Kochuev Опубліковано: 15 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 Здравствуйте, Имеется дом с теплым полом на двух этажах (5 контуров на первом этаже, 5 - на втором). Второй этаж без воздухоотводчиков. Гребенка icma, котел bosch condens 2500w в подвале. Подвод к гребенке трубой 3/4 (переходит с люймовой). В подвале есть байпас в виде батареи. При включении теплых полов с открытой батареей идет нагрев батареи, но гребенка практически холодная. Если открыть контур то подача начинает теплеть, при открытии большого числа контуров все подачи холодные. Также при закрытии байпаса (батареи) котел быстро набирает температуру и выключается. Что это? Воздух в контурах (но не может же он быть во всех)? Проблема с гребенкой (она с нижней подачей). Другое? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 Как прокачивали петли теплого пола (удаление воздуха). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kochuev Опубліковано: 15 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 Как прокачивали петли теплого пола (удаление воздуха). Через подпитку, без отсоединения контуров, добавили автоматический воздухоотводчик в гребенку под насосом. Заполняли контуры по одному. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 Через подпитку, без отсоединения контуров, добавили автоматический воздухоотводчик в гребенку под насосом. Заполняли контуры по одному. Заполняйте по одному, другие перекрывайте и работой насоса коллектора добивайтесь показания на расходомере. Затем закрывайте прокаченный контур и так следующий. Затем запускаете все контуры вместе и балансируете по расходомерам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kochuev Опубліковано: 15 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 Заполняйте по одному, другие перекрывайте и работой насоса коллектора добивайтесь показания на расходомере. Затем закрывайте прокаченный контур и так следующий. Затем запускаете все контуры вместе и балансируете по расходомерам. В смысле заполнять с отсоединением? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 В смысле заполнять с отсоединением? Ничего отсоединять не нужно, все на собранном коллекторе. А где тот мастер кторый делал полы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kochuev Опубліковано: 15 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 Ничего отсоединять не нужно, все на собранном коллекторе. А где тот мастер кторый делал полы? Он доступен, но не может объяснить почему полы не запустились. Приедет «доделывать», но мне бы хотелось для себя понимать что нужно делать (чтобы проконтролировать работу), а также, как правильно принять работу Добавлено через 57 секунд С его слов заполнение так и производилось - поконтурно, через подпитку, без отсоединения контуров. Добавлено через 10 минут И все-таки интересно, почему котел быстро отключается. Маловероятно, что завоздушены все 10 контуров (первый+второй этажи). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 но мне бы хотелось для себя понимать что нужно делать (чтобы проконтролировать работу), а также, как правильно принять работу Принимать работу: Без котла, на холодную, при включении насоса коллектора пола, все расходомеры должны ожить и занять одинаковое положение с расходом не менее 1.5 литра. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 15 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 @Kochuev, якщо та батарея працює тільки як байпас, для чого там термостат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kochuev Опубліковано: 15 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 Это не термостат, там вентиль +\- Добавлено через 6 минут Принимать работу: Без котла, на холодную, при включении насоса коллектора пола, все расходомеры должны ожить и занять одинаковое положение с расходом не менее 1.5 литра. А если при этом при включении котла без байпаса он работает 30 секунд, нагревается до целевой температуры и выключается, то что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 А если при этом при включении котла без байпаса он работает 30 секунд, нагревается до целевой температуры и выключается, то что делать? Если котел с завышенной мощностью и можно прикрутить его контур отопления не трогая воду то так и сделать. Если нет такой возможности, то пускай тактует себе дальше. Обычно это делает сервис котлов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kochuev Опубліковано: 15 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 Если котел с завышенной мощностью и можно прикрутить его контур отопления не трогая воду то так и сделать. Если нет такой возможности, то пускай тактует себе дальше. Обычно это делает сервис котлов. Так вопрос в том, что при таком цикле нет толком нагрева. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 Так вопрос в том, что при таком цикле нет толком нагрева. Вы для начала коллетор запустите. Сейчас котел работает без отбора тепла. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 15 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 И обязательно взглянуть на сетку фильтра под котлом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 15 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 Он доступен, но не может объяснить почему полы не запустились. Приедет «доделывать», но мне бы хотелось для себя понимать что нужно делать (чтобы проконтролировать работу), а также, как правильно принять работу Добавлено через 57 секунд С его слов заполнение так и производилось - поконтурно, через подпитку, без отсоединения контуров. Добавлено через 10 минут И все-таки интересно, почему котел быстро отключается. Маловероятно, что завоздушены все 10 контуров (первый+второй этажи). На всякий случай, а краны оба на гребенке открыты, и на подаче и на обратке? И насос точно правильно стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 15 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 А если при этом при включении котла без байпаса он работает 30 секунд, нагревается до целевой температуры и выключается, то что делать? А какая стоит температура подачи и какой проток показывают расходомеры, какой насос и какая выставлена скорость? Добавлено через 18 минут Если на табло 48.5° значит похоже насосно-смесительный узел не успевает прокачать нужный объем, у меня аналогичный коллектор (только на 8 контуров) и было такое на первой скорости насоса, ставьте вторую (а может и третью). У меня насос 25-65 работает на второй скорости, максимальная температура подачи выставлена 40° (но реальная по табло выше 27-34 не поднимается), на комнатном термостате 20°, все пашет без батарей и байпасов, даже думаю как выкинуть насос из гребенки и оставить только котловой (но не уверен прокачает ли) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kochuev Опубліковано: 15 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 И обязательно взглянуть на сетку фильтра под котлом. Посмотрю, спасибо Добавлено через 1 минуту На всякий случай, а краны оба на гребенке открыты, и на подаче и на обратке? И насос точно правильно стоит? Да, оба, термоголова тоже снята (клапан на подаче открыт), на обратке кран откручен. Насос стрелкой вниз включен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kochuev Опубліковано: 16 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2021 А какая стоит температура подачи и какой проток показывают расходомеры, какой насос и какая выставлена скорость? Добавлено через 18 минут Если на табло 48.5° значит похоже насосно-смесительный узел не успевает прокачать нужный объем, у меня аналогичный коллектор (только на 8 контуров) и было такое на первой скорости насоса, ставьте вторую (а может и третью). У меня насос 25-65 работает на второй скорости, максимальная температура подачи выставлена 40° (но реальная по табло выше 27-34 не поднимается), на комнатном термостате 20°, все пашет без батарей и байпасов, даже думаю как выкинуть насос из гребенки и оставить только котловой (но не уверен прокачает ли) Насос 25-65. Температура на котле была 50. Сейчас открыл все контуры и расходомеры показывают от 1.5 до 3 литров (фото прилагаю) правильно ли я понимаю, что полы не завоздушены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 16 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2021 ТП должен прогреться за сутки. Теплым он сразу не будет никогда. Схема сборки коллектора слегка неудачная. По логике у вас насос должен толкать вниз (см. стрелку на черном корпусе насоса), сверху должна быть подача от котла, снизу обратка в котел. Колпачки с кранов справа снимите, под мелким колпачком нижним, может быть кран под отвертку или шестигранник, откойте его. И кран тот мал, нужно увеличить КВС, т.е. поставить на размер больше. Если есть возможность переделать, сделайте как на фото, и будет работать всегда. Слева подача, справа обратка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kochuev Опубліковано: 16 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2021 ТП должен прогреться за сутки. Теплым он сразу не будет никогда. Схема сборки коллектора слегка неудачная. По логике у вас насос должен толкать вниз (см. стрелку на черном корпусе насоса), сверху должна быть подача от котла, снизу обратка в котел. Если есть возможность переделать, сделайте как на фото, и будет работать всегда. [ATTACH]719050[/ATTACH] Слева подача, справа обратка. Спасибо, но у меня другой коллектор. В отличие от того, что на фото, у него подача на полы снизу, а подача от котла сверху, плюс он без трехходового. Как его правильно переделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kochuev Опубліковано: 16 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2021 Ну и еще интересно, почему нет отбора тепла от котла? Я писал выше, что если закрыть байпас в виде батареи, то котел буквально моментально нагревается до целевой температуры и отключается. Не может же схема быть настолько нерабочей? Гребенка подключена по картинке. Добавлено через 1 минуту Ну и, наконец, подскажите, если расходомеры показывают такие значение как на фото, то это говорит о том, что завоздушивания нет и циркуляция идет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2021 Как его правильно переделать? Колектор работает, расходомеры показывают, на термометре даже температура видна. Одевайте термоголовку, вставляйне термоэлемент головки в коллектор (с верху со стороны насоса). Вторая серия это настройка температуры коллектора. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 16 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2021 Колектор работает, расходомеры показывают, на термометре даже температура видна. Одевайте термоголовку, вставляйне термоэлемент головки в коллектор (с верху со стороны насоса). Вторая серия это настройка температуры коллектора. Во какой вумный. Нет что б приехать, человеку сделать за евро.))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2021 Нет что б приехать, человеку сделать за евро.))) Да я бы может и поехал, но Харьков, далеко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 16 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2021 котел буквально моментально нагревается до целевой температуры и отключается У меня варианта два: 1. Плохо спаяли ППР между котлом и коллектором (сильно заузили проход) 2. Котел работает на полной мощности (не срабатывает модуляция), после включения горелки он должен в течении минуты снизить мощность (это слышно даже по звуку) и выйти на дельту указанную в параметре "3.C Температурный интервал для выключения и включения горелки" - 5°. Если с открытой батареей модуляция работает, значит скорее вариант 1.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз