Константин1982 Опубліковано: 12 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 Всем привет Столкнулся с вопросом прокладки электрики по деревянному потолку Дом 2 этажный, 2 мансардный этаж и монтажники говорят, что по нормам безопасности по потолку надо прокладывать кабель только в металлических трубах Но вся конструкция с трубами выходит золотой. Есть ли альтернатива? Реально ли трубы единственный вариант? Я знаю, что многие так не делают. Куча знакомых делали без труб и проблем нет В общем, нужно мнение специалистов Заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 12 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 Если дом на продажу, то делайте как хотите, а если для себя....... Мансарда, всегда в два раза дороже полноценного этажа 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 12 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 В общем, нужно мнение специалистов Так для чего оно нужно? Ну повторю я вам то же самое: делайте в трубах. Мнение у вас уже есть: Я знаю, что многие так не делают. Куча знакомых делали без труб и проблем нет Действительно, в большинстве случаев проблем нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Константин1982 Опубліковано: 12 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 @Volt-Amper, @4587derek, Да, вопрос денег. Я знаю, что почти всегда есть план б. В этом случае "плана б" если делать все правильно нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 12 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 В этом случае "плана б" если делать все правильно нет? План "б" такой: делать под свою ответственность. Можно кабелем нормальным, можно AFDD установить, можно искать трубы подешевле. Как составляющие плана "Б" — это всё тоже кстати, вопросы денег. Можно снизить количество электроприёмников на потолке, можно сделать открытую электропроводку — это уже дело вкуса. А без денег — под свою ответственность хоть гвоздями прибить и пенопластом оклеить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Константин1982 Опубліковано: 12 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 @Volt-Amper, кабель ls Разве вот это самое ls и не есть защитой от возгорания и распространения? Или я не так понимаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 12 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 Можно підшити дерево оцинковкою(кабельну трасу) а по оцинковці прокласти кабель в ПВХ гофрованих трубах чи гладкостінних трубах. Но якщо миші будуть, то може бути біда. Причому реально. Дуже вони чогось ті кабелі полюбляють на смак пробувати разом з гофрами)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 12 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 @Volt-Amper, кабель ls Разве вот это самое ls и не есть защитой от возгорания и распространения? Или я не так понимаю? Ну представьте себе параллельный дуговой пробой, допустим мышь поела чуть-чуть кабель. Кабель сам по себе не загорится и это хорошо (а может и загорится — это ведь украинский кабель?), но в месте пробоя выделится большое количество тепловой энергии. УЗО и автоматы этого процесса не заметят. А деревянный потолок, стропила и крыша у вас тоже нг-LS? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Константин1982 Опубліковано: 12 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 @Energon, посмотрел. В целом не сильно экономней выходит. Если вообще экономней Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 12 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 — может, в несколько слоёв..? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 12 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 @Energon, посмотрел. В целом не сильно экономней выходит. Если вообще экономней Гіпсокартон. Вогнетривкий. Добавлено через 2 минуты @Energon, посмотрел. В целом не сильно экономней выходит. Если вообще экономней Або провести основні траси по підлозі. Вона ж там має бути бетонна, чи панельна. А на світильники, там вже сильно не потребує коштів. Хоча можно, і настінними бра обійтись. Це так, для роздумів. Ніхто ж з нас тут не знає, що Ви собі там спланували)) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Константин1982 Опубліковано: 12 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 @Energon, да в целом так и есть Но металлических труб надо всё равно больше 100 м по потолку на освещение Суммарно около 20к грн выходит труба, уголки, муфты и т.д. Это типа noname трубы или енекст Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
defff Опубліковано: 12 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 а ВВГНГ в металорукаве по деревянному потолку нельзя ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 12 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 а ВВГНГ в металорукаве по деревянному потолку нельзя ? Можно всё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Константин1982 Опубліковано: 12 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 Можно всё. Вооот План б есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 12 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 Вооот План б есть? Конечно. Если нельзя, но очень хочется — то можно. Открывайте нормативку и читайте: "в металевих, якi мають локалiзуючi властивостi". И посмотрите на ценник такой металлорукав. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
defff Опубліковано: 12 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 Конечно. Если нельзя, но очень хочется — то можно. Открывайте нормативку и читайте: "в металевих, якi мають локалiзуючi властивостi". И посмотрите на ценник такой металлорукав. Такой подходит под локалізуючи властивості? sokol.energy/metallorukav-sokol-rz-cp-izolirovannyj-chernyj-c-protyazhkoj-d18-25.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 12 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 Плин....сокол самий говняний металорукав який може бути)) ну прям метал з консервних банок. І от, в такому виконанні, що він зможе локалізувати?)) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 12 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 Такой подходит под локалізуючи властивості? sokol.energy/metallorukav-sokol-rz-cp-izolirovannyj-chernyj-c-protyazhkoj-d18-25.html Понятия не имею. Надо проверить. Почему же Ипполит Матвеевич был так шокирован ценами ? allelectro.com.ua/metallorukava-ocinkovannye/metallorukav-ocinkovannyj-dks-15-mm/ що він зможе локалізувати?)) Сможет, сможет... Мы просто скрываем правду... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Константин1982 Опубліковано: 12 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 Понятия не имею. Надо проверить. Почему же Ипполит Матвеевич был так шокирован ценами ? allelectro.com.ua/metallorukava-ocinkovannye/metallorukav-ocinkovannyj-dks-15-mm/ Посмотрел. Цена за 1м вроде как и у металлической трубы (плюс-минус). Но как мне кажется есть несколько плюсов у такой гофры: * ее проще крепить * не надо дополнительно покупать углы для трубы (которые стоят как метр трубы, а то и дороже) * не надо покупать муфты для соединения (которые тоже стоят почти как метр трубы) - отрезал сколько надо, а трубы по 3м и если надо провести куда-то 6 м то надо 2 трубы + муфра, а с гофрой - просто гофра Не разобрался как с распредкоробками, но, думаю, не должно быть проблем Но вот на первый взгляд такая гофра (если она соответствует требованиям как и металлическая труба) в итоге будет несколько дешевле и сильно проще в монтаже Или не так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 12 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 Не разобрался как с распредкоробками, но, думаю, не должно быть проблем Но вот на Вообще никаких проблем. По 160грн за фитинг по ссылке. Нормально. (если она соответствует требованиям как и металлическая труба) В таком рукаве прокладывать можно. Но это не труба. Неужели непонятна разница? Разное назначение — труба жёсткая, рукав гибкий... в итоге будет несколько дешевле и сильно проще в монтаже Или не так? Ничего не будет в итоге дешевле. И проще не будет. Одинаково будет. Я эти системы собирал, а вы теоретизируете. Попробуйте, может я ошибаюсь и действительно будет дешевле и сильно проще. 100% дешевле будет рукав Sokol. Ссылка есть выше. agart.ua/mufta-dlya-soosnogo-soedineniya-truba-truba-ip53-dlya-trub-diametrom-20-mm-stal-ocinkovannaya-bez-rezby-6110-420-dks — Дорого? Как метр трубы? Муфта в коробку: agart.ua/mufta-truba-korobka-o20mm-ip54-m20h1-5-stal-ocinkovannaya-6111-420-dks — офигеть дорого. Как фитинг за 160грн. Классно, когда стараешься сэкономить, делая из "говна и палок" неплохое решение, но затем, кто-то предложит сэкономить на палках... Ну и конечно же, ещё кто-то предложит сэкономить на говне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 13 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2021 @Volt-Amper, кабель ls Разве вот это самое ls и не есть защитой от возгорания и распространения? Или я не так понимаю? LS - что в переводе малодымный.... Но это так должно быть. К информации, у нас общепринятый стандарт IEC61034 переделан и подогнан под отечественного производителя. Кабели из ПВХ материалов не могут быть безопасными априоре. Что касается самой проводки по дереву - мое мнение, во-первых, избегайте "распаечных" коробок (и если вдруг, то только негорючие), а во-вторых, применяйте безгалогенныц нераспространения горение кабель. Как, собственно, делает весь нормальный цивилизованный мир. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2021 Не разобрался как с распредкоробками, но, думаю, не должно быть проблем Я б від розподільчих коробок відмовився б такому випадку - ВЗАГАЛІ)) якщо треба щось типу коробки, то кабель можно комутувати в глибоких установочних коробках. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 13 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2021 Я б від розподільчих коробок відмовився б такому випадку - ВЗАГАЛІ)) якщо треба щось типу коробки, то кабель можно комутувати в глибоких установочних коробках. И тем более, никакой коммутации в запотолочных пространствах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 13 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2021 а ВВГНГ в металорукаве по деревянному потолку нельзя ? Я себе сам так и делал, в нашем райцентре тех труб и фиттингов никто даже не продает, ну и разводка вся без коробок + ВВГнгд, УЗО и на освещение + все светильники накладные с заземлением. А то толку от тех труб если потом натыкают китайские драйвера со скрутками за потолком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...