено 27 жовтня 2021 користувачем newbee2020 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 27 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 нижняя часть короба с выходом в закладные , потом какой то панелькой сьемной закроется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 27 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 приехала парочка крупномеров.на фото абрикосина, будет третья, не считая колоновидной 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 3 часа назад, newbee2020 сказал: кроме эстетики короба в котельной и горизонтальной штробы других замечаний нет? Есть. Первое - металлорукав защищает от механических повреждений, но не локализует очаг возгорания. Странно что ваш профессиональный электрик этого не знает. Второе важнее - лужение и пайка не являются надёжным соединением для кабелей. Надёжные - опрессовка ГМЛ гильзами, сварка, клеммники типа ВАГО, СИЗ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 27 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 (змінено) мы обсуждали это с ним, он считает что скрутка и пайка в местах без мех нагрузки - практически вечные, если мощность не выше рассчетной. и такая скрутка не будет слабым местом. двойная негорючая изоляция ввг нг по его мнению достаточна и отвечает нормам прокладки по деревянным поверхностям. человек монтирует 30квт солнечные станции, гибридные инверторы, огромные массивы аккумов с большими токами. думаю, знает про клемники. и убеждал меня что пайка и скрутка лучший вариант. может и не лучший, но думаю достаточный. мне сложно представить ситуацию возгорания без сработки диф автомата. и смеюсь когда говорят, что пластиковая гофра чего то там защищает. варить ввг это забавно как и вести по три провода к тройной розетк ставить 100500 автоматов на каждый пук, да еще и номиналом побольше защита обеспечивается правильным балансом автомата и сечения проводника. если сделано нормально ничего гореть не будет. никого не агитирую делать как я, но если вернуться назад - ничего бы не менял. Змінено 27 жовтня 2021 користувачем newbee2020 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 27 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 утомила эта тема. скрутка монолита дает мех прочность, пайка уменьшает сопротивление. чтобы при КЗ вытек припой и повысил сопротивление в этой точке, надо чтобы автомата не было вообще, либо был но с завышенным номиналом. но и в таком случае, быстрее оплетка оплавится, чем пайка поплывет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 27 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 макс, фотки для вас. плодовые крупномеры беру в дивосаде, сосны шли бонусом к участку. переход простой - сосны вокруг террассы, потом плодовые буквой П. еще не выравнивал вчистовую. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 2 часа назад, newbee2020 сказал: мы обсуждали это с ним, он считает что скрутка и пайка в местах без мех нагрузки - практически вечные, если мощность не выше рассчетной. и такая скрутка не будет слабым местом. двойная негорючая изоляция ввг нг по его мнению достаточна и отвечает нормам прокладки по деревянным поверхностям. человек монтирует 30квт солнечные станции, гибридные инверторы, огромные массивы аккумов с большими токами. думаю, знает про клемники. и убеждал меня что пайка и скрутка лучший вариант. может и не лучший, но думаю достаточный. мне сложно представить ситуацию возгорания без сработки диф автомата. и смеюсь когда говорят, что пластиковая гофра чего то там защищает. варить ввг это забавно как и вести по три провода к тройной розетк ставить 100500 автоматов на каждый пук, да еще и номиналом побольше защита обеспечивается правильным балансом автомата и сечения проводника. если сделано нормально ничего гореть не будет. никого не агитирую делать как я, но если вернуться назад - ничего бы не менял. пайка опрессовка ваго это холивар, если спаять хорошо то будет вечно насчет как может сгореть без сработы узо, та легко - дуга ... погуглите afdd 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 28 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2021 погуглил AFDD и УЗИс, узнал много нового. очень интересное решение. недешево, но можно себе позволить. часто их ставят сейчас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 28 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2021 AFDD очень редкие штуки у нас, узипы и то популярнее я вот тоже думаю ставить себе или нет... скорее да чем нет, перекрытие у меня дерево 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...