т.е., плашмя, в любом случае применяется 3ПБ13-37?

Решать вам...я свое мнение высказал...хотите рискнуть -:flag1:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если балка не опирается на перемычку, то вполне можно и 2ПБ.

Если нагрузка находится выше 1/2 ширины проема, то она не учитывается при расчете нагрузки на перемычку.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если балка не опирается на перемычку, то вполне можно и 2ПБ.

Если нагрузка находится выше 1/2 ширины проема, то она не учитывается при расчете нагрузки на перемычку.

 

Второй компетентный человек указывает на норму

Если нагрузка находится выше 1/2 ширины проема, то она не учитывается при расчете нагрузки на перемычку.

Где первоисточник этой нормы? В этой теме этот вопрос задавался.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где первоисточник этой нормы? В этой теме этот вопрос задавался.

СНиП II-22-81* КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ.

6.47. Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания).

 

Примечания: 1. Допускается при наличии соответствующих конструктивных мероприятий (выступы в сборных перемычках, выпуски арматуры и т.п.) учитывать совместную работу кладки с перемычкой.

 

2. Нагрузки на перемычки от балок и настилов перекрытий не учитываются, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки, а при оттаивающей кладке, выполненной способом замораживания, - выше прямоугольника кладки с высотой, равной удвоенному пролету перемычки в свету. При оттаивании кладки перемычки допускается усиливать постановкой временных стоек на клиньях на период оттаивания и первоначального твердения кладки.

 

Да запомнил неточно. Сыпнул пепла. СНиП отменен. Но ДБН ему на замену не доработан.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нагрузки на перемычки от балок и настилов перекрытий не учитываются, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки

и этим все сказано...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и этим все сказано...

 

Установил 3ПБ13-37-п 2 штуки.

Реально lastandr прав исходя из регламентов.

Хотя, не исключено, что и 2ПБ и 1 ПБ стояли бы.

Но я сторонник регламентов.)))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...