Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Электрокотел, комбинированный бойлер, теплые полы

wstudiokiwi

Рекомендовані повідомлення

Всем привет!

Подходит время сборки котельной для одноэтажного дома 100 м.кв.

Отопление только ТП (9 контуров), электрокотел 10.5 кв Тенко, бойлер комбинированный 100л.

 

Вопрос в работоспособности всей системы: планировал сделать подогрев бойлера через систему ТП и догрев теном при необходимости. Вчера пообщался с сантехником и он посоветовал не подключать нагрев бойлера от ТП по причине, что ТП - это низкотемпературная система отопления и бойлер она качественно не нагреет, а если включать догрев теном, то в систему ТП будет подаваться температура выше необходимой.

Поделитесь опытом как сделать правильно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. А смысл догревать бойлер от котла, и то и то греется напрямую электрикой, выгоды никакой нет от слова совсем. Если б у Вас полы грелись тепловым насосом, например, тогда да, а так отопление отдельно, полы отдельно, просто и сердито (у меня именно так на сегодня сделано).

  • Лайк 1
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

31 минуту назад, Maryan_bhfz сказал:

Добрый день. А смысл догревать бойлер от котла, и то и то греется напрямую электрикой, выгоды никакой нет от слова совсем. Если б у Вас полы грелись тепловым насосом, например, тогда да, а так отопление отдельно, полы отдельно, просто и сердито (у меня именно так на сегодня сделано).

хотелось зимой, когда работает отопление ТП, что б бойлер грелся от этой системы и паралельно догревался тэном. Какая никакая, а экономия)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 часов назад, wstudiokiwi сказал:

Поделитесь опытом как сделать правильно?

Начать с теплопотерь дома, сравнить с тем, что Вы уже сделали. И забыть все, что Вы нафантазировали по котельной.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У котла есть летний и зимний режим работы. К электрокотлу покупать БКН комби, маразм. Но сантехника мы не слушаем, все знаем сами, впрочем и дантисту говорим, как лечить.

Змінено користувачем naupv
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 часов назад, naupv сказал:

У котла есть летний и зимний режим работы. К электрокотлу покупать БКН комби, маразм. Но сантехника мы не слушаем, все знаем сами, впрочем и дантисту говорим, как лечить.

я не говорил, что сантехника не слушаю) себе нафантазировал, что это рабочая схема и решил переспросить

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×