msyrotenko Опубліковано: 21 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2021 В последнее время (после переподключения насосной станции) появилась такая проблема: Есть насосная станция с автоматикой (но без бака), на которой можно устанавливавать нижнее давление при котором насос включается и верхнее давление, достигнув, которого насос выключается. Пока стоит 2 и 4 бар соответсвенно. Целый день система работает нормально и проблем нет. Утром просыпаюсь, давление в системе нет. Выключаю из розетки насос с автоматикой,-- автоматика срабатывает и включает насос для поднятия давления, т.к. оно на нуле. Имеется 2 вопроса: 1. Почему падает давление в системе или это говрит, что где-то есть утечка? 2. Почему при падении давления насос сам не включается для поднятия давления? Всем огромнео спасибо за помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 21 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2021 Выключаю из розетки насос с автоматикой автоматика электронная, или механическое реле давления? Добавлено через 2 минуты больше похоже на то, что стоит автоматика с датчиком протока, и ночью покапельно стравливает система, и автоматика не может отследить такой маленький проток и уходит аж до нуля. утром вы просыпаетесь, и вправляете ей мозги передёргиванием) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msyrotenko Опубліковано: 21 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2021 Автоматика вот такая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2021 Автоматика вот такая Это уже в утиль, там ремонтировать нечего. watton.ua/watomo-rele-protoka-dry-control.html И это розница. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msyrotenko Опубліковано: 22 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2021 Это уже в утиль, там ремонтировать нечего. watton.ua/watomo-rele-protoka-dry-control.html И это розница. Если что, этой автоматике 2 недели. Проблема, думаете, в автоматике? Чем одна лучше другой, учитывая, что они в одну цену? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 22 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2021 Если что, этой автоматике 2 недели. поиграйтесь с режимами, там два режима, может что изменится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msyrotenko Опубліковано: 22 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2021 Да поиграюсь. Есть ли какие-то оптимальные настройки для нижнего верхнего уровня давления, который чаще всего используются. Т.е. настройки, котоыре используются по умолчанию? Или может есть какое-то оптимальное значение разницы между верхним и нижним давлениями? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 22 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2021 Или может есть какое-то оптимальное значение разницы между верхним и нижним давлениями? гляньте паспорт, если там зависимость дельты Т. на электромеханических кваредах есть, что у вас там за кишки я не знаю.но опять таки, у вас нет ГА, может поэтому и работает неадекватно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2021 Если что, этой автоматике 2 недели. Проблема, думаете, в автоматике? Чем одна лучше другой, учитывая, что они в одну цену? Если что, один раз ставили такое, не работало сразу! Приехали к продавцу (у них и сервис есть), они даже не смотрели, сразу новый дали. И тот не сработал. Третий заработал. Конечно топливо на покатушки нам никто не компенсировал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msyrotenko Опубліковано: 22 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2021 Если что, один раз ставили такое, не работало сразу! Приехали к продавцу (у них и сервис есть), они даже не смотрели, сразу новый дали. И тот не сработал. Третий заработал. Конечно топливо на покатушки нам никто не компенсировал. А какая автоматика работает хорошо и проблем с ней точно нет, так сказать провреная временем? Или та, что Вы прислали как раз работает хорошо? P.S. Обычно, если товар лучше, то и стоит дороже. А тут выходит, что моя автомтаика, что предложенный вариант -- в одну цену +/-. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 23 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2021 А какая автоматика работает хорошо и проблем с ней точно нет, так сказать провреная временем? Или та, что Вы прислали как раз работает хорошо? 2007 год. Но говорят, что лотерея. Мне повезло. То что на Акве (очистка воды) стоит с реле протока одно поменяли через 4 года. Сейчас более дорогое вроде работает, но срок еще маленький, чтобы рекламировать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 23 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2021 2007 год такая же песня, ориентир 2007-2009г., американец скваред 2. вроде неплохо работает, но каждый год по весне требует подстройки. штуцер на подключение(где мембрана), быстро сгнил и зарос, был выточен из нержи целиком "фланец", но сейчас уже другая проблема, погнили все пружины и штоки и гайки. поэтому был куплен совковый экм, хочу через контактор в этом году установить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення