Sigma Опубліковано: 3 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2021 Возмлжно ли запускать одноконтурный газовый котел на гвс по внешнему сигналу? То есть работа на бак косвенного нагрева без датчика температуры бака. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2021 Возмлжно ли запускать одноконтурный газовый котел на гвс по внешнему сигналу? То есть работа на бак косвенного нагрева без датчика температуры бака. Можно, установив на подаче котла трехходовой клапан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2021 Можно, установив на подаче котла трехходовой клапан. Я здесь никогда не пишу, но не удержался. И кто или что будет крутить, нажимать тот трехходовой по запросу на ГВС? Как котел увидит, что нужно запуститься на ГВС на МАХ? Как котел увидит, что бойлер нагрет? Ты читал, что спросил ТС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2021 Я здесь никогда не пишу, но не удержался. Надо удерживаться если некоторых моментов не знаешь. Называется котловой термостат, ставится в бойлер и управляет трехходовым. Работает это ну очень надежно и долго. Но, есть "Но". Основной минус такого варианта это котел всегда на максимуме. По "зима, лето" есть нюансы но колхозом по электрике решается. Сложно выставить точную температуру воды в бойлере. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2021 Называется котловой термостат, ставится в бойлер и управляет трехходовым. ........................................... Добавлено через 33 секунды То есть работа на бак косвенного нагрева без датчика температуры бака. ???????????????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sigma Опубліковано: 10 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2021 ........................................... Добавлено через 33 секунды ???????????????? Газовые котлы в системе в качестве дублирующего источника тепла. Запуск на отополение и гвс по сухим контактам. То есть сигналам аналогичным сигналам термостата. Два разных сигнала и соответственно две разные целевые температуры. На отопление условно 40, а на гвс условно 60. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 10 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2021 Газовые котлы в системе в качестве дублирующего источника тепла. У вас несколько газовых котлов в системе? У вас же тн? У меня стоит tcap panasonic Обычно тн , его автоматика управляет системой отопления и подготовки горячей воды. подключением при необходимости других источников. Если тн не справляется, по каким-нибудь причинам с подготовкой горячей воды- он, тн, включает второй источник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2021 Возмлжно ли запускать одноконтурный газовый котел на гвс по внешнему сигналу? То есть работа на бак косвенного нагрева без датчика температуры бака. А какой котел? Без электроники внутри, без питания от 220В? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sigma Опубліковано: 10 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2021 У вас несколько газовых котлов в системе? У вас же тн? Обычно тн , его автоматика управляет системой отопления и подготовки горячей воды. подключением при необходимости других источников. Если тн не справляется, по каким-нибудь причинам с подготовкой горячей воды- он, тн, включает второй источник. Да, он включает второй источник. Вот толькопо классике этот второй источник работать должен на отдельные входы-выходы в буферной емкости и отдельный змеевик в баке гвс. Причем с баком гвс обычно работает по своему датчику и от тн независимо. Идея в том чтобы врезать гк не параллельно, а последовательно в систему на подачу (до трехходового) и настроить работу по двум разным сигналам с разной максимальной температурой. В некоторых котлах такая функция прослеживается в инструкции. Но хочется сделать решение универсальным. Добавлено через 2 минуты А какой котел? Без электроники внутри, без питания от 220В? Без питания от 220? Нет, любой одноконтурный конденсатник. Другое дело что от его электроники мне надо немного)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 11 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2021 Идея в том чтобы врезать гк не параллельно, а последовательно Да, газовый или электрический можно поставить до трехходового. И тогда котел и тн будут совместно работать на водонагреватель или систему отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 11 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2021 У меня врезан электрокотел на нагрев гвс, Подача на бкн, перед бкн электрокотел, настроен на температуру воды, если ниже 45 - и есть проток, включается. Нет протока - не работает Выше 45 (тн справляется сам) - не работает. Хорошо помогает в период разморозки зимой, дает доп температуру . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 11 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2021 Да, он включает второй источник. Вот толькопо классике этот второй источник работать должен на отдельные входы-выходы в буферной емкости и отдельный змеевик в баке гвс. Причем с баком гвс обычно работает по своему датчику и от тн независимо. Идея в том чтобы врезать гк не параллельно, а последовательно в систему на подачу (до трехходового) и настроить работу по двум разным сигналам с разной максимальной температурой. В некоторых котлах такая функция прослеживается в инструкции. Но хочется сделать решение универсальным. ) Вобщемто, смотря какой котел и какая автоматика. Больше вопрос в автоматике... Вариантов масса, но они не особо дешевы в реализации. По логике почти в любой внешней автоматике нормального уровня есть понятие "запросный контур", который можно настроить на фиксированную наперед заданную температуру. Работа с котлом будет или автоматическая, в таком случае котел тоже будет отрабатывать запросы тепла от контуров, поднимая или опуская температуру подачи, или температуру будет отрабатывать смеситель контура. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sigma Опубліковано: 12 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2021 Да, газовый или электрический можно поставить до трехходового. И тогда котел и тн будут совместно работать на водонагреватель или систему отопления. Вы правы идея именно в этом. Но проблема в том что газовый котел тут получает только один сигнал на включение. Без различия гвс или отопление. И соответственно работает по высшей температуре. Что в принципе неоптимально в случае нехватки мощности для теплого пола например. В случае мощного газового котла трехходовые даже не успеют отработать и отсечь подачу очень горячей температуры в пол. И да вопрос именно оптимизации данного подключения. Nibe как всегда радует витиеватостью своих схем))) Добавлено через 4 минуты Вобщемто, смотря какой котел и какая автоматика. Больше вопрос в автоматике... Вариантов масса, но они не особо дешевы в реализации. По логике почти в любой внешней автоматике нормального уровня есть понятие "запросный контур", который можно настроить на фиксированную наперед заданную температуру. Работа с котлом будет или автоматическая, в таком случае котел тоже будет отрабатывать запросы тепла от контуров, поднимая или опуская температуру подачи, или температуру будет отрабатывать смеситель контура. Не хочется влезать в дорогие варианты. Они как правило непродаваемы. Получить два отдельных сухих контакта от тн вполне реально. Остальное идет дорого-багато через фирменные шины или модбас. Что весьма недешево. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2021 Получить два отдельных сухих контакта от тн вполне реально. ну, поставвили термостат на БКН, и? даже два электроклапана дешевых можно наверное вместо трехходового постави на этот термостат электронный(копеечный). На термостате есть гистерезис. можно +35С на вкл поставить и +55С на выкл например.. Дополнить схему датчиком потока, +реле времени по желанию.. и все.. Что вас в таком случае смущает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sigma Опубліковано: 14 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2021 ну, поставвили термостат на БКН, и? даже два электроклапана дешевых можно наверное вместо трехходового постави на этот термостат электронный(копеечный). На термостате есть гистерезис. можно +35С на вкл поставить и +55С на выкл например.. Дополнить схему датчиком потока, +реле времени по желанию.. и все.. Что вас в таком случае смущает? Основной вопрос...зачем? Трехходовой управляется ТН, и именно ТН отслеживает температуры в баке гвс и на подаче в систему отопления. В данном случе желательно чтобы ГК просто включался по сигналам от ТН на поддержку отопления и гвс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gidron69 Опубліковано: 2 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2023 Доброго дня! Искал,где разместить свой вопрос,нашел похожую тему,так что извините,что влез.Вопрос простой для специалистов,но меня ставит в тупик.Куплен термостат накладной механический,для циркуляционного насоса.С ним и его подключением как бы все понятно.Вопрос в следующем-в каком положении должен стоят регулятор автоматики газа(евросит-630) для нормальной работы котла при автоматической работе насоса? Ранее насос работал постоянно,регулировал температуру автоматикой котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 2 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2023 (змінено) В мене Житомір на евросит-630. Евроситом регулируется температура теплоносителя. Комнатный термостат подключил к насосу, циркуляция прекращается - вода в котле нагревается - выключается евросит. Иногда включается быстро нагревает стоящую волу в котле и выключается. Термостатом регулирую температуру в комнате, евроситом температуру батарей. Начинаю с минимума, если на улице слишком холодно и насос не выключается добавляю. Обычно осень 2-3 зима 3-4, злющие морозы 5 Змінено 2 жовтня 2023 користувачем Enot123h 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 2 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2023 Проверьте чтоб масло было залито там где термобаллон евросита, котел может успеть закипеть быстрее, чем евросит выключится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gidron69 Опубліковано: 2 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2023 48 минут назад, Enot123h сказал: Обычно осень 2-3 зима 3-4, злющие морозы 5 У меня в прошлую зиму при постоянно включённом насосе на котле была 1,в сильные морозы-2...По дурости купили 10 квт котел,тоже Житомир в дом 50 кв.м.😥 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 2 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2023 (змінено) Ну это условные цифры, мой на 2 только горелку зажигает при холодном котле. Термостат правильное решение, в межсезонье процентов 50 газа экономит, зимой немного но тоже приятно. И комфортнее намного в доме. Термостат использую универсальный www.aliexpress.com/item/1005001336008467.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.30.57ba18022HeYxt 122 грн всего, а автоматически менять температуру по времени мне не надо, все всегда дома. Гистерезис ставлю 0,3-0,5 градуса, пробовал термостат для котла там минимумальный 2 градуса был, чувствуются перепады. У вас механический, там и 3 градуса может быть. Змінено 2 жовтня 2023 користувачем Enot123h 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...