lastandr Опубліковано: 9 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2021 т.е., плашмя, в любом случае применяется 3ПБ13-37? Решать вам...я свое мнение высказал...хотите рискнуть - 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 9 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2021 Если балка не опирается на перемычку, то вполне можно и 2ПБ. Если нагрузка находится выше 1/2 ширины проема, то она не учитывается при расчете нагрузки на перемычку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
osa65 Опубліковано: 9 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2021 Если балка не опирается на перемычку, то вполне можно и 2ПБ. Если нагрузка находится выше 1/2 ширины проема, то она не учитывается при расчете нагрузки на перемычку. Второй компетентный человек указывает на норму Если нагрузка находится выше 1/2 ширины проема, то она не учитывается при расчете нагрузки на перемычку. Где первоисточник этой нормы? В этой теме этот вопрос задавался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 9 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2021 Где первоисточник этой нормы? В этой теме этот вопрос задавался. СНиП II-22-81* КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. 6.47. Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания). Примечания: 1. Допускается при наличии соответствующих конструктивных мероприятий (выступы в сборных перемычках, выпуски арматуры и т.п.) учитывать совместную работу кладки с перемычкой. 2. Нагрузки на перемычки от балок и настилов перекрытий не учитываются, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки, а при оттаивающей кладке, выполненной способом замораживания, - выше прямоугольника кладки с высотой, равной удвоенному пролету перемычки в свету. При оттаивании кладки перемычки допускается усиливать постановкой временных стоек на клиньях на период оттаивания и первоначального твердения кладки. Да запомнил неточно. Сыпнул пепла. СНиП отменен. Но ДБН ему на замену не доработан. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 9 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2021 Нагрузки на перемычки от балок и настилов перекрытий не учитываются, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки и этим все сказано... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
osa65 Опубліковано: 17 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2021 и этим все сказано... Установил 3ПБ13-37-п 2 штуки. Реально lastandr прав исходя из регламентов. Хотя, не исключено, что и 2ПБ и 1 ПБ стояли бы. Но я сторонник регламентов.))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...