Проводка в полу: под или над утеплителем в стяжке?

vovapk

Рекомендовані повідомлення

1 час назад, standov сказал:

а сколько у вас этих самых кабелей в трубе входит в щит? Вот например щит на 56 модулей, ну пусть автоматов там будет 40, у вас действительно 40 труб входит в щит? (у меня с гофрой 16й не получился этот фокус, пришлось гофру подрезать до щита)

 В цей щит що на фото заходить 20труб , і ще штук 8-10 можна завести , а він чи на 18 , чи на 24 модуля , точно не памятаю.  Думаю на скільки автоматів розрахований щит , стільки труб можна завести.

IMG_20200316_103300.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, andrey_ka сказал:

 В цей щит що на фото заходить 20труб , і ще штук 8-10 можна завести , а він чи на 18 , чи на 24 модуля , точно не памятаю.  Думаю на скільки автоматів розрахований щит , стільки труб можна завести.

IMG_20200316_103300.jpg

Ну на один ряд может и хватит, а когда их 4-5 то думается все будет трошечки не так.

Пс. Думал я замороченный )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только ради того, чтобы потенциально через 100 лет (условно) иметь возможность заменить проводку разводить ПНД трубой вместо гофры? Это жесткач...

Явно для себя делаете? Ни один электрик бы так не стал заморачиваться (феном гнуть повороты примыкания).

И при каких обстоятельствах может потребоваться перетянуть кабель?? От старости он у вас там сгниет или перебьют? 

Вариант от старости я отбрасываю, а если перебьют, проще просто в том месте поставить коробку и зашпаклевать заново ИМХО.

З.Ы. Я тоже понял, что я нифига не заморачиваюсь

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 часов назад, sidus сказал:

Только ради того, чтобы потенциально через 100 лет (условно) иметь возможность заменить проводку разводить ПНД трубой вместо гофры? Это жесткач...

Явно для себя делаете? Ни один электрик бы так не стал заморачиваться (феном гнуть повороты примыкания).

И при каких обстоятельствах может потребоваться перетянуть кабель?? От старости он у вас там сгниет или перебьют? 

Вариант от старости я отбрасываю, а если перебьют, проще просто в том месте поставить коробку и зашпаклевать заново ИМХО.

З.Ы. Я тоже понял, что я нифига не заморачиваюсь

 

Трубу используют не для сменяемости линии, забудьте этот бред, а от механических повреждений - что бы работяги его не затоптали. 

Я электрик, и я заморачиваюсь, зато ни разу не приезжал на ремонты питающих кабелей. 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 часов назад, sidus сказал:

Так а разве гофра (тяжелая) не защищает от этого?

Не знаю, не пользуюсь такими. 

Рекомендую посмотреть в чем прокладывают кабели застройщики многоэтажек. Они уж точно себя не обделят. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 минут назад, igorjk сказал:

Не знаю, не пользуюсь такими. 

Рекомендую посмотреть в чем прокладывают кабели застройщики многоэтажек. Они уж точно себя не обделят. 

Так в этом и суть. Цену смотрел? Но и ГОСТы , хоть на бумаге, они бдють.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Firetuf сказал:

Так в этом и суть. Цену смотрел? Но и ГОСТы , хоть на бумаге, они бдють.

Просто было на бумаге, да им встретились овраги.... )))) 
Застройщики..... Я иногда думаю что будет если произойдет землетрясение по типу Румынского в 1977 году.... Когда в Киеве трясло с силой в 6 балов по шкале Рихтера..... В Бухаресте тогда 1,5 тысячи народа раздавило как тапочком таракана. Так тогда такой высотности застройки не было.

Змінено користувачем ЭлектроМеханиК
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне электрики порекомендовали для укладки проводки в стяжке использовать гофру ПВХ КОПОС 20 мм Super Monoflex 1220 D F50D, с протяжкой стойкую к УФ.

Касательно самой укладки, предлагают сначала уложить 100 мм утеплителя ПСБ оставив вдоль стен где будет прокладываться кабель 100 мм зазор. Туда укладывать по плитам перекрытия кабель в гофре, сверху залить 50 мм бетон и уходить 50 мм ЕППС, выходя на один уровень с мои утеплителем. Ну а дальше как обычно трубы тёплого пола и стяжка. Мне кажется такой вариант самый правильный, и не будет контакта с утеплителем, и не в зоне нагрева тёплого пола.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 минут назад, vovapk сказал:

Мне электрики порекомендовали для укладки проводки в стяжке использовать гофру ПВХ КОПОС 20 мм Super Monoflex 1220 D F50D, с протяжкой стойкую к УФ.

Касательно самой укладки, предлагают сначала уложить 100 мм утеплителя ПСБ оставив вдоль стен где будет прокладываться кабель 100 мм зазор. Туда укладывать по плитам перекрытия кабель в гофре, сверху залить 50 мм бетон и уходить 50 мм ЕППС, выходя на один уровень с мои утеплителем. Ну а дальше как обычно трубы тёплого пола и стяжка. Мне кажется такой вариант самый правильный, и не будет контакта с утеплителем, и не в зоне нагрева тёплого пола.

Свое видение я высказал чуть выше. К сказанному могу только добавить что в стяжке гофра стойкая к УФ Вам и нафиг не нужна. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 21.07.2021 в 09:28, vovapk сказал:

Мне электрики порекомендовали для укладки проводки в стяжке использовать гофру ПВХ КОПОС 20 мм Super Monoflex 1220 D F50D, с протяжкой стойкую к УФ.

Касательно самой укладки, предлагают сначала уложить 100 мм утеплителя ПСБ оставив вдоль стен где будет прокладываться кабель 100 мм зазор. Туда укладывать по плитам перекрытия кабель в гофре, сверху залить 50 мм бетон и уходить 50 мм ЕППС, выходя на один уровень с мои утеплителем. Ну а дальше как обычно трубы тёплого пола и стяжка. Мне кажется такой вариант самый правильный, и не будет контакта с утеплителем, и не в зоне нагрева тёплого пола.

Я тоже не понимаю, зачем в бетоне стойкость к УФ? Там важнее теханич. прочность гофры.

По поводу способа, зачем так усложнять? Это у вас трассы все будут идти возле стен? Уже представляю, какой перерасход кабеля будет...да и хватит ли для трассы 50х100мм особенно в местах возле щитков? 

А чего вам не понравился способ, который все предложили? Пусть электрики по полу положал и все, а потом уже поверх утеплитель + подрезка.

И может вам просто по потолку пустить? Сантехники скажут спасибо!

Змінено користувачем sidus
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, sidus сказал:

И может вам просто по потолку пустить? Сантехники скажут спасибо!

Та сантам пофиг, в случае прокладки кабелей в пе трубе, ихний такер никаким боком их не заденет. 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, igorjk сказал:

Та сантам пофиг, в случае прокладки кабелей в пе трубе, ихний такер никаким боком их не заденет. 

 

Точнее говоря: скажут спасибо те, кто утеплитель будут ложить на перекрытие (меньше подрезок в разы). Сантехникам тоже немного удобнее владеть полом полностью, а не делить его с электриками

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
19.07.2021 в 18:40, sidus сказав:

Только ради того, чтобы потенциально через 100 лет (условно) иметь возможность заменить проводку разводить ПНД трубой вместо гофры? Это жесткач...

Явно для себя делаете? Ни один электрик бы так не стал заморачиваться (феном гнуть повороты примыкания).

И при каких обстоятельствах может потребоваться перетянуть кабель??От старости он у вас там сгниет или перебьют? 

Вариант от старости я отбрасываю, а если перебьют, проще просто в том месте поставить коробку и зашпаклевать заново ИМХО.

З.Ы. Я тоже понял, что я нифига не заморачиваюсь

 

Ось Вам наглядний приклад , чому варто заморочитись.

При замороченому варіанті, Ви  без проблем затягнули б додатковий кабель для хоз. приміщення.

13.07.2021 в 15:10, sidus сказав:

Вопросик знатокам: 

Хочу электрифицировать хоз-постройку (розетки для электроинструмента и свет), но не так много мест, откуда можно взять подключение.

Могут ли быть проблемы, если от скважинного насоса запитаться? Туда кинули кабель 3х2.5мм2, там можно поставить распред. коробку в приямке и протянуть в гофре к хоз-постройке.

Могут быть нюансы с насосом, если например он будет работать и кто-то подключит болгарку/сварку в хоз-постройке?

Спасибо!

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 часов назад, andrey_ka сказал:

Ось Вам наглядний приклад , чому варто заморочитись.

При замороченому варіанті, Ви  без проблем затягнули б додатковий кабель для хоз. приміщення.

 

Я так понимаю, вы прочитали мой вопрос в другой теме? :) Там дело было о даче, которую строил не я...

а в своем доме, я просто бросил дополтительную закладную ПНД трубу в котельню (на всякий случай), но это не значит, что по всему дому у меня ПНД труба - обычной тяжелой гофры с головой и по прежнему считаю перебор разводку электрики в ПНД трубе в доме: она плохо гнется, трассы получаются с большой кривизной и вообще не для этого она.

Змінено користувачем sidus