nafone Опубліковано: 12 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2021 Здравствуйте Решил установить забор из профнастила, к участку примыкает еще одна дорога, решил сделать второй въезд и пользоваться им при необходимости. Возможно будет прицеп для авто,и там где то его хранить. Сейчас закупаю металл для забора, сделал калькуляцию для стоек и остался открыт вопрос какой металл взять для самих створок ворот. Ширина ворот планируется 4 м,высота 1,85 мм. Будет остаток 4 м профиля 40*20*2 от перекладин забора, вот и спрашиваю вас можно ли створки таких размеров сделать все из профиля 40*20*2? 1. Ворота использоваться будут редко, лицо профнастила планирую во двор, а створки открываться хочу наружу - есть ли какая то загвоздка в таком случае? 2. Если расположить 40*20 таким образом что петли установить на профиле где размер 40 ,то норм 20 мм для крепежа листов профнастила? 3. Гляньте общий вид ворот,все ли ок? ) на фото пытался все изобразить) заранее спасибо за ваши советы) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 12 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2021 (змінено) Стойки 60х40 лучше повернуть на 90гр. и перенести их внутрь вместе с с продольным профилем 40х20, иначе шпана будет лазить по ним, заглядывать... Столбы 80х80 тоже можно задвинуть внутрь, тогда ворота будут открываться полностью(практически на 180гр. Змінено 12 липня 2021 користувачем lastandr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nafone Опубліковано: 12 липня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2021 26 минут назад, lastandr сказал: Стойки 60х40 лучше повернуть на 90гр. и перенести их внутрь вместе с с продольным профилем 40х20, иначе шпана будет лазить по ним, заглядывать... Столбы 80х80 тоже можно задвинуть внутрь, тогда ворота будут открываться полностью(практически на 180гр. столбы 80*80 вовнутрь и смещены,то есть 60*40 развернуть, будет жестче конструкция? как я понял тогда во дворе будут видны все столбы и перекладены как на фото меня больше сейчас интересует конструктив ворот...и профиль ли 40*20*2 годится для створок? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 12 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2021 5 минут назад, nafone сказал: 40*20*2 годится для створок? Как по мне, то для крепления петель ворот слабоват, а на остальные элементы пойдет, только среднюю трубу нужно пустить по диагонали для увеличения жесткости конструкции... 14 минут назад, nafone сказал: 60*40 развернуть, будет жестче конструкция? Да, по ветроустойчивости надежней... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nafone Опубліковано: 14 липня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2021 подскажите по поводу установки столбов Рисунок 1 Заглубляю буром диаметром 200мм для столбов 60*40*3 на высоту 800мм, устанавливаю столб + заливаю бетон на высоту 500 мм, на профильную трубу накидываю пластиковую трубу диаметром 110 мм, и высотой 450мм, и полость между пластиковой и столбом заливаю бетоном, а полость между пластиковой и грунтом засыпаю щебнем. Как вам такой способ,или 500 мм бетона будет мало и надо бурить глубже? Живу в Закарпатье, достаточно тепло зимой. Рисунок 2 Все тоже самое что и в рисунке 1, но внизу у основания пытаюсь как то сделать грибок большем диаметром чем просверлено буром. Как этот вариант? 3. Нужно ли в таком случае наваривать арматуру на столбы? 4. нужно ли делать отверстие прямоугольное внизу столба чтоб бетон зашел вовнутрь столба,или это глупость и лишняя работа? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз