56 минут назад, Shturman1 сказал:

а автомат какой стоит выше по схеме, то есть перед контактором? Если автомат на 25 А, то действительно для надежности лучше взять контактор на ступень выше

Стоит MC232A на 32А и, как я теперь вижу, 400В. 32А видимо остался когда планировалась большая мощность, чем получилась; а почему 400В - у меня нет объяснения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, madrugador сказал:

 а почему 400В - у меня нет объяснения.

Потому что 220 может легко превратиться в 400.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, igorjk сказал:

Умные люди РН устанавливают туда  где им место, а не тыкают куда не попадя. И если я, к примеру, уходя из дома  захочу отключать линии освещение в котедже мастер выключателем, то РН мне вряд ли поможет, даже самое дешевое. 

ЗЫ

А что значит "управлять по нулю"? 

Куда поставите, то и будете отключать. У РН есть 3 клеммы: вход, выход и ноль. Вот по нулю оно и управляется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, aleksey02 сказал:

Вот по нулю оно и управляется

это вы имеете ввиду в нулевом проводе установить выключатель и им коммутировать отключая и включая питание на РН?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я объясню. Я немного упростил по поводу "всей квартиры" и скажу почему. На данный момент имеется реле ESC125, управляемое мастер-выключателем, отключает весь свет, а также часть розеток, роллеты и некоторое оборудование. Поскольку в розетки может быть воткнуто всё, что угодно (один только миксер 3.5 кВт), то даже часть розеток можно рассматривать как "всю квартиру". По поводу этого установленного реле у меня возникли сомнения в силу всего выше описанного.

Также имеется реле ABB LSS1/2. Неприоритетные линии L1 и L2 которого по факту не использовались, потому что ничего ещё не было подключено, а реле туда не поставили (макс. ток 16А). Теперь по очереди начинает всё подсоединятся к ним (кондиционеры, варочная поверхность, духовка и пр.), и нужно подключить L1 и L2 через реле по схеме, поскольку суммарный так может превысить 16А. По сути получается, что каждое из двух реле будет отключать ещё "всю квартиру", учитывая сколько потребителей может там понавешиваться.

Касательно 400В. Не уверен что в этом есть смысл, учитывая стабилизатор.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, madrugador сказал:

На данный момент есть два немного разных мнения, даже не знаю что выбрать. Я бы уже плюнул и взял бы контактор на порядок выше, но имеются проблемы с местом, поэтому не хочется брать просто так. Может есть какие-то нормативы или ссылки на то, что обычная квартира - это АС-7А?

 

Нет таких нормативов, да и в квартирах контакторам делать нечего. 

Попробую Вам немгожко подсказать что и как. Коммутирующая способность контакторов это токи в  момент вкл/откл под нагрузкой, т.е. если бы у Вас не стоял выключатель. Если же он(и) есть, то контактором Вы только подаете питание в линию, а все ударные токи примут на себя выключатели в момент вкл. В таком случае с категорийностью вообще можете не заморачиваться. Но я все же  рекомендую выбирать контактор большего номинала нежели АВ, так он прослужит гораздо дольше. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, madrugador сказал:

один только миксер 3.5 кВт

Это миксер на 1-2 м3 бетона для производства еврозабора? Тогда о какой квартире речь? Тут будет 100% индуктивная нагрузка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, Shturman1 сказал:

это вы имеете ввиду в нулевом проводе установить выключатель и им коммутировать отключая и включая питание на РН?

Именно так

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, aleksey02 сказал:

Это миксер на 1-2 м3 бетона для производства еврозабора? Тогда о какой квартире речь? Тут будет 100% индуктивная нагрузка.

Та не. Кухонный миксер. Там какая-то индукция встроенная.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, aleksey02 сказал:

Куда поставите, то и будете отключать. У РН есть 3 клеммы: вход, выход и ноль. Вот по нулю оно и управляется.

Я же писал про умных людей. Простите, это не о Вас. 

Просто контактор и РН это совершенно разные аппараты, с совершенно разными функциями. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, igorjk сказал:

Я же писал про умных людей. Простите, это не о Вас. 

Просто контактор и РН это совершенно разные аппараты, с совершенно разными функциями. 

Абсолютно поддерживаю ваше мнение коллега.
В реле напряжения стоит бистабильное реле без всяких дугогасительных камер и прочих магнитных расцепителей дуги. Использовать его как контактор это все равно что членом поленья колоть. Можно, но больно и малоэффективно. 

spacer.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 20.07.2021 в 22:19, ЭлектроМеханиК сказал:

Абсолютно поддерживаю ваше мнение коллега.
В реле напряжения стоит бистабильное реле без всяких дугогасительных камер и прочих магнитных расцепителей дуги. Использовать его как контактор это все равно что членом поленья колоть. Можно, но больно и малоэффективно. 

spacer.png

У контакторов до 100А нет никаких гасителей.

У одномодульного "контактора" внутри будет ещё меньшее реле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажу как пользователь щитка. Возможно некоторая экономия и будет, но для меня намного больше недостатков.

1. Меньшая простота. Я, например, вряд ли разберусь в такой коммутации реле.

2. Худшая поддержка. Вам понадобиться более квалифицированный электрик для поддержки. Замену же просто реле можно сделать практически самому (не буду говорить про моменты затяжки ключами, которых у меня нет). И как результат больший шанс что вам что-то напортачат.

3. Не всегда (мой случай) это вообще может сэкономить. Ведь возможно придётся брать больший щиток, а это тоже деньги. К тому же больший щиток может потянуть за собой изменения в окружающем пространстве: что-то куда-то не влезет и т.п.

4. Личное субъективное эстетическое мнение: мне больше нравится видеть контактор там где должен быть контактор.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 часов назад, madrugador сказал:

Скажу как пользователь щитка. Возможно некоторая экономия и будет, но для меня намного больше недостатков.

1. Меньшая простота. Я, например, вряд ли разберусь в такой коммутации реле.

2. Худшая поддержка. Вам понадобиться более квалифицированный электрик для поддержки. Замену же просто реле можно сделать практически самому (не буду говорить про моменты затяжки ключами, которых у меня нет). И как результат больший шанс что вам что-то напортачат.

3. Не всегда (мой случай) это вообще может сэкономить. Ведь возможно придётся брать больший щиток, а это тоже деньги. К тому же больший щиток может потянуть за собой изменения в окружающем пространстве: что-то куда-то не влезет и т.п.

4. Личное субъективное эстетическое мнение: мне больше нравится видеть контактор там где должен быть контактор.

Хочу задать простой вопрос - Вы из каких критериев ввходите когда покупаете себе автомобиль? 

Вряд ли это будут простота, экономия комфорта и самостоятельная ремонтабельность. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 6 місяців потому...

Есть однофазный погружной насос: In=8.3A, P2=1.1kW.

Подойдет ли к нему контактор ESC225 у которого In=8.5А для режима AC7b?

ПС. Почему у контакторов электрическая износостойкость намного ниже механической (60,000 против 1,000,000, причем в нашей версии datasheet по электирческой исносостойкости вообще указано 30,000)? И какой смысл механической износостойкости, если она выше электрической и отсутвует возможность механического переключения?

Змінено користувачем delic