4587derek Опубліковано: 13 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2021 Как дети. Едете на металобазу, покупаете облегченную трубу, тонкостенную. Распред коробки металлические 100*100 квадратные, коих в нелеквидах полно продаётся. И собираете сваркой Провод применяет ПВ-1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 13 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2021 И собираете сваркой Так можна i хату спалить. Но само по себе решение хорошее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 13 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2021 Приваріт до трубы пластини, на вулиці. Потім трубу в отвір коробки вставляєте, і саморізом скручуєте коробку і пластину. Добавлено через 8 минут tehznatok.com/wp-content/uploads/2017/05/prokladka-provodki-s-pomoshchi-stalnyh-trub-730x411.jpg типу так. труби оцинковані там не потрібні. звичайні чоні стальні, ду20. тільки з тонкою стінкою. нак крайній випадок, можна купити дешевий стартовий профіль для гіпсокартону, сд28, і з ньго зробити кабель канал. Один профіль прикручуєте, вкладаєте в нього кабель, і другим профілем закриваєте. Дешево і правильно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 13 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2021 Как дети. Едете на металобазу, покупаете облегченную трубу, тонкостенную. Распред коробки металлические 100*100 квадратные, коих в нелеквидах полно продаётся. И собираете сваркой Провод применяет ПВ-1 Хорошо, хоть асбестом перестали обматывать))) И в очередной раз, как эти скандинавы с америкосами живут??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 13 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2021 Хорошо, хоть асбестом перестали обматывать))) И в очередной раз, как эти скандинавы с америкосами живут??? почитайте про вимоги до мотажу, вимоги до апартів захисту, і про контроль виконання всіх тих вимог. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 13 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2021 И в очередной раз, как эти скандинавы с америкосами живут??? Ну как живут... Загнивают, как обычно. : ) Но в США ведь есть маленкий нюанс номер один — Romex™. И маленький нюанс номер два — AFDD. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 13 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2021 Ну как живут... Загнивают, как обычно. : ) Но в США ведь есть маленкий нюанс номер один — Romex™. И маленький нюанс номер два — AFDD. А Европа? Я этот вопрос осветил не для очередного срача, и нормы я знаю, возможно не так как некоторые, но все же. Ну где сегодня логика в этих железяках для жилья? Ну ладно, искробезопасность. Ну ладно метрополитен. Ну пути эвакуации...... Но здесь??? Места соединений - да, спору нет. Это слабое звено, возможно возникновение очага возгорания. Все! Баста. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 13 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2021 И не факт, что у ТС деревянный потолок, скорее всего из дерева только балки, а остальное пространство забито мин. ватой. Но хотя бы металлорукав однозначно нужен от мышей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eco30 Опубліковано: 13 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2021 а ВВГНГ в металорукаве по деревянному потолку нельзя ? Я собі так і робив. тільки металорукав опускав прямо в коробки розподільчі, не залишаючи мишкам шансів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 13 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2021 А Европа? Я этот вопрос осветил не для очередного срача, и нормы я знаю, возможно не так как некоторые, но все же. Ну где сегодня логика в этих железяках для жилья? Ну ладно, искробезопасность. Ну ладно метрополитен. Ну пути эвакуации...... Но здесь??? Места соединений - да, спору нет. Это слабое звено, возможно возникновение очага возгорания. Все! Баста. Про Европу не могу судить, кроме рассказов коллег оттуда ничего не знаю. Думаю, Правила разнятся от региона к региону, но в общем соответствуют директивам IEC 60364 — это вроде как основа наших Норм тоже. И это не лояльные нормы в плане безопасности. Про США знаю не понаслышке. Хорошие соединения никак не слабое звено. Совсем. Логика наверное в том, что у металлической системы есть какая-никакая механическая защита и некоторая локализующая способность, что повышает общий уровень безопасности. Не жлобиться на кабель? А ведь ваш превосходный кабель, который вы продаёте, стоит денег больше, чем украинские поделки, но даже он от дугового пробоя не защищает и механической защиты не имеет. Скрытая проводка имеет недостатки, она не может быть даже осмотрена. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 13 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2021 как эти скандинавы с америкосами живут да всё просто. они не парятся, если хорошая и правильно подобрана автоматика. И маленький нюанс номер два — AFDD поэтому они и не парятся со всякими трубами/гофрами....................перьевое сверло, и в путь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 13 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2021 А есть у кого-то статистика срабатываний AFDD по видам дугового пробоя? К примеру насколько вероятно, что пробьет не на землю, а на нейтраль? Допустим у меня на освещении УЗО + круглый трехжильный ВВГнгд (по спирали скрученый) и взять плоский кабель с землей посередине, шансы одинаковы или есть зависимость? Википедия пишет, что AFDD спасет при "последовательном в цепи фазы или нейтрали" пробое, чего не сможет сделать АВ или УЗО, а насколько часты такие пробои? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 13 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2021 Всем привет Столкнулся с вопросом прокладки электрики по деревянному потолку Дом 2 этажный, 2 мансардный этаж и монтажники говорят, что по нормам безопасности по потолку надо прокладывать кабель только в металлических трубах Но вся конструкция с трубами выходит золотой. Есть ли альтернатива? Реально ли трубы единственный вариант? Я знаю, что многие так не делают. Куча знакомых делали без труб и проблем нет В общем, нужно мнение специалистов Заранее спасибо кабель ввг + металогофра закрепленная на ГК профилях ну у меня так сделано Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 13 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2021 А есть у кого-то статистика срабатываний AFDD Нет. В наших палестинах AFDD у единиц домохозяйств. Есть различные данные производителей низковольтного оборудования, но они лица заинтересованные. что AFDD спасет при "последовательном в цепи фазы или нейтрали" пробое, чего не сможет сделать АВ или УЗО, а насколько часты такие пробои? Очень часты. Без этого не было нужды изобретать AFDD, который как устройство неидеален, кстати. правильно подобрана автоматика. У нас правильно подбирают автоматику и в целом, всегда подбирали правильно. Американцы нас ни чем не превосходят в этом плане. Почти те же Iном на линейных аппаратах и немного больше сечения проводников. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 13 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2021 @Volt-Amper, Что касается искрозащищенности, может америкосы больше уделяют этому внимание, так как токи у них выше, не знаю... Но возникновение дуги в цельном кабеле на линии - эта страшилка для финнов будет страшнее и смешнее, чем новое пришествие совьетов.))) Добавлено через 3 минуты .....но в общем соответствуют директивам IEC 60364 — это вроде как основа наших Норм тоже... И где там запрещается прокладка соответствующего кабеля по дереву? Или в заподшивном пространстве? А? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 13 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2021 У нас правильно подбирают автоматику да ладно, поголовно не брезгуют С20 поставить на 1,5-ку, или на "честный" 2,5 и т.д. и т.п.))) и немного больше сечения проводников ну так понятно, фазное напряжение в два раза ниже, токи соответственно выше при стандартных мощностях приборов, отсюда и калибры проводов такие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 13 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2021 Хорошо, хоть асбестом перестали обматывать))) И в очередной раз, как эти скандинавы с америкосами живут??? Хреново живут, но у них, несчастных, выбора нет - в магазинах есть только 3 вида кабеля (и КОД жестко регламентирует, какой куда использовать), усеченку хрен где купишь, розетки и выключатели - только один вид, без инспекции электрической части дом в эксплуатацию не сдашь. А еще производители жлобятся на изоляцию для земляного провода - так и пихают его в кабель голым. /Sarcasm Off/ З.Ы. А кстати, почему наши производители до сих пор не переняли эту порочную практику - земляной повод без изоляции делать? Это ж на треть меньше пластика в кабель запихать можно, сплошная экономия получится! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...