Присматриваю к осени ТН, верен ли примитивный расчёт?

Prof.Moriarti

Рекомендовані повідомлення

Дом 130 кв.м. из ракушняка + 1 кирпич + 100 мм минваты, перекрытие 250 мм минваты, цоколь пока не утеплён. В онлайн-калькуляторах не нахожу ракушняка, поэтому иду от обратного:

в январе, феврале и марте на отопление электрокотлом уходило по 2100 кВт, можно ли считать мощность требуемого отопителя как 2100/30/24 = 3 кВт (это если включён постоянно). Беру тройной запас (и учитываю завышенный продавцом СОР) и получаю 9 кВт, как и у электрокотла.

Верно ли я понял что следует подбирать ТН  такой мощности, плюс-минус?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ракушняк холодный материал. Для Вашего дома нужен тн 8 Квт. Если Вы просто поделили расход на часы то получили среднюю потребляемую мощность, а есть пиковая нагрузка, которую тн должен покрывать. Либо ставить тн слабее и в пике дотапливать электрокотлом

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ракушняк - совсем не холодный, а про пиковую нагрузку я вроде и писал - тройной запас мощности для неё. Электрокотел убирать не собираюсь, буду догоняться им при надобности - значит и тройной запас, думаю, не обязателен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 30.06.2021 в 10:34, Prof.Moriarti сказал:

Верно ли я понял что следует подбирать ТН  такой мощности, плюс-минус?

Если грунт-вода для полного покрытия теплопотерь. - то 9 кВт Вам подойдет.

Если воздух-вода под половину кВт при -7С наружного, - 4,5 кВт.

Посмотрите например, kotly.org.ua/teplovye-nasosy.html

MHC V7W? 4.8кВт при -7С наружного. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 годин тому, Prof.Moriarti сказав:

Ракушняк - совсем не холодный.

Щильність ракушняка в середньому 2300  кг/м3 (у цегли від 1700-1900 кг/м3 до 1100-1400 кг/м3), тобто ракушняк більш "холодний", навіть за повнотільну рядову цеглу, не кажучи про газосілікати. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а я вичитував щільність 800-2300 кг/м3

Змінено користувачем Prof.Moriarti
тн переплутав з кг
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
В 30.06.2021 в 10:34, Prof.Moriarti сказал:

Дом 130 кв.м. из ракушняка + 1 кирпич + 100 мм минваты, перекрытие 250 мм минваты, цоколь пока не утеплён. В онлайн-калькуляторах не нахожу ракушняка, поэтому иду от обратного:

в январе, феврале и марте на отопление электрокотлом уходило по 2100 кВт, можно ли считать мощность требуемого отопителя как 2100/30/24 = 3 кВт (это если включён постоянно). Беру тройной запас (и учитываю завышенный продавцом СОР) и получаю 9 кВт, как и у электрокотла.

Верно ли я понял что следует подбирать ТН  такой мощности, плюс-минус?

Плюс / Минус ТН на 9 кВт тепловой мощности вам хватит на свой дом в 130 м2.