xtrail Опубліковано: 11 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2009 облазил пол форума, и не нашел, знаю что где-то писали, вопрос в след, мне кажется что окна низковато, можно ли перенести несущую перемычку над окном выше на 20см и как правильно это сделать, а старую перемычку выбить? над перемычкой железобетонная плита.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 11 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2009 Можно, но лучше не нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RMP3000 Опубліковано: 12 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2009 Можно, но лучше не нужно. я тоже так думаю.:drinks: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
savvang Опубліковано: 17 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2009 Можно, но лучше не нужно. +1:beer: поддерживаю!!!!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Werewolf Опубліковано: 17 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2009 Я, как технодзор в строительстве, скажу, что можно, и без каких-либо проблем. Правильно по форуму задала вопрос и вот нашла: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=24972 А все остальные - трусы, или неучи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 17 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2009 облазил пол форума, и не нашел, знаю что где-то писали, вопрос в след, мне кажется что окна низковато, можно ли перенести несущую перемычку над окном выше на 20см и как правильно это сделать, а старую перемычку выбить? над перемычкой железобетонная плита.... Во первых ,нужен чертеж(эскиз) вид с фронта, укажите толщину стены,материал (из чего она сделана) высоту от верха перемычки до низа Ж/Б плиты (я так понял ,что плиты опираются на данную стену ,т.е. она несущая) укажите ширину проема . Вот тогда Вам смогут дать квалифицированный совет:drinks: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 23 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 Во первых ,нужен чертеж(эскиз) вид с фронта, укажите толщину стены,материал (из чего она сделана) высоту от верха перемычки до низа Ж/Б плиты (я так понял ,что плиты опираются на данную стену ,т.е. она несущая) укажите ширину проема . Вот тогда Вам смогут дать квалифицированный совет:drinks: стена с пеноблока, шырина 30см, до перекрытия 60см+ перемычка(старая) =80см , хочется поднять как раз на 1 перемычку (20см), ширина проема 2метра FOTO Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 23 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 Если судить и того ,что видно на фото ,то снимите плиты ,подымите перемычку (разобрав при этом часть стены) ,в противном случае -это очень рискованная операция (очень большой проем) . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 23 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 Плиты перекрытия подпереть распорками, лучше винтовыми. Перемычку после перестановки "подбить" раствором саморасширяющимся. Перестановка перемычек в несущих стенах - дело обыденное, только требует аккуратности и внимания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Student Опубліковано: 23 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 Добрый день. Худшая ситуация была у меня: старый австрийский дом, монолитные перекрытия + балки из двутавра, фундамент дома просел от времени - пошел перекос, трещина на пол кулака в перемычке сделанной из кирпичей - в общем все это держалось на честном слове и штукатурке + рама окна. Нужно было выбить раму, вставить в перемычку двутавр или швелера минимум 180, плюс обварить окно уголком минимум 100. Если учесть, что фасад обшит ракушняком - значит все нужно было делать изнутри. На первый взгляд все шесть прорабов, которым я рассказывал свою проблему грили, шо ща все будет, прийдя на объект, посмотрев тут же рассказывали, что у них очень много работы и тихо мирно уходили в никуда. В общем, за хорошие деньги я таки нашел чела. Правильно написал Starper, подпирали перекрытие и балку винтовыми распорками - в Вашем варианте плиту и делали работу. Только адекватных людей найдите и всьо буде добре. Могу добавить, что в моем варианте конструктор, который разрабатывал конструкцию два раза был у меня дома - сильно сложно было. С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 23 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 Если судить и того ,что видно на фото ,то снимите плиты ,подымите перемычку (разобрав при этом часть стены) ,в противном случае -это очень рискованная операция (очень большой проем) . снять плиты не могу, потому что уже сделали 2 этаж и крышу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 23 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 Starper полностью с тобой согласен ,безвыходных ситуаций нет,сделать можно все ,но если человек обратился на форум ,значит никто из "его" строителей не смог ему ничего разумного посоветовать(я вообще подумал ,что второго этажа нет ,соответственно дело плевое и.т.д ) Если ставить распорки ,То надо обязательно вверху и внизу поставить что то вроде распределительных прогонов (допустим швеллер №12 Длинной метров по 3.)и потом уже на них ставить распорки (в прогонах в местах установки подпорок нужно сделать гнезда ,чтобы распорка не ушла) прогоны лучше временно закрепить дюбелями (верхний к потолку,нижний к нижним плитам) дело в том ,что при демонтаже старой перемычки при работе перфораторов будут вибрации а это не шутки в данном случае ,тем более ,что плиты нне защемлены между собой (для этого и нужны распределительные прогоны) Если будут заводить новые Ж/Б перемычки ,то встанет вопрос :как подпереть ту часть стены ,что за торцами плит (плиты же опираются на половину стены ,а то и того меньше) поэтому ИМХО нужно воспользоваться классической схемой :из двух швелеров и стяжек(в данном случае мин. №20 и длинной мин. 2.8 м. каждый) Подпереть плиты,прорезать штробы под полки швелеров или под весь швелер, вставить швелера ,стянуть шпильками(например м20) ,потом разобрать перемычку,потом аккуратно снять подпорки. Минусы данного спосба -мостики холода И внешний вид перемычки ,ее как правило прячут под утеплитель и.т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 23 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 [,значит никто из "его" строителей не смог ему ничего разумного посоветовать(и.т.д. Согласен. Я ответил только на вопрос:"Можно ли...", как бы ожидая следующего вопроса:"А как...?" И думалось мне:"-И тут войду я, весь в белом..., и отвечу на все вопросы" Но вы меня опередили. Что ж..Молодежь рулит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...