Delfiniys Опубліковано: 21 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 (змінено) Вот такая сейчас схема, проблема в аномалии +30-35 градусов в месте отвода трубы на батареи и на гребенку... Поменяю сейчас местами гребенки, разверну головку, и отпишусь 😃 Змінено 21 вересня 2021 користувачем Delfiniys Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 21 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 Куда-то не туда давит из коллектора. Такое ощущение, что наоборот. Из обратки давит в подачу в том. Есте, где аномалия. Или нет протока через батареи. Где-то может запайка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Delfiniys Опубліковано: 21 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 33 минуты назад, Dendnepr сказал: Из обратки давит в подачу в том. А давит по всей видимости через байпас наверх, так как термоголовка не правильно смонтирована. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Delfiniys Опубліковано: 22 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2021 Ну, что сказать, поменял местами обратку и подачку на гребенке, изменил направления головки и вроде заработало, а вроде и нет. ЗА 5 часов пол прогрелся, это да, но на обратке датчик температуры показывал 28 градусов, на голове было выставлено 45. Батарея на втором этаже ( единственная была открыта) прогрелась ровно на половину ( верх горячий, низ холодный) и прогрелась по ощущениям градусов до 40-45. Меня ОЧЕНЬ смущает нижний клапан в байпасе, по сути он только при повышении давления более 1,5-3 бар (регулируется крутилкой) сможет запустить теплоноситель на верх в термоголовку, а так по сути всегда закрыт. Уже не знаю, что и думать и что делать, жалею, что даже выбросил 3к на этот комплект КОЕС =( P/S. Продаются ли отдельно резинки для гребенки? Когда менял местами заметил что после смены подачи/обратки у гребенки 2 штуки подтекают =(( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Delfiniys Опубліковано: 22 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2021 Вот если брать эту схему, не могу понять что установлено под номером 2 и 3. 2 вроде обычный кран, а вот 3? Что-то и мне кажется, что вместо этого клапана давления на байпасе надо что-то другое... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Delfiniys Опубліковано: 22 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2021 Отвечу сам себе, 3 - это балансировочный клапан, вот его мне и не хватает. Как теперь его поавиьт не покупая новый байпас будь он неладен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 22 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2021 (змінено) 10 минут назад, Delfiniys сказал: Отвечу сам себе, 3 - это балансировочный клапан, вот его мне и не хватает. Как теперь его поавиьт не покупая новый байпас будь он неладен Поставьте тройник И кран. Змінено 22 вересня 2021 користувачем Narval Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Delfiniys Опубліковано: 28 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2021 Короче решил сделать как планировал изначально, жаль, что сразу не начал делать, и не сделал, вышло бы все намного дешевле и менее времязатратным. Вернул все как было в гребенке ( подача/обратка). Новый насос подключил через байпас в подачу сразу после котла, термоголовку на теплый пол с датчиком на обратке и все взлетело. Батареи на втором этаже почти сразу начинают работу + идет подогрев пола. Котел не перегревается, как в прошлые разы, а постепенно поднимает температуру подачи, при этом повышается и температура обратки ( +- 10 градусов дельта) Если перекрыть батареи на 2ом, то все давит в контура пола. пол нагрелся до 28 - головка закрывается, котел отключается по температуре подачи +70. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 1 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2021 (змінено) Что о не понял. Пол нагрелся до 28, котел выключился на 70 градусах, а какая температура теплоносителя в пол шла при закрытых батареях? И что меряет термоголовка? Вернее перекрывается по Температуре воздуха или температуре теплоносителя? Змінено 1 жовтня 2021 користувачем Dendnepr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Delfiniys Опубліковано: 2 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2021 В 01.10.2021 в 06:36, Dendnepr сказал: И что меряет термоголовка температуру теплоносителя в обратке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Delfiniys Опубліковано: 2 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2021 Просили про умное управление котлом + водяным теплым полом - вот Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...