sam1971 Опубліковано: 12 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 Добрый день. Имеется скважина глубиной 11 метров, маленький насос marina и дом, в котором я живу 2 года (самой скважине уже 10). Пару дней тому перестал отключаться насос. Я грешил на реле (мембрана загадилась, имел такой опыт), но похоже, все хуже: максимальное выдаваемое давление 2.2 атм, что маловато, раньше нагоняло до 3. Течь исключил: при полностью перекрытом кране ничего не меняется. Трубу вытащил, сетка на клапане тоже чистая. Пока перестроил реле, версии 2: дебет скважины и собственно насос. Вопрос: как с минимальными трудозатратами провести дифференциальную диагностику? И далее, если насос, то понятно, под замену, тем более он изначально планировался как временный, а если скважина? Подскажите, у кого есть подобный опыт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 Скважина проверяется легко. Откройте пошивочный или другой кран, перестанет вода бежать при работающем насосе, нет воды. Давление и герметичность мембраны в баке проверяли? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sam1971 Опубліковано: 12 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 Полив - не очень надёжно, расширительный бак может компенсировать незначительную недостачу, а заглушить его отдельно нет возможности. Может, сдуть его в ноль или есть вариант лучше? Какая разница для давления, мембрана там или железный бак? Из золотника не капает, так что вряд ли мембрана. Клапан обратного тока тоже скорее назад стал бы пропускать, чем вперёд нет, но набранное давление при отсутствии расхода держится долго. Короче, пока под подозрением больше всего сам насос, хотя природа потери мощности не ясна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 12 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 Могла крыльчатка пошабашить, крутить крутит как и раньше а давление не дает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 Какая разница? Один смеётся, другой дразнится. Если в баке нет воздуха, насос использует всю энергию на закачку воды в мембрану, вследствие чего, он постоянно работает и у потребителя подаёт напор. Буквально вчера лечил такое у одного скептика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sam1971 Опубліковано: 12 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 Какая разница? Один смеётся, другой дразнится. Если в баке нет воздуха, насос использует всю энергию на закачку воды в мембрану, вследствие чего, он постоянно работает и у потребителя подаёт напор. Буквально вчера лечил такое у одного скептика. Если насос не отключается, то бак рано или поздно заполняется, и давление растет. А тут останавливается на 2.2, даже чуть меньше - и привет. Потребителей нет . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...