Mr. D Опубліковано: 27 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2021 Выполнено бурение скважины на воду. Далее установлен погружной насос и организован один отвод воды с участием гидроаккумулятора и реле давления. Схема простая и понятная. И, похоже, достаточно стандартная. Но вот, что не совсем понятно. Сразу за крышкой обсадной трубы в кессоне\приямке\колодце к трубе с водой подключен манометр, а далее установлен шаровый кран, который частично перекрывает поток воды. Шаровый кран открыт на 10 - 15%, судя по довольно небольшому отверстию, которое видно на просвет, вентиль крана демонтирован и сам кран опечатан. Появился вопрос, для какой цели установлена такая арматура? С целью ограничения дебета скважины, но тогда возможна перегрузка насоса. Манометр сразу на выходе трубы с водой из обсадной трубы установлен с целью контроля давления до шарового крана, который выполняет некоторую роль редуктора, снижающего давление за собой? Далее рядом с реле давления также установлен ещё один манометр. Ранее считал, что шаровый кран работает только в двух режимах (за исключением некоторого среднего положения в случае зимовки), то есть полностью открыт или полностью закрыт, а в данном случае шаровый кран установлен в режим неполного открытия. Подскажите, насколько данная практика верная или частовстречающаяся? Возможно, редуктор в виде шарового крана установлен с целью контроля\ограничения дебета, то есть для исключения падения динамического уровня воды в скважине ниже насоса, что может привести к сухому ходу насоса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 28 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 Невстречал но осуждаю возможно без крана при старте насоса идет резкий скачек давления и отрубает реле, тоесть насос начинает тактовать. маленький га возможно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 28 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 Это все от незнания. Ми робим як усі, та як усім. Мощный насос/не правильно подобран/ и его приштуцировали 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 28 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 (змінено) 59 минут назад, yrport сказал: Это все от незнания. Ми робим як усі, та як усім. Мощный насос/не правильно подобран/ и его приштуцировали Вы о том, что насос выбран слишком мощный для данного сценария использования? В данном случае речь про БЦПЭ Водолей 0,5 - 63У, который установлен на глубине, наверное, около 10 метров в обсадной трубе. Далее уже в кессоне установлен гидроаккумулятор Imera AO50 на 50 литров. Соответственно по пути от насоса до отвода воды сразу же на выходе трубы с водой из обсадной трубы установлен вот тот неполностью открытый шаровый кран, про который идёт речь (но перед гидроаккумулятором). Вот теперь думаю, а что если этот кран открыть полностью, ведь может так быть, что насос работает с излишней нагрузкой. И что надо было бы поменять за этим шаровым краном для того, чтобы полностью открыть шаровый кран? Подключить новые трассы к потребителям, увеличив объём всей водопроводной системы? Змінено 28 серпня 2021 користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 28 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 Корректный ответ будет только на основании паспорта скважины и насоса/он уже есть/. Тогда можно понять зачем ее приштуцировали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 28 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 (змінено) 10 минут назад, yrport сказал: Корректный ответ будет только на основании паспорта скважины и насоса/он уже есть/. Тогда можно понять зачем ее приштуцировали Наверное, паспорт скважины где-то есть. Но могу сказать, что дебет скважины достаточно высокий. При дебете из скважины в размере 5 - 6 куб. метров в час статический уровень (думаю, это 2 - 3 метра от поверхности) снижается метра на 3 - 4 только (и получается динамический уровень). Может быть, такой информации будет достаточно для понимания о какой скважине идёт речь. Также недалеко от данной скважины находится, думаю, не менее нескольких сотен других скважен, который пробурены на тот же горизонт. В общем воды у всех достаточно. Соответственно насосу, который может выкачать 3,6 куб. метра в час, воды должно быть достаточно. Змінено 28 серпня 2021 користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 28 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 (змінено) При таких данных штуцирование не нужно и кран бесполезен. Тогда ГАК50л маленький/при частотном регулировании пойдет/, надо 100л. Удаление реле от ГАК не более 1 метра Змінено 28 серпня 2021 користувачем yrport Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 28 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 (змінено) 22 минуты назад, yrport сказал: При таких данных штуцирование не нужно и кран бесполезен Значит, думаю, кран можно или демонтировать, или просто полностью открыть. Гидроаккумулятор где-то в примерно 1-ом метре или менее (по длине трубы) от реле давления и установлен. Змінено 28 серпня 2021 користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 28 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 Демонтировать, на его месте должен стоять обр клапан. Барашек сняли, чтоб случайно не закрыть, при работающем/порвет трубу над насосом/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 28 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 5 минут назад, yrport сказал: Демонтировать, на его месте должен стоять обр клапан. Барашек сняли, чтоб случайно не закрыть, при работающем/порвет трубу над насосом/ Да, обратного клапана нет. Похоже, есть смысл добавить. Возможно, в случае включения насоса "в стенку" вариантов развития событий много - порвёт трубу или рассоединит фитинг. Не знаю точно, но предполагаю, что ПЭ труба к насосу подключена с помощью компрессионного фитинга. Спасибо за подсказки по вопросу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 6 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2021 В 28.08.2021 в 12:50, yrport сказал: При таких данных штуцирование не нужно и кран бесполезен. Из того, что тут написано. Насос висит на 10 м. Статика 2-3м, при динамике (с придавленным шаровым краном проходным сечением на 90%) уровень опускается на 3-4м. Имхо, если открыть кран - динамика упадет ниже насоса и начнет хватать воздух. По ОК - думаю, он висит на насосе. Ставить еще один - зачем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tesla2176 Опубліковано: 11 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2021 В теории там должен стоять вентиль для осуществления возможной регулировки. Вентиля небыло - поставили шаровый кран. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 11 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2021 38 минут назад, tesla2176 сказал: В теории там должен стоять вентиль для осуществления возможной регулировки. Вентиля небыло - поставили шаровый кран. регулировки чего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tesla2176 Опубліковано: 11 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2021 5 часов назад, yrport сказал: регулировки чего? Скорости протока, прижать иногда помогает если песочит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 13 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2021 В 11.09.2021 в 15:45, tesla2176 сказал: Скорости протока, прижать иногда помогает если песочит Так не песочит же Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tesla2176 Опубліковано: 13 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2021 (змінено) 10 часов назад, yrport сказал: Так не песочит же Ну у меня сразу тоже не песочило. Сейчас песочит летом и осенью. В итоге сначала появился вентиль а потом плавный пуск Змінено 14 вересня 2021 користувачем tesla2176 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 15 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2021 В 06.09.2021 в 11:54, maksym сказал: Из того, что тут написано. Насос висит на 10 м. Статика 2-3м, при динамике (с придавленным шаровым краном проходным сечением на 90%) уровень опускается на 3-4м. Имхо, если открыть кран - динамика упадет ниже насоса и начнет хватать воздух. По ОК - думаю, он висит на насосе. Ставить еще один - зачем? Не знаю, есть ли обратный клапан сразу на выходе насоса. Не обратил внимание во время установки насоса. В кессоне такого обратного клапана нет. Динамический уровень был определён забором воды сразу после бурения скважины каким-то высокопроизводительным насосом, который имел пропускную способность даже больше, чем 3,6 куб. метра в час. Шаровый кран убрали. Пока не было замечено, чтобы на выдаче вместе с водой был также воздух. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...