Уважаемые форумчане, подскажите какой оптимальный пирог тепло и гидроизоляции выбрать для фундамента и в дальнейшем отмостки. Схем такое количество, особенно по технологии Техониколь, что не знаем как быть. Строители советуют просто наклеить еппс на фундамент на ляпухи снаружи без гидроизоляции, в проекте приведена схема Технониколь с мастикой, плантером и прочим, что потянет много денег..сосед вообще не утеплял и не гидроизолировал.

Что нужно обязательно, а от чего можно отказаться?  Уровень грунтовых вод 3.5 м

1.PNG

2.PNG

4.PNG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Строители правильно советуют.

2. Последний рисунок не соответствует Вашему случаю, так как на рисунке есть подвальное помещение, которое, естественно, нужно хорошо изолировать. У Вас же просто кусок бетона (фундамент) с трех сторон, окруженный грунтом.

3. На рисунке показано поведение бетона в сухой и мокрой среде.

img001.jpg

Змінено користувачем Propeller
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, abssolut сказал:

Строители советуют просто наклеить еппс на фундамент на ляпухи снаружи без гидроизоляции

Тока добавьте сюда еще дюбеля-зонтики для надежности( по 5шт. на лист)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

39 минут назад, Propeller сказал:

1.Строители правильно советуют.

2. Последний рисунок не соответствует Вашему случаю, так как на рисунке есть подвальное помещение, которое, естественно, нужно хорошо изолировать. У Вас же просто кусок бетона (фундамент) с трех сторон, окруженный грунтом.

3. На рисунке показано поведение бетона в сухой и мокрой среде.

img001.jpg

Спасибо, получается в нашем случае в гидроизоляции смысла нет? Схема в нашем проекте ( 2я картинка)  включает ее, еще и пленку, поэтому решили уточнить тут. Да и других примеров масса когда и внутри пазух фундамента  обрабатывают не имея цокольного этажа. 

 

А по качеству ЕППС не подскажите, какой лучше брать для утепления фундамента? Екоплит, Технониколь Карбон Еко, SWEETONDALE, Техноплекс и прочие..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 минут назад, abssolut сказал:

А по качеству ЕППС не подскажите, какой лучше брать для утепления фундамента? Екоплит, Технониколь Карбон Еко, SWEETONDALE, Техноплекс и прочие..

На этот вопрос я - пасс. Может подтянутся жители форума и посоветуют.

 

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 минуты назад, abssolut сказал:

по качеству ЕППС не подскажите, какой лучше брать для утепления фундамента?

Да берите любой, по теплоизоляционным параметрам они примерно одинаковы...

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 часа назад, lastandr сказал:

Да берите любой, по теплоизоляционным параметрам они примерно одинаковы...

Подскажите, пожалуйста, какой должен быть отступ арматуры от внешнего края при заливке плиты по ленте? У нас дополнительно 5 см еппс по контуру идет. Сантиметра 2-3 от еппс достаточно или можно больше? 

И есть ли ограничения на количество стыков в арматуре? Где то видели, что не больше 1, но так не выходит.

Змінено користувачем abssolut
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, abssolut сказал:

есть ли ограничения на количество стыков в арматуре

По количеству стыков нет, но есть требования не располагать стыки соседних стержней в одном сечении и нахлест арматуры при этом должен быть не менее 40-ка диаметров арматуры. Защитный слой бетона не менее 20-30мм

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 часов назад, lastandr сказал:

По количеству стыков нет, но есть требования не располагать стыки соседних стержней в одном сечении и нахлест арматуры при этом должен быть не менее 40-ка диаметров арматуры. Защитный слой бетона не менее 20-30мм

А есть нормы по максимально возможному отступу? Пытаемся прикинуть оптимальную нарезку арматуры по плите, что б меньше отходов.

У нас длина 12,24 м, по контуру плиты 5 см еппс, остается на плиту 12,14 м , если делать отступ по 2-3 см, то не хватает каких то 8 см что б брать 12 арматуру и не возится с порезкой и стыковкой 6м.

Но не много ли будет отступ по 7см?

Спасибо большое за помощь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 минут назад, abssolut сказал:

Но не много ли будет отступ по 7см?

Ежели плита опирается на фундамент шириной 400мм, то будет нормально...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, lastandr сказал:

Ежели плита опирается на фундамент шириной 400мм, то будет нормально...

спасибо, да, фундамент 40, за вычетом 5 см еппс, остается 35 см опирания.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, abssolut сказал:

фундамент 40, за вычетом 5 см еппс, остается 35 см

Если рисунок в начале темы из вашего проекта, тогда фундамент должен быть 400мм,а утепление сюда не входит...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, lastandr сказал:

Если рисунок в начале темы из вашего проекта, тогда фундамент должен быть 400мм,а утепление сюда не входит...

рисунок наш, там дополнительное утепление по контуру плиты 5см, поэтому плита не доходит до края фундамента

Screenshot_20210710-150148_QuickPic.jpg

Змінено користувачем abssolut
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Особого смысла в этом не вижу...сам фундамент ведь утеплен 5-кой, а он с плитой "дружит" вплотную...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

27 минут назад, lastandr сказал:

Особого смысла в этом не вижу...сам фундамент ведь утеплен 5-кой, а он с плитой "дружит" вплотную...

та уже заложили, поэтому сейчас остался вопрос по арматуре, не будут ли слишком большие отступы пои цельной 12 арматуре.

35 см опирание на фундамент и отступ арматуры по 7 см от края (

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 10.07.2021 в 18:23, lastandr сказал:

Все будет нормально, не терзайте себя...:classic_smile:

А по поводу гидроизоляции внешних стен фундамента..ее точно не нужно? Смотрю на форуме мнения разделились, не пойму чего так (

Пересмотрели ютуб, кто то делает, кто то нет..имея такой же фундамент и отсутсвие цокольного этажа.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

36 минут назад, abssolut сказал:

А по поводу гидроизоляции внешних стен фундамента..ее точно не нужно?

Да, конешно, не нужно...Ее даже на вашем малюнке нет...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, lastandr сказал:

Да, конешно, не нужно...Ее даже на вашем малюнке нет...

Ее на схеме дома в срезе нет, но ниже в проекте приведена схема утепления по технологии Технониколь

2.PNG.b08a65ba725148a452b552509e77e43f.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, abssolut сказал:

Ее на схеме дома в срезе нет, но ниже в проекте приведена схема утепления по технологии Технониколь

 

Ой, да делайте , как хотите...чё мы тут , уговаривать что ли будем...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, lastandr сказал:

Ой, да делайте , как хотите...чё мы тут , уговаривать что ли будем...

если можно без нее, то чего деньги закапывать😅

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

08.07.2021 в 15:17, abssolut сказав:

А по качеству ЕППС не подскажите, какой лучше брать для утепления фундамента? Екоплит, Технониколь Карбон Еко, SWEETONDALE, Техноплекс и прочие..

В ЕППС є показник - водопоглинання. Ось він повинен бути мінімальним. Особливо коли використовується ЕППС в якості комбінованого захисту фундаменту - теплоізоляція+гідроізоляція. Так і обирайте.

Змінено користувачем ДОКС
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

щодо "пірога"...
1. ґрунтувати повністю сухий бетон бітумним праймером (поверхню попередньо підготувати)
2. ґрунтовка має висохнути
3. "зашорошити" наждачкою чи теркою ту сторону плити ЕППС, яка буде приклеюватися
4. нанести гребінкою на всю поверхню мастику 
5. міцно притиснути
6. стики після висихання можна заповнити бітумним герметиком
7. ніяких мембран та дюбель-кріплень не потрібно

  

photo_2021-07-10_20-10-11.jpg

Змінено користувачем ДОКС
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

36 минут назад, ДОКС сказал:

щодо "пірога"...
1. ґрунтувати повністю сухий бетон бітумним праймером (поверхню попередньо підготувати)
2. ґрунтовка має висохнути
3. "зашорошити" наждачкою чи теркою ту сторону плити ЕППС, яка буде приклеюватися
4. нанести гребінкою на всю поверхню мастику 
5. міцно притиснути
6. стики після висихання можна заповнити бітумним герметиком
7. ніяких мембран та дюбель-кріплень не потрібно

  

photo_2021-07-10_20-10-11.jpg

Спасибо, а какие праймер и мастику Вы используете? Мастика технониколь по инструкции должна сохнуть 24 часа, а потом клей пена для приклейки еппс

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 годин тому, abssolut сказав:

а какие праймер и мастику Вы используете? Мастика технониколь по инструкции должна сохнуть 24 часа, а потом клей пена для приклейки еппс

У проєктах своїх зазвичай виробника не визначаю - залишаю той вибір замовнику. На об'єкті, що на фото - бітумний праймер та мастика №27 Техноніколь.

щодо піни ... це дешевший варіант й не зовсім подобається. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...